Думаю, что термозащита KRIWAN работает плохо.
Не спасает винтовой компрессор BITZER от типичного дефекта - радиальный люфт подшипников,
после 35000 часов наработки компрессора.
Обоснование:
Термисторы PTC - 3 шт расположены внутри половины обмотки статора сзади, куда попадает газ с всаса.
Поэтому они хорошо охлаждаются.
Вторая половина обмотки статора не имеет термисторов PTC, охлаждение хуже.
Именно тут, под клеммной панелью происходит пробой изоляции обмотки.
Термозащита KRIWAN выручит ВО ВРЕМЯ СТАРТА компрессора:
1 - если контур остался без газа или перекрыт,
при заблокированных по какой-либо причине датчиках давления LP,HP,
2 - при заклинивании винтов.
Заклинивание компрессора на ходу приводит к появлению на обмотке статора напряжения более 10 КВ, пробою изоляции обмотки статора на корпус.
Контроллер выполняет фунцию информирования о исчерпании ресурса компрессора,
но не блокирует работу компрессора. Это не правильно.
Надо слушать подшипники компрессора.
http://www.topazcontrol.ru/index.shtml?vibrokontrol
Тогда удасться намотать максимальный моторесурс, до сгорания статора, разрушения станины.
Предлагаю доработать KRIWAN тензодатчиком,
обрывающим цепь термисторов PTC при превышении биения на подшипниках.