Посоветуюсь про комплект МЕ для секций охлаждения
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Посоветуюсь про комплект МЕ для секций охлаждения

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Посоветуюсь про комплект МЕ для секций охлаждения»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 14691Тема: «Посоветуюсь про комплект МЕ для секций охлаждения» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Всем привет.
Кто применял такой комплектик - PUHZ-RP200YKA, PAC-IF011B-E - контроллер для секций охлаждения?
Интересуют отзывы и рекомендации по практическому использованию.
Собираюсь его смонтировать на приточке Альфа Кул 3000 с водяным калорифером и фреоновым охладителем. Охладитель предполагается использовать как на холод так и на тепло.
Спасибо.
Профиль
E-Mail
#2
А на тепло чем будете командовать?
Профиль
E-Mail
#3
Этот вопрос в стадии разработки, но не считаю это проблемой. По "развязке" сейчас столько фишек, что решить можно практически любую задачу. И довольно бюджетно.

А не поскажете, блок с электронным ТРВ там на вальцовках или под пайку?
Отредактировано: proekt-77 27-04-2011 18:41
Профиль
E-Mail
#4
1. ЭРВ уже расположен в наружном блоке, а не в отдельной подарочной упаковке как у Дайкина. Монтаж не сложнее обычной сплит-системы.
2. На наружке:
Жидкость = вальцовка
Газ = пайка

P.S. если "бюджетно" управлять режимом холод-тепло - то это через сухие контакты контроллера PAC-IF011B-E. Но я б рекомендовал Вам все же смонтировать пульт PAR-21MAA. Не верю, что цена вопроса на фоне общей стоимости оборудования так уж высока. (на Украине рекомендованная розница этого пульта = 148 баксючков)

С уважением...
Отредактировано: Denni 27-04-2011 19:13
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
Denni пишет:
1. С ЭРВ
2. Жидклсть = вальцовка / Газ = пайка

С уважением...
Уточните пожалуста ЭРВ стоит в наружном блоке или возле испарителя?
Профиль
E-Mail
#6
исправил выше
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#7
Спасибо. А-то есть только вид с изображением платы. Пайка не есть гуд, но чего уж поделать.

А будет ли д. наружник работать на тепло до -20 (как в каталоге)? И ещё по каталогу производительность вентиляторов ККБ 7800куб., а на приточке вентилятор выдаст максимум 2600куб. (с учётом потерь давления в сети).
Нужно ли чем либо доукомплектовывать данный комплект применительно к такой конфигурации?
Профиль
E-Mail
#8
похоже вы не ставили ККБ. Детально изучите документацию по оборудованию прежде чем братся
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#9
У нас пульт 167 баксов. Да конечно же его я забыл указать. Извиняюсь.
А мне сказали, что ЭРВ идёт в "коробочке" как у Дайкина. Вот так незадача!
Если я правильно понимаю, то с PAR-21 MAA можно как раз и выставить автоматическую регулировку режимов и поддержание заданной температуры?
Наверно и доп. фильтр на всас трубу лучше поставить? А по какой методе рассчитывать дозаправку? (может и разорюсь на прибор с измерением перегрева, но аппарат-то инверторный...) Там трасса межблочки будет максимум 30метров. Может и не потребуется дозаправка?
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
Zuk пишет:
похоже вы не ставили ККБ. Детально изучите документацию по оборудованию прежде чем братся


Такие не ставил. Ставил обычные с механическим ТРВ. Документацию нашёл, но там только общее описание. Да и в чём особые отличия? Выставить дипы?
Добавлю, что как раз изучением этого вопроса я в д. момент и занимаюсь в надежде на Ваш опыт. Потом будет КП заказчику и, возможно, работа.
Отредактировано: proekt-77 27-04-2011 19:35
Профиль
E-Mail
#11
Монтаж прост, для тех, кто сначала думает и читает инструкции, а потом делает!
Из особенностей:
1. Подать питание на наружку ЗА 12 ЧАСОВ ДО того, как планируете запускать.
2. Сконфигурировать DIP-переключателями контроллера на нужный вид управления (если используется внешний сигнал управления производительностью ККБ - вместо термистора в вытяжном канале ставиться постоянное сопротивление (около 7 кОм)

Если вент-агрегат управляет производительностью ККБ сигналом 0-10V = помнить:
1. Если ККБ сигналит о том, что стает в оттайку - не транслировать управляющий сигнал НОЛЬ вольт (означающее для ККБ команду "СТОП").
2. Если ККБ сигналит о том, что он зафиксировал ошибку/аварию - не транслировать управляющий сигнал НОЛЬ вольт (означающее для ККБ команду "СТОП").

Вкратце, это все.
Что не понятно - спрашивайте... чем смогу = помогу.

С уважением...
Отредактировано: Denni 27-04-2011 21:50
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#12
Кстати, если трассу монтируете из новых труб и нормально свакуумируете - никакого доп. фильтра на всасе не потребуется.
Если трасса не более 30 метров - хватит заводской заправки в наружке (не нужна дозаправка).

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#13
Договорились... Договорились... Договорились...

Спасибо. Пока вроде всё. Если возникнут вопросы, (прошу не обижаться, и не "посылать" в мануал) помучаю исчо.
По управлению 0-10V с Альфами "туговато". Точнее, насколько помню, оно имеется для 3-х ходового, но его не хочу применять т.к. работает криво.

