Вращается ли трехфазный компрессор 380В на двух фазах (одна оборвана) из остановленного состояния?
а - холодильный контур заправлен,
б - холодильный контур пустой.
Недолго - 1 минута, 1 час, 1 сутки...
Я думаю, что компрессор должен стоять и мычать без одной фазы, либо еле вращаться с значительной потерей мощности на валу и перегревом двух обмоток.
Тепловушка внутри компрессора должна спасти в этом случае?
Наверное, поведение асинхронного эл. двигателя при работе на двух фазах разное.
Зависит от конструктива эл. двигателя.
Работа трехфазного асинхронного двигателя от сети однофазного тока
"Остановив трехфазный двигатель, работающий в однофазном режиме, легко убедиться в том, что пустить его в ход непосредственно включением в сеть однофазного тока невозможно. Вращающий момент при пуске оказывается равным нулю. Это обусловлено характером магнитного поля статора, которое в однофазном режиме является пульсирующим."
Запуск возможен только в случае соединения обмоток «звездой» с подключением нулевого провода (что не является обязательным для работы). Если нагрузка не позволит двигателю запуститься и развить номинальные обороты, то из-за увеличения тока в обмотках и уменьшения охлаждения он выйдет из строя через несколько минут (перегрев, пробой изоляции и короткое замыкание).
http://ru.wikipedia.org/wiki/Трёхфазн...0.B7.D1.8B
))) только не хватает значка цитирую..
Все верно. И поэтому проблемма которая рассматривается в той теме вызвана незнанием. Контролировать в процессе замены компрессора и запуска оборудования нужно не только давление : "требует дозаправки" )))) , но и других параметров.
99% компрессор банально убили.
ремонт чиллеров РЕНЕРО
ремонт чиллеров Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,
Я думаю, что компрессор должен стоять и мычать без одной фазы, либо еле вращаться с значительной потерей мощности на валу и перегревом двух обмоток
Ес ес! Правда что удержит от перегрева третью...они вроде плечом к плечу врастают в статор
А тепловая защита реализована по разному, у кого внутри, у кого снаружи, а у некоторых "тепловик" после пускателя, есть и вообще "голые"...защиты бывают разные, понтовые, быстрые, фазные ;)
Цитата
Судя по сообщениям Тетраэдр использует нестандартную краткую форму общения. Сухо по теме, вопрос ответ.
По правде говоря на форуме так и должно быть...3.14здеж привилегия гуру :D
Есть факты долгой работы компрессоров на двух фазах. Просто у одних производителей, изделия безяйцевые, которые своим цветом сразу раскрывают свою принадлежность к всем известным меньшинствам.
Перефразируя скажу - один данфосс не попадос.
http://www.aircon.ru/forum/index.php?...sage141218 пост #7
Аналогия работы трехфазного компрессора без фазы - работа вентилятора на одной фазе - с неисправным фазосдвигающим конденсатором.
Вернее, если конденсатор просто потерял часть емкости - то "горбатая" фаза, если полностью потерял емкость - то "обрыв" фазы.
«Если двигатель работал при нагрузке, меньшей чем 50% номинальной и произошла потеря фазы, то ток не превысит номинального и двигатель может продолжать работать.
Потеря фазы при полной нагрузке может привести к «опрокидыванию» двигателя, то есть его полному торможению.
Запуск на двух фазах даже при отсутствии нагрузки невозможен.
Как в первом, так и во втором случае по обмоткам заторможенного двигателя будет проходить ток, равный примерно 87% пускового тока трехфазного режима. Тепловая защита сработает за 10-15 с и исключит перегрев обмоток.»
http://www.electromonter.info/library...ction.html
У меня SIAM 14 кВт запускался и работал на двух фазах без проблем. Не было такого ацкого тока.
Перформер - это другое дело. Он и на трех фазах качает не айс :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Maleyev72 пишет:
Это перефазировка . Две фазы , это когда одна отгорает . .
Это я плохо написал. Монтажники подключили от первого автомата 2 фазы на 1й компрессор, а 3ю фазу - на соседний. А у другого компрессора - наоборот :)
В результате при замыкании контактора на компрессор поступало только 2 фазы.
Вы не забывайте такой хни, как пропадание 1 фазы после некоторого времени после пуска, бывало такое, не на компрессорах, а на вентиляхе, замечалось по изменению звука работы движков ну и клещей соответственно. Стврые щиты на плавких предохранителях и алюминевых болтах сильно грешат искрами и пропаданием вышеобозначекнного предмета.
Так что не поймал сразу, сам себе буратино...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Чиллер.
Первый пуск после установки нового компрессора - PERFORMER.
Заправка по весам в конденсатор.
Вместо старта на двух фазах - мычание и завышенный ток.
Можно ли опротестовать ошибочное заключение Морены спустя год после экспертизы - ?
Когда предлагают оплатить компрессор с вышеуказанным диагнозом, не соответствующим действительности, так сразу появляется желание заняться изучением проблемы.
Желание занятся данной проблемой прямо пропорционально финансовому аспекту. Могу день убить перекрашивая голову перформера за килоевро в день. Шлите вагонами.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.