Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Возникла необходимость промывки системы чиллера WESPER SWS W - 2212 компрессор RefComp 134-S-110-L4; Press LP/HP - 13-19 bar; Displacement - 402 m³/h. Сгорел эл. двигатель компрессора, в системе очень много продуктов горения обмотки статора(гарь изоляции и масла). Подскажите пожалуйста каким образом и спомощью каких приспособлений можно очистить ситему от выше указаной грязи и кислоты.
Причину выхода из строя 100% не установили. Но сгорел при переходе со звезды на треугольник, видимо при пуске сгорела плавкая вставка (предохранитель), в контроллере зарегистрирована ошибка перегрева обмотки эл. двигателя. Возможно пытаись запустить компрессор без предварительного прогрева масла в картере, об этом история умалчивает.
Защита от неполнофазного режима установлена в коробке клемника эл.двигателя, тамже установлено реле перегрева обмотки, эта защита в момент того запуска отработала правильно, Но после отключения компрессора как мне объяснили были попыптки повторного запуска при выведенной защите эл. двигателя и непроверенном сопротивлении изоляции обмоток двигателя, плюс на двух фазах.(Есть умельцы) :sor
Пожалуйста подскажите RusBuka, какую станцию сбора и регенерации применить для очистки данной системы. REFCO PLUS 8 или CPS CR 700 E. Необходимость приобретения такого дивайса рано или поздно всерано возникнет.
CPS зе бест. Но она сделана только для сбора хреона. Все станции для промывки дроч и мало того что не стоят своих денег, так и еще половину говна оставят в системе.
Яж грю идите на другой форум, там есть целая тема по промывкам, и то за старые года. Щас вам никто ничего не скажет и не напишет. Сериос бизнес, ноу-хау и т.д. никто расписывать не будет свои, всё приобретается опытным путем.
пы.сы. насчет защит я и спрашивал , доукомплектован веспер доп защитами на каждый контур помимо интов?
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Керхером !!!! Керхером !!!! Или звоните .. в личку не пишите , у меня не работает . Но сказать ни чего не скажу , а вот приехать промыть ... подумать стоит .. Ну , или Артура вызовите . Ценниг только будет высокий , зак может рогом упереться .