Диагностика, управление EEV внешним устройством.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Диагностика, управление EEV внешним устройством.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Диагностика, управление EEV внешним устройством.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 17374Тема: «Диагностика, управление EEV внешним устройством.» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Иногда при сборе фреона или диагностике работоспособности EEV необходимо выполнить его полное или частичное открытие или закрытие.
Как это выполнить с помощью внешнего устройства?
Профиль
E-Mail
#2
Буквосочетание "контроллер шагового двигателя" о чем-нибудь говорит? :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#3
Васисуалий из Таганрога предложил гениальную идею - использовать для управления EEV обычный мебельный магнит.

Я не поверил, распилил ЕЕV, покрутил его магнитом - крутится!
Теперь, при сборе фреона из любого неисправного или обесточенного кондиционера, нет проблем открыть EEV.

Если EEV заклинил от пылинки в подшипнике или игле, то появится шанс сдернуть его с клина могучим ниобиевым магнитом.
Отредактировано: Тетраэдр 15-09-2013 09:42
Профиль
E-Mail
#4
А можно его таким образом открыть и чтобы он работал как капилярка? А магнит примотать к корпусу в таком положении в каком нам необходимо.
Профиль
E-Mail
#5
Ничего выдумывать не надо.
МЕ давно предлагает опцию (код заказа "T2WEA5651") - магнит для ручного открытия/закрытия LEV в бытовых моделях, в которых установлены LEV производства FUJI KOKI.
Возможно Вам стоит приобрести себе такой?

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#6
Оппа! rulez
А денег, денег-то сколько оно стоит?
"Мое мнение, что Дайкин разводит не только юзеров, но сервисников." (с) air_wave
Профиль
E-Mail
#7
Да на кой оно нужно за деньги - любой плоский магнит и вперёд это уже дано известно и применяется :)
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#8
Константин, я не знаю, какая украинская цена, так как я не слышал, что бы хоть один киевский дистрибьютор завез их. Насколько мне известно, "поштучно" дистрибьютор их купить не может, а только упаковку 10 штук (минимум).
Но в России этот "магнит" стоит около 200$/шт.
Полагаю, японцы не напрасно изготовили такую сложную форму магнита, в точности повторяющую рисунок расположения электромагнитов в катушке LEV (см. фото).
Его удобство и "производительность", явно выше, чем у "любого плоского магнита".
С другой стороны, если всего раз в жизни необходимо открыть LEV, стоит ли тратить 200$ ?

С уважением...
Рисунок
1.jpg (149,23 КБ) [ Скачать ]
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#9
http://mitsubishi-aircon.ru/documenta...=T2WEA5651
Поскольку их 15, то, чё-то мне кажется, пять штук уже расползлись... :D
Отредактировано: SSA 19-09-2013 09:34
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#10
Ссылка ведет на страничку с кол-вом "инвертор чеккеров", а не магнитов. :D
По моей информации - магнитов продано не менее 5 штук.

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#11
Код
dm.i3:
А можно его таким образом открыть и чтобы он работал как капилярка?


Нельзя, очень нестабильное получается дросселирование. Производительность такой "капиллярки" будет сильно зависеть от разницы давлений, в результате перегрев будет плавать с угрожающей жизни компрессора амплитудой.
Профиль
E-Mail
#12
2 Denni
Поправил. Действительно пять. :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#13
;)
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#14
А мну пожалуйста на страничку с "инвертор-чекерами" пожалуйста.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#15
Да пожалуйста: http://mitsubishi-aircon.ru/documenta...=T2WEA0988
Илья, ты про баллоны, наверное, забыл?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#16
DENNI

Зачем покупать магнит, если его можно изготовить из уже имеющейся шляпы -
http://aircon.ru/bitrix/components/bi...?fid=12405

Остается подключить к обмоткам аккум от сотового тф соответственно штатному напряжению, и крути его, куда надо.
Профиль
E-Mail
#17
Ниудобна....
+ провода от батарейки мешают, + габариты и вес больше. И так, если ВСЁ на ВСЕ случаи таскать с собой - мало не покажется...
Отредактировано: SSA 21-09-2013 11:54
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#18
To Тетраэдр:
Да многое можно... и контроллер собрать, что бы импульсами управлять шаговым двигателем, как то делает сама плата управления :D
Вопрос в "Зачем?"
Я, правда, и сам иногда поступаю иррационально (с точки зрения затрат времени и полученного результата), только потому что мне "интересно это сделать". Например, дважды переделывал диагностический прибор для LEV (ну который из 4-х светодиодиков и сопротивлений), только потому, что клеем корпус заляпал и вышло "некрасиво" :D

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#19
Кстати насчёт "интересно это сделать"... А я таки собрал контроллер, причём ни копейки не потратил, все нужные компоненты - с утилизированных плат. А вот времени потратил кучу (благо оно сейчас есть) не столько на сборку, сколько на разработку и отладку схемы.
Отредактировано: Magician 26-09-2013 15:41
ошибка