Не скажу какой ток у Вашего вентилятора, но обычно для асинхронных:
Пусковой ток 2-4 от номинала,
Клин- 4-8 от номинала.
Тепловой предохранитель для сравнительно мощных движков вообще редко ставят, а для трехфазных тем более.
Всё нормально у него с амперажём, и учитывая что у него 3-х фазник 600Вт при пуске особыхвсплесков от номинала не будет, предохранитель тепловой не нужен, если имеется датчик хола например
Толя , не снашай мозг , при клине подшипника крыльчатка прокручиваться будет с трудом .... мммм ... если рукой . А если при помощи алгоритма ... может у тя клещи пи...дят ?
Вентилятор оставил самое благоприятное впечатление.
Механика рассчитана на длительную эксплуатацию и неоднократную замену подшипников.
Крыльчатка отбалансирована, но на глаз видно биение крыльчатки.
Странно, почему отсутствует аварийный контроль температуры обмоток.
Будет ли эффективен дополнительный вибродатчик для контроля состояния подшипников - ?
Из статистики следует, что чаще выходит из строя подшипник под крыльчаткой, надо караулить его температуру и вибрацию.
Лучше менять подшипник заблаговременно, пока не рассыпался.