Течет конденсат из 12й мидеи, но не дренаж виноват: проверил дренаж, трубка целая, перепад высот между ванной и сливом достаточный.
А вода прямо-таки ХЛЫЩЕТ из теплоизоляции (который перед испарителем).
Что посоветуете? Думаю, убрать заводскую изоляцию, и одеть отдельно на каждую трубку флекс до самого теплообменника...
Может ли что-либо быть в месте сочленения испарителя и корпуса блока?
Иногда такая хрень бывает ... и при не достатке Хреона .. и при засерании блоков . Посмотрите , может у вас обмерзает газовая труба .. А может и жидкостная .
Если вода хлещет из теплоизоляции , значит проблема не в дренаже , а в " газовой магистрали " По всей видимости какая то из трубок обмерзает- это или давно не было ТО .. или не хватка или перелив хладогента .
Если это простой сплит или полупром то стопудово обмёрзнет газовая труба .А ещё и ОЖ и компрессор . И ещё может добраться до испарителя .Помесяца назад трахался с кассетой .. трасса 50 метров , весов нет ... Два дня сидел на лесенке . 7 метров над землёй ..Гы - гы ... НО .. отстроил .
Мне это незачем. Я и так знаю, что будет. А Вам, если не знаете, рекомендую попробовать. Обмерзать, гарантию даю, ничего не будет. Только потом - компрессор на помойку.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Согласен,что при перезаправке трубки не обмерзают,только при уж очень большой.Был один случай приехал на объект давление 6 очков,правда и блок был грязный.Трубки при этом слегка прохладные были вот так вот. :o
Похоже на недозаправку. Может конденсатор засран, но явно, обмерзание. Уверенно не скажу, так как не холодильщик (ТГСВ), а в книгах копатся сейчас времени нет. Если неправ - прошу извинить.
У меня было несколько случаев на объекте.
Течет с внутреннего блока.
Единственное объяснение которое я мог дать - это кондей оставляли наночь включенным.
Конечно можно сказать, что дозаправлять надо. Но исходя из данных давления, все в норме.
AXE9 пишет:
Обратись к тому кто тебя учил монтировать(если твой монтаж), и набей ему морду, если он не научил тебя изолировать трубы.
Дык, народ учат настенники "клепать"... там дренаж как правило не изолируют (кроме куска заводской изоляции). Исключение составляет - проложенная трасса в коробе.
А канальник или кассета - другое дело, ибо дренаж идет в запотолочном пространстве.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
ходящийвосне пишет:
Уверен, что вы так не делали, иначе вы бы увидели, что у вас повышается давление
Не хотел ввязываться в полемику, но ладно, отвечу.
Насчет килограмма в 9-ку, я конечно погорячился. Там давление действительно серьезно вырастет. и обмерзания не будет.
Но : нередко происходит так, что получается перезаправить сплит настолько, что фреон не выкипает в испарителе и идет в газовую трубу. Но температура испарения при этом остается ниже 0 градС.
На практике я это наблюдал множество раз, когда приходилось дозаправлять сплиты "вслепую". Вроде все хорошо, хорошо, потом чуть зазевался, перегрев в 0, и пошел обмерзать вентиль.
Akela, Дайте угадаю, у вас заломан всас или скорость протока воздуха через испаритель слабый, в этом случае у вас перегрев уйдёт в ноль, и понизится давление, если попытаться заправить такой аппарат, то обморожение конечно снимите, так как повысите давление, но уверяяю вас вы зальете компрессор, можете не спорить, чудес не бывает....
ходящийвосне пишет:
...испаритель слабый, в этом случае у вас перегрев уйдёт в ноль, и понизится давление, если попытаться заправить такой аппарат, то обморожение конечно снимите, так как повысите давление, но уверяяю вас вы зальете компрессор, можете не спорить, ...
В тему дренажа...
у ванночки с одного края полностью отломан сосок под дренаж. Кто нибудь восстанавливал такое, и чем?
Перекинуть дренаж на другой край не предлагать))))
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Я придумал несколько другое, иголки нагревать и вставлять в пластик, создать "огрождение и потом его намазать поксиполом. Авось прокатит, ну или есть другой вариант, выдернуть ванночку с другого блока, которые на складе валяются)))
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Серёж , при перезаправке обмерзает газовая труба . Вопрос не в физике , а в опыте .Я не теоретик ,Все это сам трогал , щупал , наблюдал .Как говорит Николай .. Учите матчасть .Задай ему вопрос .Вот если в ВРВ- ку плеснуть лишнего , то там и вправду ни чего не обмёрзнет , а просто компрессор клинанёт .А вот бытовуха , полупром - это другой разговор .Только не надо к Ктзле обращаться .Сам попробуй , убедишься .
Сума сойти..., а я наивный раньше думал, что хладотехника сплошь и рядом физика. Ладно, бог с ней-с наукой, а если логику включить не сточки зрения мастера по ремонту бытовых холодильников, а мастера-кондиционерщика, если чё вещи немного разные. Кстати, если Николай действительно настолько крут, что вы его цитируете, то я бы с удовольствием послушал бы его мнение