Профи ! Объясните такую вещь ! Занимаюсь монтажами около 6 лет, и очень часто начала встречаться такая вещь от Атцов монтажников "солидных" контор. При монтаже бытовых сплитов все без исключения монтёры при загибе труб в правую сторону просто не выворачивают вправо на 180 градусов а делают петлю из левого напрвления внизу внутреннего блока ,что это ? Зачем это ? лишнее выколачивание денег с клиента за гимор штробления и мучения при укладке ? страх лопания трубы ? Или чтоб просто устать ? Или я нуб в монтаже или как ? Объясните логику плиз ))) За всё время смонтировал около 200 сплитов с выворачиванием вправо на 180 гр. и никаких проблемм.( выворачивание происходит после распрямления !!! )
Пост № 2 Сегодня продал очередной сплит 12-ку , на монтаж пришли очередные крутые пацаны-монтажники из Эльдорадо , я их спросил опять про эту петлю,ответ был однозначный-делаем петлю ! На вопрос об обосновании - ответ был таким-нам так велено ! Я конечно же не против,если пацаны хочут попотеть со штробой в бетоне,но ! Смысла так и не узнал ((( Я бы ещё хоть как-то понял что это пародия на маслоподъёмную петлю , но подобное так и остаётся загадкой. Может требования производителя такое,поставщика оборудования,в общем ....мистика
На следующем монтаже, после такого разворота, снимите термоизоляцию с труб и посмотрите, что стало с трубами (особенно "газовой") у выхода из теплообменника. Желание так делать наверняка пропадет.
Если уж говорить о том, как правильно делать, то трубы сначала надо выпрямлять, а затем загибать вправо. Без всякой петли, штробления и прочего...
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
SSA пишет:
, после такого разворота, снимите термоизоляцию с труб и посмотрите, что стало с трубами... Желание так делать наверняка пропадет
Не вижу проблемы.
Во-первых, "выворачивать" трубы надо только при снятой теплоизоляции - это, по-моему, очевидный факт.
Во-вторых, я (и вся фирма) несколько лет так делали, когда работал в монтаже - никаких проблем не было, ничего с трубами не происходит.
А зачем тогда еще в корпусе сплита делают "вышибную" секцию напротив труб ?
Что бы с трубами не случалось ничего, на них одета прыжина.
За вас давно подумали инженера!
За восемь лет установили как минимум 4000 кондиц.,проблема была только один раз.
Иногда, у печальных брендов, бывает что пружина, не до конца одета, тут мы и попались!
Нежнее надо, НЕЖНЕЕ!!!
Полностью соглашусь. Сначала разрезать изоляцию, а потом каждую трубку по отдельности аккуратно выгибаем в противоположную сторону "заводскому загибу"(сначала вниз, а потом куда нужно). Иногда место "заводского загиба" заставляет понервничать:) Труба там становится жёстче из-за деформирования(вчера митцу 60 ставили, там 1/2 газ, так без особых проблем в правую сторону выгнулись, пружина конечно помогает. Делайте как делаете, только гаечки в стену вместе с трассой не запихивайте, лучше пояйте.
Выгнуть трубу проблем нет, а если не вплотную к стене?(шторы там или еще чего). Если время позволяет, считаю более грамотным подвести трубы слева. (если вн. блок засрется, можно демонтировать и качественно помыть).
А маслоподъемные петли тут вообще не причем.
Это если цеитнот- дырку проковырял, развернул,прицепил. На вагончиках видел: трубы развернули,просунули,гайки обрезали и к наружке привязали- сэкономили много трубы. :D
Вообще не понимаю автора ! Петля она для того и делается когда клиенту нужна штроба в стене и не нужен короб! А что бы гайки не оставлять в стене делается петля.
Все прави льно делают!!!
Ставил привередлевому заку кондей с "вывертом" на обои в штробу. Кондей был, сделал разметку, джамшуты пробили штробу. В штробу закрепляется кабель-канал, закладывается трасса, штукатурится. Клеятся обои. После высыхания Крепится плита, вскрывается часть кабель-канала под блоком, делаются необходимые соединения. Блок задвигается и вешается. Получается красиво, но муторно. Муторно но красиво...