Цитата |
---|
NIKAF1 пишет:
Зарания благодарен за конструктивные ответы. |
Если конструктивно, то следует иметь ввиду, что конструкция кондиционера (а особенно теплообменника внутреннего блока) не предназначена для стабильной работы при "минусовом" кипении фреона в трубках ., а именно такой режим необходимо обеспечить для получения + 10 в помещении.
В силу того, что расстояния между ламелями теплообменника в кондиционере (предназначенном для работы в "плачущем" режиме ) гораздо меньше чем в обычном воздухоохладителе холодильной установки, длительная работа ( с загрубленным датчиком) неминуемо приведёт к образованию плотной снежной шубы, уменьшению,а затем и полному прекращению расхода воздуха
через внутренний блок.
Это, в свою очередь, весьма отрицательно скажется на работе компрессора. т.к.возникает опасность
"влажного хода" из за поступления недоиспарившегося жидкого фреона на всас и выхода компрессора из строя.
(ТРВ, как правило, в кондиционерах нет..)
Необходимость очень частой , регулярной оттайки сведет на нет даже повышенную производительность кондиционера.
В принципе, можно попытаться "обойти эту проблему, путем использования нескольких кондиционеров с проведением поочередно
оттаек.но...
Как говорил Мюллер в известном сериале "17 мгновений весны" : "Даже если собрать вместе 9 беременных женщин --они всё равно не родят через месяц".
Стоимость работ по "грамотному" переоборудованию кондиционера, оснащения и преобразования его в холодильную установку
существенно уменьшит казалось бы явный экономический эффект.