ККБ Dantex RK-DC45C/SN1(F1) обвязка CCU-05N2 (С)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости ККБ Dantex RK-DC45C/SN1(F1) обвязка CCU-05N2 (С)

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «ККБ Dantex RK-DC45C/SN1(F1) обвязка CCU-05N2 (С)»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 10865Тема: «ККБ Dantex RK-DC45C/SN1(F1) обвязка CCU-05N2 (С), Уходит на вакуум.» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
ККБ - "Dantex RK-DC45C/SN1"
Холодопроизводительность, кВт 45
Потребляемая мощность, кВт 16
Напряжение сети, В/Ф 380/3
Общий расход воздуха, м3/ч 14 000
Тип компрессора спиральный (3 шт.)
Холодильный агент R407c
Масса хладагента, кг 12
Рабочий ток, А 30


Система в эксплуатации 1 год.
Трасса 10 м.

Дефект - уходит на вакуум через 10 секунд.
Индикация по таблице ошибок в момент аварийной остановки компрессоров - низкое давление, потом - перегрев компрессора.
Манометр на всасе действительно уходит на 0 Бар.
Манометр на жидкостной магистрали поднимается до 15Бар.
Ток потребления каждого из компрессоров - 8 А.
Дозаправка 1 кг R407 не устранила проблему.
До меня уже заправили дополнительно еще 4 кг R407.

Попробовал покрутить ТРВ на 3 оборота по часовой стрелке - не полегчало.

Соленоид перед глазком ТРВ расположен наоборот.
Слышен щелчок при его открытии и температура после него резко падает в течение 10 секунд.

Может ли неправильная установка соленоида стать причиной неполного открытия соленоида?

Для сравнения:
Cоленоид второй ККБ шки, установленный правильно, не щелкает при подаче на него 220В. После него нет падения температуры через 10 сек после включения.

В чем причина ухода на вакуум через 10 сек?
Отредактировано: Тетраэдр 07-06-2014 19:51
Профиль
E-Mail
#2
Направление потока при установке соленоидного клапана соблюдать обязательно. При подаче питания на катушку шток клапана поднимается. При правильной установке клапана, среда, проходящая через клапан давит на тарелку клапана снизу (как бы помогая ему подниматься) в случае, если клапан установлен неверно, то среда, проходящая через клапан давит на тарелку клапана сверху (в сторону, противоположную его перемещению). Короче фреон давит сверху-вниз на тарелку, а электромагнитный привод поднимает шток снизу-вверх, у кого сил больше, тот и победил. Была подобная проблема только с электромеханическими 2х позиционными приводами на воздушно-отопительных агрегатах, установили как положено и все заработало.

http://ic.danfoss.ru/products/klapany...lm_kl.html
Профиль
E-Mail
#3
Резкий рост давления на нагнетании и вакуум на всасывании однозначно говорит о непроходимости в трассе. Либо труба пережата, либо слишком "хорошая" пайка (обычно такое случается при пайке 1/4), либо перекрыты краны или дефект соленоидного клапана (неправильная установка, неисправность катушки).
Профиль
E-Mail
#4
Вы бы хоть принцип работы клапана изучили, прежде чем ерунду писать 8)

http://www.ra.danfoss.com/TechnicalIn...0-2D-L.swf
Профиль
E-Mail
#5
Соленоид надо правильно установить. нет у него силы поднять клапан. Фреон или собрать станцией или стравить, заправить по норме.
Профиль
E-Mail
#6
narkom
Прав, судя по рисунку:
http://www.ra.danfoss.com/TechnicalIn...0-2D-L.swf
Если соленоид установлен наоборот, то увеличивающееся давление жидкаря действует сонаправленно с силой эл. магнитного поля - слышен щелчок.
А если соленоид установлен верно, то увеличивающееся давление жидкаря действует противоположно силе эл. магнитного поля щелчка не слышно.

Почему уменьшен расход жидкаря в обратном направлении, не понятно из рисунка.

Еще один скользкий момент.
По ходу движения жидкаря сначала расположен:
1 - фильтр, потом
2 - соленоид, потом
3 - глазок,
4 - потом ТРВ
Поэтому НЕОБХОДИМА пайка с азотом, иначе окалина полетит в ТРВ и заклинит его.

Если бы расположение было иное:
По ходу движения жидкаря сначала расположен
1 - соленоид, потом
2 - фильтр, потом
3 - глазок,
4 - потом ТРВ
То неисправный или ошибочно впаяный соленоид можно было паять без азота, мусор бы остался на фильтре.
Отредактировано: Тетраэдр 08-06-2014 06:57
Профиль
E-Mail
#7
Толян. Какой нахер азот, я тебя умоляю. Тут чернягу 125 бу, к меди припаяли. Каждый день столько говен вытаскивали с фильтров.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#8
Клапаны бывают как минимум прямого и непрямого действия (плавающая мембрана или поршень) . Одна еренда ерундовее другой ерунды. Про разные вещи пишем. В любом случае соленоидный клапан должен быть установлен так как должен.
Профиль
E-Mail
#9
А при чем тут "Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости"???
Эту тему надо перенести в "маленькие-большие глупости", если такой нет, то надо открыть ))))))))))
Тетраэдр... Профи... 347 сообщений...
Тетраэдр, хоть в курсе как работает холодильный цикл? Или работаешь по простым шаблонам? Типа - низкое давление, значит надо заправить! Вот сдохнет компрессор...
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Профиль
E-Mail
#10
Просто название не доконца, правильно будет так "Обмениваемся опытом как убить кампессор - маленькие и большие хитрости".
Вот вспомнился прошлый год:
ККБ 45кВт, в канале установленны 2 испарителя друг за другом, запитаны парралельно одним ТРВ. Жалобы клиента: "когда только включишь то вроде охлаждает, через какоето время уже хуже, воздух почти не дует, с воздуховода капает". Сделал 2 действия чтоб как то исправить ситуацию. Хотя на уровне проектирования уже было не правильно.
Профиль
E-Mail
#11
Onsyi
Хитрость состоит в том, что монтажники умудрились сдать приточку с циклирующей ККБ, через 2-5 минут.
При остановленной приточке, ККБ продолжает работать...

Как заказчик эксплуатировал приточку и почему ККБ еще живой.
Вот в чем хитрый вопрос.
Отредактировано: Тетраэдр 08-06-2014 21:32
Профиль
E-Mail
#12
В таких случаях говорят: "Но год назад нормально же работало!!!"
Ну хорошо, хитрый вопрос установлен. А поделиться хитростью?!