Daikin RZQ200B8W1B
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Daikin RZQ200B8W1B

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Daikin RZQ200B8W1B»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 16969Тема: «Daikin RZQ200B8W1B, отключение инвертора» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Буду краток,потом допишу подробности....

Есть Daikin RZQ200B8W1B (R410), с двумя компрессорами
1.JT1G-VDKYR инвертор
2.JT170G-KYE обычный компрессор.

Вот.походу инверторному компрессору -ёк!

Есть вообще то кучу вопросов,чем же они все таки отличаются?
мануала на сами компрессора не нашел.

Если ,что на том и на другом.одни и тежи лейбы,давления,масло,тип хладогента,питание -380V/3F/50Hz.

Ладно,вопросы чуть поже....

Так,вот,срок поставки,инверторного компрессора 4-6 недель...А жара пипец....

Есть у Daikin,так называемый сервисный .аварийный режим-работы кондера на Втором компрессоре.
То есть,пока ждем 1й компрессор,кондер работаем на 50% мощности на втором.

Помогите,разобраться,как войти в этот сервис и грамотно отключить 1й компрессор
Профиль
E-Mail
#2
Хотите сказать .. как грамотно убить машинку ?
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#3
ув.Maleyev72-читайте пост сначало не хулигань
Профиль
E-Mail
#4
Если сдох инвертор то и гоп-стоп сдохнет. Контур то один. Определяйте почему сдох.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#5
Спасибо,Но счас Интересует только это:

Помогите,разобраться,как войти в сервис меню,через настенный пульт и грамотно отключить 1й компрессор
Профиль
E-Mail
#6
Уважаемый Фисто , я вам очень внятно сказал .. Не хотите слушать , вперед ... второй компрессор будет за вашь счет . Читайте пост №4 , Артурчик вам верно перевел мои слова , более доходчиво не придумаешь .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#7
Сударь через пульт вы ничего не сделаете, вам надо идти к наружному блоку и осваивать секас с 7 2х битными светодиодами, задержками дыхания и подсчетах в уме. Ах да мануал по траблшутингу тоже необходим.
Дайкинг всё таки в этом плане охрененны, не сталкивался с техникой, и сразу волосы на голове и в подмышках зашевелились.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#8
Ув. коллеги
Для всех со статусом"Интерисующийся",проходим мимо....

Есть,что ответить пишите по факту или в личку.
Нет-не заваливайте пространство форума глупыми ответами.

Кондер запущен и работает,но хотелось бы сделать все цивильно и корректно


Для тех-"почему и как"....
Компрессор электрически цел,механически -нет.
Пусковой ток инвертора был -100А.После того,как побили его тяжелыми предметами,он все таки запустился.Но был внутри механический звон.Почему сложно сказать,так как достался уже таким.Ему 7 лет.
Первичная причина недуга-перезаправка на короткой трассе,на 3кг больше,из положенных 8 кг.То есть- было 11кг.
Не инверторный компрессор работает отлично,ток-7 А.
Отредактировано: Festo 14-06-2013 23:39
Профиль
E-Mail
#9
Ваабче то я здеся не видю интересующихся ... Даичи-Москва вам ни чего не скажет . Такую машинку в одноря , не имея о ней представления , ковырять не советую . Дайкинги , оне вообче машинки не простые ... Я бы советовал вызвать спеца . Нет ? Ну , тады ломайте дальше . А звон в компрессоре ... это уже карашо !!!! Это очень карашо !!!!! :D
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#10
Festo ищите у даичи помощи мой Вам совет.
Профиль
E-Mail
#11
"Интерисующиеся"- это те которые отписывают,примерно такое-" Ну , тады ломайте дальше . А звон в компрессоре ... это уже карашо !!!! Это очень карашо !!!!!"....
и нечо дельного сказать не могут.Не засоряйте пространство форума,форум превращается в балаган.
Профиль
E-Mail
#12
Форум давно превратился в ГАВНО , а то что на гоп - стопе 7 А - это еще не показатель того , что он работает отлично ... Бля , такое ощущение , что со стеной разговариваю . Учите мат часть , уважаемый .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#13
100А при пуске на инверторе быть никак не может. Это дезинформация.

И надо уметь различать тех кто "не могут сказать" и тех кто "не хочет сказать" :D
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Профиль
E-Mail
#14
Не одного корректного ответа за неделю.... Search
Не Да,ни нет!

Тема на паузе... help
Профиль
E-Mail
#15
Не хотите слушать старших - нате, ломайте дальше...
Рисунок

P.S. А сервис-мануал почитать религия не позволяет?
"Мое мнение, что Дайкин разводит не только юзеров, но сервисников." (с) air_wave
Профиль
E-Mail
#16
С большим желанием выслушаю старших,если они по теме будут говорить. Договорились...
Дайте плиз Ваш сервис-мануал help
P.S. У меня есть SM SiBE26-701 .но там такой таблицы нет,может у меня не все листы(222лист.)
Профиль
E-Mail
#17
Тынц
Там на ***B7W1B, но сути это не меняет.
"Мое мнение, что Дайкин разводит не только юзеров, но сервисников." (с) air_wave
Профиль
E-Mail
#18
Нужен такой документик "SK01_001_4_Comm­issioning_RZQ20­0-250_B service­ info.pdf"
или ссылку,где скачать бесплатно.
Профиль
E-Mail
#19
Чет я не пойму: я ж Вам дал ссыль на этот документ.
"Мое мнение, что Дайкин разводит не только юзеров, но сервисников." (с) air_wave
Профиль
E-Mail
#20
Тема закрыта
Ввиду решения,замены на новые блоки.
Профиль
E-Mail

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.