Вот кстати, а если ККБ-шка в оттайку уйдёт, а с пульта ПУ выключат установку?
По конфигурации будет PAC-IF011B-E и PAR-21 MAA.
Может тнёте носом в сервис-мануал? А-то пока одни глупые вопросы. Спасибо.
Профиль
E-Mail
#14
Какой именно документации Вам не хватает?
Сервис-мануал наружки?
Техническая документация PAC-IF011B-E?

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#15
Да, по ходу дела и того и другого.

На руках только общее описание и всё.
Премного Вам благодарен за отзывчивость. Договорились...
Профиль
E-Mail
#16
Если действительно:
Цитата
proekt-77 пишет:
По управлению 0-10V с Альфами "туговато"

То лучше конфигурируйте контроллер МЕ (PAC-IF011B-E) на управление с пульта PAR-21MAA. Что б именно с пульта задавался режим работы (холод/тепло) и выставлялась целевая температура в вытяжном канале (читай в помещении).
А с вент-агрегатом просто делалось "сопряжение" (то есть, согласованная работа ККБ и вентилятора вент-установки).

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#17
А с английским как? Дружите? Разобраться в англоязычной доке смогёте? Или собирать только русскоязычную доку?
Самая правильная дока - она на английском :-)
Но если "понимание" темы есть (или есть советчик) - достаточно и русскоязычной.

С уважением...
Отредактировано: Denni 27-04-2011 23:03
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#18
С англ. на Вы, но если не найдётся русск. и это сойдёт. Спасибо.
Профиль
E-Mail
#19
Собрал документацию в архив и разместил тут: http://www.sendspace.com/file/pw4iic
(оранжевая кнопка DOWNLOAD снизу)
Там дока на англ. и русском языках, для наружки и контроллера (40 Мб)

Будут вопросы - задавайте, когда смогу - отвечу.

P.S. кстати, кто поставщик (дистрибьютор МЕ) у которого Вы собираетесь приобрести оборудование? И почему эту инфу он Вам не предоставил?

С уважением...
Отредактировано: Denni 27-04-2011 23:25
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#20
Да, в принципе у меня их несколько. Конкретно общался с Русклиматом. Там и дали инфу, что ЭРВ как у Дайкина.
Оно понятно, что с ККБ-шкой придут и мануалы, но как-то хочется быть во всеоружии, и даже если объект не "выстрелит" (я честно говоря сам в шоке от ценника, особливо на Зубадан), то информация очень сгодится. Просто я эта.... факинг проектировщик/наладчик/снабженец, руками водяшчий, который пытается сначала вникать, ну а потом уж если нужно, вплоть до монтажа лезть. Раньше с МЕ не работали по ряду причин. Но надо быть хоть как-то уверенным в оборудовании, которое "закладываешь" в расчёт.
Спасибо за активную поддержку.
Профиль
E-Mail
#21
Цитата
proekt-77 пишет:
Конкретно общался с Русклиматом. Там и дали инфу, что ЭРВ как у Дайкина.

Вы б еще в интернет-магазине спросили.
Где тут Рисклимат?: http://www.mitsubishi-aircon.ru/partners/index.php
Видимо не шарят они в этом нифига (а может я напрасно "наговариваю" и Вы просто ни у того спрашивали = хз)
Цитата
proekt-77 пишет:
Просто я эта.... факинг проектировщик/наладчик/снабженец, руками водяшчий, который пытается сначала вникать, ну а потом уж если нужно, вплоть до монтажа лезть

Это не имеет значения.
Будут вопросы и будет у меня время - помогу чем смогу.

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#22
С теми, что в списке по ссылке, ну очень непонятный подход к системе скидок (я же не запчасти в автомаге покупаю, или продукты в супермаркете). В итоге нет возможности "прогнуться" (а иногда нужно). Да, и при небольшой разнице в рекомендуемой розничной цене, интересней было с Даичи работать.
Общался я почти со всеми в Маськве.
Цитата
Видимо не шарят они в этом нифига (а может я напрасно "наговариваю" и Вы просто ни у того спрашивали = хз)

Да сам не знаю. Вроде техотдел.... Главное, чтобы не из Китая МЕ были, собранные на заводе Мидея :D
Отредактировано: proekt-77 28-04-2011 00:41
Профиль
E-Mail
#23
Цитата
proekt-77 пишет:
ну очень непонятный подход к системе скидок (я же не запчасти в автомаге покупаю, или продукты в супермаркете). В итоге нет возможности "прогнуться" (а иногда нужно).
не совсем понятно, что имели в виду.
Цитата
proekt-77 пишет:
Общался я почти со всеми в Маськве.
думаю у них полно филиалов, но я не "оттуда" - потому не знаю)
Цитата
proekt-77 пишет:
Главное, чтобы не из Китая МЕ были, собранные на заводе Мидея Широкая улыбка

А чо, есть такие? не встречал :D

С уважением...
Отредактировано: Denni 28-04-2011 00:42
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#24
Профиль
E-Mail
#25
Сейчас в личку напишу.
Профиль
E-Mail
#26
Цитата
proekt-77 пишет:
Вот где их нашёл http://www.mitsubishi-aircon.ru/partn...1%EA%E2%E0

тогда ясно "ок", значит не первый день МЕ занимаются... мож на "новичка-менеджера по продаже" попали :D

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#27
Цитата
Denni пишет:
думаю у них полно филиалов, но я не "оттуда" - потому не знаю)


Эт точно, не оттудава.
Русклимат и Бриз - это фактически одна контора. Именно Бриз занимается ME в РК
Отредактировано: human 28-04-2011 10:55
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.