Ко второму подходу дефект усугубился.
- Вентилятор не пытается крутиться.
- Компрессор не работает, не заклинен.
После сброса питания 220V компрессор пытается
один раз стартануть (слышно по вибрации корпуса). При этом ток компрессора в течение 2 сек., увеличивается до 14А.
Клещи вешал на провод компрессора, возможна большая погрешность.
После этого ток компрессора резко падает до 0.15А и еле слышен свист обмоток компрессора около 15 КГЦ.
При этом вращение компрессора отсутствует, температура трубок всаса и нагнетания одинаковая.
Корпус компрессора
разогрет до +30С за счет подогрева картера через обмотки. Ток обмоток компрессора DC=10А, напряжение на клеммах компрессора не замерил при этом.
Если сдернуть разъем питания (СNDС = 310V) с платы управления внешнего блока (исключить частотно модулированнное напряжение подогрева обмоток компрессора), то ток через обмотки компрессора сохраняется DC=10А.
Результат самодиагностики по SW2:
Eb -
неправильное соединение внешнего или внутреннего блока и блока распределения EEV.
https://airconditioning.mitsubishielec...ookup.aspx
Получена ложная самодиагностика по SW2:
- питание блока
380V, в реальности - 220V.
- код предварительной неисправности -
прочерк.
- Т помещения, уставки, улицы =
0, в реале +22С ...+25 С.
Со слов хозяйки, плату управления наружного блока за последний год уже меняли 2 раза, хватало на месяц и опять то же самое.
Как выполнить диагностику распределительного блока с EEV без фирменного прибора PAC-SK52ST - ?