MHI SRC71HE
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости MHI SRC71HE

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «MHI SRC71HE»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 13383Тема: «MHI SRC71HE, Срабатывает. циклит тепловое реле компрессора.» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
MHI SRC71HE работает циклами, по 5 минут с паузой 15 мин.
Останавливается компрессор тепловым реле внутри корпуса компрессора.
Перед остановкой компрессор начинает кудахтать, изменяется тон звучания - упирается, гребет фреон из последних сил.
Температура нагнетания плавно возрастает до Т=+105С, при этом ток компрессора плавно возрастает от 3 А до 14А.
Нормальный ток компрессора - около 5 А.
Давление на всасе 3Бар...4Бар.

Если реверсануть 4WV клапан, искусственно подав на него 220V, то давление на сервисном порту плавно возрастает до 12Бар.
В момент искусственного переключения 4WV ток компрессора падает до 3А и снова возрастает до 14А, несмотря на изменение направления движения газа по магистралям.

В чем причина?
Отредактировано: Тетраэдр 20-10-2013 09:03
Профиль
E-Mail
#2
На 99% причина в том, что компрессор фактически труп и ловит теплового клина по причине отсутствия расхода газа)

Чем больше данных, тем больше точность вангования=)
Профиль
E-Mail
#3
Моторчик пока еще жив, но такими темпами быстро отойдет в мир иной. Нет циркуляции и скорее всего 4х ходовой, вижу его на дне чашки...
Стиль коллеги многогранен, думаю он уже разобрался, просто его интересует ход наших мыслей :D
Профиль
E-Mail
#4
Качает в упор с перепуском на себя, гнал бы в конденсатор без расхода уходил бы на вакуум.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#5
karabats:
"На 99% причина в том, что компрессор фактически труп и ловит теплового клина по причине отсутствия расхода газа)"

-Оба порта открыты
-На вакуум не уходит. Давление на всасе ниже 3 бар не опускается.
-Фильтр перед жидкостным вентилем не забит - не обмерзает, нет на нем перепада Т.
Отредактировано: Тетраэдр 20-10-2013 08:54
Профиль
E-Mail
#6
DDAVID:
"Моторчик пока еще жив, но такими темпами быстро отойдет в мир иной. Нет циркуляции и скорее всего 4х ходовой..."

4WV - исправен.
Если подать на него 220В, то чуф-ши слышно.
., ток падает до 3 А, но и в этом случае тоже через 2.. 3 минуты ток компрессора возрастает до 15А, компркссор крякает и отключается по тепловому реле.
При этом 2 толстые крайние трубки 4WV меняют температуру с холодной на горячую, а среденяя и тонкая входящая всегда горячие.
Отредактировано: Тетраэдр 20-10-2013 08:58
Профиль
E-Mail
#7
RusBuka
"Качает в упор с перепуском на себя, гнал бы в конденсатор без расхода уходил бы на вакуум."

Возможность байпаса отсутствует.
Отредактировано: Тетраэдр 20-10-2013 08:55
Профиль
E-Mail
#8
Лол...тады вентилятору писдасама...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#9
Тетраэдр, "Перед остановкой компрессор начинает кудахтать, изменяется тон звучания - упирается, гребет фреон из последних сил."
"Если реверсануть 4WV клапан, искусственно подав на него 220V, то давление на сервисном порту плавно возрастает до 12Бар.
В момент искусственного переключения 4WV ток компрессора падает до 3А и снова возрастает до 14А, несмотря на изменение направления движения газа по магистралям."
явно переполнен конденсатор, и если с винтом наружнего все в порядке(а так же и с конденсатором вентеллятора), наружний блок чист(расход воздуха через теплообменник в норме), то, есть такая вероятность что проблема с дросселем(капиллярка, или что там?)
имел раз "любовь" с подобным случаем. помогла замена капиллярки с увеличением проходного диаметра.(поставил две парралельно). возможно что это и не правильно, но помогло. мотор разгрузился и работал без проблем года 2, потом не знаю.
Профиль
E-Mail
#10
freezer41
"явно переполнен конденсатор, и если с винтом наружнего все в порядке(а так же и с конденсатором вентеллятора), наружний блок чист(расход воздуха через теплообменник в норме), то, есть такая вероятность что проблема с дросселем(капиллярка, или что там?)
имел раз "любовь" с подобным случаем. помогла замена капиллярки с увеличением проходного диаметра.(поставил две парралельно). возможно что это и не правильно, но помогло. мотор разгрузился и работал без проблем года 2, потом не знаю."

