Недостаток фреона в контуре.
Для чего требуется вычисление полного Перепада Температуры?
Тпт=Ткомн - Тманом.
Тпт - полный перепад температуры
Ткомн - температура воздуха на вх. в испаритель
Тманом. - температура кипения по шкале манометра на всасе.
Я не обращаю внимание на полный перепад температуры.
Достаточно сравнить давление Pk, Po, перегрев и переохлаждение.
Если перегрев около 20-25К, переохлаждение около 1К,
то надо доливать фреон мелкими дозами в сумме около 10-20% от заправки контура с контролем реакции системы 10-20 минут в зависимости от объема холодильного контура.
http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE...&TID=44359
По ссылке.
16-25 ... 16-38 дозаправка по 1 минуте с паузой 1...2 мин и наблюдение за перегревом.
16-50 перегрев прыгнул вверх (20К), трудно было удержаться от добавки фреона, но прошло мало времени - 12 минут.
16-58 провалился вниз (10К)
17-10 установился в среднее состояние.
При длине трассы около 100м, заправке R22= 50кг и выносном конденсаторе перегрев устаканивается за 20-30 минут, переохлаждение - не менее 10 часов.