Изменить направление вращения AC FANMOTOR.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Изменить направление вращения AC FANMOTOR.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Изменить направление вращения AC FANMOTOR.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 12846Тема: «Изменить направление вращения AC FANMOTOR.» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Поставлена задача.
Вместо штатного односкоростного AC FANMOTOR 220В /0.7А установить другой 220В /1.2А .
Направление вращения совпадает, но крыльчатка имеет обратный наклон, поэтому дает поток воздуха в обратном направлении.

Cхема включения одинаковая в обоих случаях.
На среднюю точку обмотки мотора (черный) подается нейтраль,
один конец обмотки (коричневый) идет через кондер 5 мкф на нейтраль,
а другой (синий) - подключен к фазе.

Как изменится вращение, если
подключить на черный фазу,
коричневый -N,
И между синим и коричневым - конденсатор 5 мкф - ?



Допускается ли установка такого вентилятора?
Отредактировано: Тетраэдр 21-05-2014 22:40
Профиль
E-Mail
#2
надо разобрать двиг, распаять концы и подсоеденить к конденсатору другой конец обмотки. Тоесть поменять местами начало и конец фазосдвигающей обмотки. Дело муторное, проще заменить крыльчатку на правильную.
Профиль
E-Mail
#3
Крыльчатка и статор - неразборные, двигатель тоже.
А если использовать в качестве фазосдвигающей основную обмотку, а фазосдвигающую как основную - ?
Изменится ли направление вращения в этом случае?
Отредактировано: Тетраэдр 21-05-2014 22:39
Профиль
E-Mail
#4
Нет, необходимо менять именно начало и конец обмотки. Это как у 3х фазного мотора. А что с крыльчаткой проблема?
Профиль
E-Mail
#5
Крыльчатка необычная - железная, вращается вместе со СТАТОРОМ.
Профиль
E-Mail
#6
а есть фото, может еще чем можно заменить.
Профиль
E-Mail
#7
Будет крутится, но с меньшей скоростью чем нужно.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#8
2 Тетраэдр
А вместо общих фраз типа: "Вместо штатного односкоростного AC FANMOTOR 220В /0.7А установить другой 220В /1.2А " написать маркировку "другого 220В /1.2А" слабо?
И крыльчатка вращается не со СТАТОРОМ (по определению - неподвижный, статический), а с внешним ротором. смех
Отредактировано: SSA 22-05-2014 15:32
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
Cхема включения одинаковая в обоих случаях.
На среднюю точку обмотки мотора (черный) подается нейтраль,
один конец обмотки (коричневый) идет через кондер 5 мкф на нейтраль,
а другой (синий) - подключен к фазе


Чушь какая-то, пусковая обмотка получается между двух нейтралей.
Делай, что должно, и будь, что будет.
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
Тетраэдр пишет:
Cхема включения одинаковая в обоих случаях.
На среднюю точку обмотки мотора (черный) подается нейтраль,
один конец обмотки (коричневый) идет через кондер 5 мкф на нейтраль,
а другой (синий) - подключен к фазе.

Как изменится вращение, если подключить на черный фазу, коричневый -N, и между синим и коричневым - конденсатор 5 мкф - ?
Схема подключения с точностью наоборот. смех
Ваааще никак крутиться не будет, т.к. под напряжением только одна обмотка.
Ну, и чё, как Вы тут направление поменяете не добравшись до обмоток? смех
Рисунок
EBM.JPG (18,51 КБ) [ Скачать ]
Отредактировано: SSA 22-05-2014 18:45
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#11
Подключив нейтраль к клемме "Z".
Профиль
E-Mail
#12
Живой пример.
Схемо вентилятора.
Рисунок
1.jpg (153,41 КБ) [ Скачать ]
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#13
Фото исправленного косяка. Красный провод на конденсаторе стоял вместо синего провода на конденсаторе.
Рисунок
2.jpg (227,49 КБ) [ Скачать ]
Отредактировано: Zuk 22-05-2014 19:25
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#14
2 narkom, Zuk
А ничё, что обмотки имеют разное сопротивление (количество витков)?
У фазосдвигающей (запитанной через конденсатор) больше, а у основной - меньше?
Будет греться и звать в гости северного пушного зверька. смех
Отредактировано: SSA 22-05-2014 19:27
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#15
Есно.. но притом будет вращаться в обратную сторону со скоростью 3,5 м/с :D
Притом на данном агрегате еще и зимний комплект стоял. :) Отсюда и косяк с проводами был.
Отредактировано: Zuk 22-05-2014 19:36
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#16
Некоторые производители допускают изменение направления вращения путем подключения конденсатора к разным обмоткам.

Рисунок
Профиль
E-Mail
#17
Ну да, если есть доступ к выводам...
Только не конденсатора к разным обмоткам, а переключение фазосдвигающей обмотки с конденсатором наоборот - если было нейтраль-обмотка-конденсатор-фаза, то при изменении направления - фаза-обмотка-конденсатор-нейтраль. При этом подключение основной обмотки не меняется.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#18
Как оказывается можно ещё и частотник поставить. Практика показала что можно на однофазный двигатель
Профиль
E-Mail
#19
Если сопротивление обмоток одинаковое, а если нет то работть не будет.
Профиль
E-Mail
#20
Ostberg осевой работает
Профиль
E-Mail
#21
Есть частотники специально для однофазных вентиляторов.