Перезаправка исключена, т.к. кроме меня его дозаправить никто не мог.
В эксплуатации кондиционер 5 лет.
Вентилятор 3 скоростной, вращается на средней скорости.
Тул=+10С
Рядом такой же кондиционер MHI SRC71HE - скорость вращения FAN такая же.

Удивительно, термодатчик на трубке нагнетания не срабатывает, хотя Т=+105С.

Да, вероятнее всего забилась капиллярка или фильтр.
но в этом случае было бы дросселирование и тонкая трубы была бы холодной, а она теплая.


Кстати, в этой модели на жидкостной трубе есть EEV -слышно тикание при включении эл. питания.
Плата управления внешнего блока исключена, проверено подстановкой другой платы.

EEV заклинен - ?
Шляпа его оборвалась - ?
Отредактировано: Тетраэдр 20-10-2013 11:47
Профиль
E-Mail
#11
"но в этом случае было бы дросселирование и тонкая трубы была бы холодной, а она теплая."
у тебя там дроссель что, во внутреннем блоке стоит , что ли?
Профиль
E-Mail
#12
Сервис мануал MHI SRC71HE и много других мануалов тут.
https://www.dropbox.com/s/dwcaqsuywi2i...871%29.pdf
Рисунок
SRC71HE.png (201,42 КБ) [ Скачать ]
Отредактировано: Тетраэдр 20-10-2013 12:32
Профиль
E-Mail
#13
ну таки ЭРВ в наружнем блоке и тонкая трубка не должна быть теплой. а при наружней температуре +10 она вообще холодной будет
Отредактировано: freezer41 20-10-2013 12:45
Профиль
E-Mail
#14
Тонкая трубка в сравнении с толстой трубкой в режиме COOL имеет более высокую температуру.
В режиме HEAT - наоборот.

Температуру и давление сравнивал с исправным таким же блоком, расположенным рядом с неисправным.
Отредактировано: Тетраэдр 20-10-2013 12:51
Профиль
E-Mail
#15
Тетраэдр,
Цитата
Тонкая трубка в сравнении с толстой трубкой в режиме COOL имеет более высокую температуру.
В режиме HEAT - наоборот.


В каких точках сравниваете температуры ?
На выходе (около вентилей) внешнего блока ?
С уважением,
Alex2001
Профиль
E-Mail
#16
Исходя из гидравлической схемы загадываем дефект:
1 - ТРВ (клин/обрыв шляпы)
2 - капиллярка (засор)

Какие еще версии - ?
Профиль
E-Mail
#17
Выключи с пульта, погоди минут 5, сними башку, включи, и смотри что на всасе, можешь на ходу потом одеть.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#18
Да, господа)))

При засере капиллярки или не открытии ЭРВ давление всасывания бы упало, как дети малые блин.
На тепло надо было включать с пульта, а не подавать 220В напряжения на 4х ходовый, так как разная (фиксированная) степень открытия клапана в зависимости от режима же.

Голосую за вариант, что компрессор труп. Возможно развалился клапан нагнетания и ротор тупо качает сам на себя. При этом расход есть, но недостаточный для охлаждения обмоток.
Как только устаканивается давление в нагнетающей магистрали, ток растет до 14А, ибо камера не опустошается и идет постоянная борьба с ВД.

Проходили и такое.
Профиль
E-Mail
#19
"при этом ток компрессора плавно возрастает от 3 А до 14А.
Нормальный ток компрессора - около 5 А."
мне вот интересно, как такой ток может быть в этой машине нормальным? это скорее относится 12000вту. а здесь MHI SRC71HE-7,5квт производительность, Потребляемая мощность при охлаждении-2210 Вт
и еще...на каком газе работает этот гад? если это SRC71HE-S1, то давление всаса мало.
Профиль
E-Mail
#20
А 3 бара где мерили? На порту? Желательно шредер прямо возле компрессора впаять, возможно действительно на вакуум работает, только вот ток почему растет большой вопрос. Если не вакуум, то тогда точно компрессор труп...
Профиль
E-Mail
#21
нормальный ток этого компрессора будет около 10-11А