Господа,кто сталкивался как и чем можно теплоизолировать вертикальный уличный воздуховод от вытяжной системы? Он длинной примерно метров 6... Не хотелось бы просто его оклеивать пенофолом,облетит все равно рано или поздно,да и птицы расклевывают теплоизоляцию на кондиционерах,будут клевать и на трубе. Думал сделать сэндвич из двух воздуховодов ,расположенных один в другом с прослойкой теплоизоляции типа УРСА. Но что-то думаю что выйдет геморно и затратно...
что б конденсат не скапливался.
мы прошлой зимой делали несколько объектов типа труба в кожухе(кожух из двух половинок, скрепленных саморезами), а прослойка- мин.плита.
Временно Живущий,чтоб не было конденсации в зимний период.
freezer41:"...труба в кожухе(кожух из двух половинок, скрепленных саморезами), а прослойка- мин.плита." А на вашем фото вроде такого и не видно... Как именно стык половинок был изготовлен? Кроме того,воздуховоды между собой были состыкованы на рейке или на шине?
Где-то читал,уже не помню,что какие-то готовые есть решения: покупай,стыкуй,монтируй. Но не вспомню что это и уж тем более нет информации о цене вопроса. Подозреваю,что не дешево... Это минус
Вообще сэндвич не гарантия от конденсата. Так что даже если вы сделаете его, все равно может быть конденсат.
Еще делают тройник, вход самой вытяжки сбоку, и внизу сифон со сливом конденсата.
А вообще нам делали вот такой воздуховод, это сэндвич еще и покрашенный.
Maleyev72, привет Костя, это я)))
alex_01_1, примерно так, тока забыл написать, что между трубой и кожухом идет каркас, сваренный из квадратной трубы. крепится все к нему на саморезах в нахлест
азбука.
чтобы не было конденсата в вытяжке её надо
а) изолировать
б) не выключать
в) если выключил, греть.
г) если выключил и не греешь, то закрыть теплый клапан в стене(а лучше два) и открыть холодный клапан на улице внизу.
LordN, по пунктам.
а)-само-собой
б)заказчик не будет гонять круглосуточно и объяснить,что это надо вряд-ли получится
в) чем греть? как это может выглядеть технически?
г) "теплый клапан"-это заслонка с приводом вы имеете ввиду? Что в таком случае "холодный клапан"? "Внизу" это где? Возможно вы имеете ввиду сразу за выходом из стены в горизонтальном участке воздуховода,перед поворотом в вертикальный участок?
В моем случае выход из стены в приямке из подвального помещения. Приямок и часть вертикального воздуховода представляет собой единую конструкцию из кирпича. В кирпичный "цоколь" планируется вставить жестяной воздуховод.