Бьюсь тут с кондиционером Митсу Хэви SRK25ZJ-S.
Никак не могу понять как мне заставить его работать на минимальной скорости при той температуре охлаждения которая нужна мне? Температуру поменять могу, режимы холод/тепло/циркулция меняются, заслонки регулируются, а вот скорость обдува - нет. Ощущение что работает на средней скорости и ни туды и ни сюды. Никаких авто режимов при этом не включено. Лампочка на блоке горит нормально не моргает ни о каких проблемах. Где копать?
Судя по всему речь идет о внутреннем блоке.
И судя по посту Вы читали инструкцию, значит Вам "копать" нужно в плате управления или в двигателе вентилятора, ну лучше покопаться в фирмах официалах по ремонту, запросить список официалов можно в Биоконде +7 (495) 231-37-74
Да, я про внутренний блок.
Т.е. правильно ли я понимаю что к кондею уже пришел пушной зверь из за электричества? (ставил в ноябре, сегодня первый раз пользовал, но кондей всё время включен в сеть)
Пробежался по всем режимам, в итоге только на режиме просто вентилятора возможно регулировать скорость потока, в остальных режимах - нет.
prufam если скорость регулируется на режиме вентилятора то кондер у Вас исправен, по крайней мере плата с вентилятором внутреннего блока
То что Вы его сейчас запустили здоровья ему не прибавит (если конечно у Вас за окном среднесуточная температура выше 0 градусов)
Я точно не могу сказать но скорее алгоритм работы вентилятора внутреннего блока завязан с температурой и с запуском компрессора
Дождитесь лета (температуры больше 0 а лучше градусов 10-15) и попробуйте, скорее всего после запуска компрессора все начнет работать
С MHI практически не работаю так что алгоритм работы не знаю
у меня AUX китайский по такому же алгоритму работает...случайно обнаружил...
... Ваша идея очень свежая и оригинальная, мы её внимательно изучили и, в результате, приняли твёрдое решение
купить пару килограмм той травы, которую вы курите...
2 prufam
Вы радуйтесь, что он у Вас вообще работает... Не надо издеваться над техникой. В НОРМАЛЬНОЙ технике есть защита от эксплуататоров. Как мне кажется, у Вас вентилятор ДОЛЖЕН работать на максимальной скорости, чтобы обеспечить нормальное испарение фреона в испарителе.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Ну давайте по порядку. Температура на улице в момент включения на охлаждение - -4. В инструкции указана допустимая температура снаружи для охлаждения - -15.
Нигде в инструкции ни одного слова об ограничениях работы внутреннего блока в зависимости от температуры на улице.
Ваши комментарии на тему подождать тепла с тем чтобы включился компрессор - имхо не верны, т.к. компрессор уже сейчас включается, иначе бы внутренний блок не холодил:) (аль я че непонимаю?).
Вот теория о том что он не может на медленной т.к. что то там с испарением/конденсацией хладогена - мне как то ближе с моим незнанием физики.
Еще мнения будут?
Сейчас проверю на режиме обогрева регулируется ли скорость (тут ведь нет ограничений по температуре снаружи?).
На обогрев скорость вентилятора тож регулируется.
Значит видимо действительно вопрос во внешней температуре. Хотя ей богу не понимаю почему в таком случае в инструкции ни слова об ограничениях в работе вентилятора при отрицательных температурах.
я думаю что производителю в голову не пришло, что вы будете его при минусовой температуре на холод включать. В инструкциях для пользователя никто все защитные меры не перечисляет, так как для пользователя это не нужно. В сервис-мануале должно быть описано. почти единственное место где это может потребоваться - серверная, но там никому нет дела на скорость работы вентилятора, наоборот - чем выше тем лучше. :D
на странице 5 юзерьмануала для СРК20ЗД-С (инвертор 2007 или 6 года) нарисована табличка "процедура выбора оборудования". Там нарсован график с названием "Коэффициент коррекции мощности при охлаждении и обогреве в зависимости от температуры" на этом графике есть многоугольник, который ограничвает применение кондиционера наружной температурой от +15 до +43 градусов цельсия сухого термометра. Наверное в вашем случае включается системы "защиты от перегрузки при охлаждении" (стр.2 пукнт защитные функции)
1. Если бы с давлением что то не так - то наверно я слышал бы шипение на режимах включения/выключения?
2. Я тупой юзер. Окно выходит на улицу с лежачими полицейскими, + 16ый этаж, и часто дует сильный ветер. Открыв вчера окно на чуть чуть - я получил мощный ветер+ свист сквозь щель окна. Меньше окно не открывалось. Выход простой - включить кондей. (ну привык я спать в холоде, но всё же при этом в относительной тишине). А кондей зараза тоже относительно шумный. Но в итоге тише чем был шум от ветра:)
Ладно, я всё понял, ждем тепла и новых технологий для кондиционеров)
явно не так, при минус 15 кондер без зимнего комплекта гонять
prufam Если у Вас сильная потребность в кондиционере зимой то прозвоните фирмы в вашем городе и попросите поставить так называемый "зимний комплект", кондиционеру будет намного легче работать да и шанс того что вы его убьете будет меньше, в нашем городе (Оренбург) он стоит 5-6 рубликов с монтажем
Комплектность:
- Регулятор давления конденсации (проще говоря замедлитель вращения вентилятора нар. блока)
- Обогрев картера компрессора
- Обогрев дренажа (по желаию)
И будет Вам счастье
Что-то я сразу не посмотрел на модельку..... счастья вам не будет, он же инверторный
prufam пишет:
Бьюсь тут с кондиционером Митсу Хэви SRK25ZJ-S. Никак не могу понять как мне заставить его работать на минимальной скорости при той температуре охлаждения которая нужна мне?
Indoor fan Depends on operation mode
Protects the fan tap just before
frost prevention control
если температура на испарителе:
2.5°C or lower
Инженеры MHI для особо любопытных предусмотрели сервисный режим самодиагностики, можно узнать температуры всех датчиков (11 сек на одын датчик), а также расшифровать по какой причине мозги останавливают охлаждение.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Нет, не пикачу. :)
В общем я вас понял. Инструкции люди писать не умеют... у меня правда тоже не очень получается но всё же. В инструкции сказано на охлаждение до -15, установщики говорили про -8. А оказывается от +2.5
А как узнать все волшебные данные т.е. попасть и пользоваться сервисным режимом? (хотя надо ли оно мне?)
ничего не поняли.
-15 это наружная температура
+2,5 град и ниже - это температура испарителя.
Температура эта зимой очень легко получается. И защита от обмерзания испарителя у всех производителей реализована по разному.
Тот же инверторный Дайкин не отключается даже при 0 град. лишь снижает производительность.
Вот сервисман на ваш блок.
Изучайте:
Спасибо товарищи за разъяснения. Забросим идею "тихого" использования в холодное время и будем ждать тепла дабы насладится прохладой.
Исче раз всем спасибо!