Mitsubishi Electric (Mr SLIM) PKH-2.5FKHA - нет рестарта.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Mitsubishi Electric (Mr SLIM) PKH-2.5FKHA - нет рестарта.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Mitsubishi Electric (Mr SLIM) PKH-2.5FKHA - нет рестарта.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 5287Тема: «Mitsubishi Electric (Mr SLIM) PKH-2.5FKHA - нет рестарта.» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
ME PKH-2.5FKHA (Mr SLIM) после несанкционированного отключения эл. питания не включается автоматически в режим COOL.

Предусмотрен ли рестарт в этой модели - ?
Как его задействовать?
Отредактировано: Тетраэдр 13-06-2013 22:38
Профиль
E-Mail
#2
J1-10
Профиль
E-Mail
#3
INDOOR UNIT - PKH-2.5FAKH - перемычка J1(10) или SW1(10) отсутствует.
REMOTE CONTROL - PAR-21MAA
OUTDOOR UNIT - PUH-2.5VKA

Решение - перепрошивка еепром.
Профиль
E-Mail
#4
PAR-21MAA
Рисунок
PKH-2.5FKHA.jpg (219,74 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#5
kеh
Ответ правильный, но есть дополнение.
Решение - перепрограммирование с ПДУ.
1 - Вход в сервис.
2 - Было - есть автрестарт (значение опции - 2), установил - нет авторестарта (значение опции - 1).
3 - Выход из сервиса.
4 - Вход в сервис.
5 - Было - нет авторестарта (значение опции - 1), установил - есть авторестарт (значение опции - 2).
6 - Выход из сервиса.
7 - Проверка авторестарта выключением автомата 220V в режме COOL.
Кондиционер автоматически включился через 4 минуты после подачи эл. энергии.

Комментарий.
Не всегда цифра на дисплее отражает действительное состояние ячейки памяти и, соответственно, поведение процессора.
Для исключения ошибки надо изменить инфу в ячейке и забить ее снова,
т.е. перепрограммировать еепром с ПДУ.

Проверено неоднократно, на разных аппаратах, где есть сервис-режим.

Истинная причина сбоя - глубже.
В серверной, где стоит кондиционер, отсутствует увлажнитель.
Сухой воздух провоцирует накопление статики и разряды.
Не зря на автомобилях, бензовозах хвост по земле болтается.
Сбойнет еще раз - надо будет думать в этом направлении.
Отредактировано: Тетраэдр 19-06-2013 06:59