Кондер оплатили, а пришел без пульта. В Хикониксе говорят, что это теперь опция, надо заказывать отдельно. Во как! А пульт в Германии. Скоро внутренние блоки будут без наружек приходить, наружки будут опциями.
Пульт нашел, поставил,заработало. Но заметил следующее- при изменении скорости вентилятора на пульте самого изменения скорости не происходит. В мануале ,кроме того, на стр. ВБ-144 даны различные статические давления вентилятора и при каждом давлении- три расхода воздуха( т.е. как я понимаю три скорости вентилятора). Вопрос: как именить давление и скорость вентилятора внутр. блока?
vovanv пишет:
Вопрос: как именить давление и скорость вентилятора внутр. блока?
Инфа о измении давления есть в монтажной инструкции. Настраивается с пульта ДУ (только надо зайти в нужный режим). Скорость вентилятора меняется с пульта обычным способом (доступно обычному пользователю)
А как Вы определяете "обороты"?
Если расход воздуха "задавлен", неправильно спроектированной воздухо-раздающей сетью - то и заметить там будет нечего (это всего-лишь к примеру).
P.S. "лечить" дистанционно сложно.... так как я не вижу, что именно НЕ ТАК у Вас там (ибо нахожусь от объекта далеко). А Вы этого не видите потому, что не знаете на ЧТО смотреть.
При нормальной сети воздуховодов и изменении стат. давления в настройках пульта с 35 ПА (заводская уставка) до 150 Па (возможный максимум) = расход воздуха меняется ощутимо.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Ув. Denni ! А речи о воздуховодах, по моему, не было. Висит блок и тупо дует без воздуховодов ( пока). В тех описании написано : расход воздуха - 1920 - 2340 - 2760 м3/ч. Я думаю, что можно разницу почувствовать даже рукой.
Ув. SSA ! Что-то я не нашел в мануале ни слова о принудительном режиме. Переключатели и перемычки стоят как на стр. ВБ-166, а там принудительного режима нет.
Ув. SSA ! Спасибо ,посмотрел эти страницы. Сомневаюсь я , что монтажники могли ( тем более без мануала ) включить такое. Кондиционер то включается и выкл. с пульта, реагирует на изменение тем- ры. Кстати, наружка- холодная PU.
vovanv пишет:
Ув. Denni ! А речи о воздуховодах, по моему, не было. Висит блок и тупо дует без воздуховодов ( пока). В тех описании написано : расход воздуха - 1920 - 2340 - 2760 м3/ч. Я думаю, что можно разницу почувствовать даже рукой.
Ощущается рукой не "объем воздуха", а давление воздушного потока, напрямую зависящее от скорости движения воздуха.
При нулевом сопротивлении на выходе из канального блока и скорости вентилятора = "Low", скорость на выходе из канального блока получается следующая:
1. Стат. давление 35 Па (заводская настройка). Скорость = 2,1 м3/сек
2. Стат. давление 150 Па (настройка через пульт). Скорость = 2,76 м3/сек
Уверены, что Ваша рука достаточно чувствительная для такой разницы?
(низкую скорость взял за пример потому, что для высокой и средней скоростей при нулевом сопротивлении графики не прорисованы. Какой расход воздуха будет вне графиков - не ясно)
P.S. если Вам нужно "чувствовать" работу блока (шум, дрожь блока, высокая скорость воздуха на выходе), то Вы не верно выбрали технику.
(уж извините за сарказм, не удержался)