еще вариант для размышления:
на выходное отверстие внешнего блока нацепить жаллюзи с сервоприводом и завязать с давлением конденсации. Только плата инвертора может сильно греться и сгореть (как обычно на инверторах daikin)
MDS пишет:
SC-4 - регулятор давления конденсации, кажется шведский, мы не пользуемся - атцтой и дорого.
Не угадал. не шведский и не дорого.
Цитата
MDS пишет:
В прошлом собирали на контроллере Motorolla блок управления DC-движками, а привязать к плате инвертора оказалось оочень сложно. проще заново собрать!
А как его привяжешь? только обманка штатной платы управления.
Любое решение в 100 баксов не поместится, окромя диодов с проводами от Даичи.
Поэтому не стоит даже пытаться.
MDS пишет:
на выходное отверстие внешнего блока нацепить жаллюзи с сервоприводом и завязать с давлением конденсации. Только плата инвертора может сильно греться и сгореть (как обычно на инверторах daikin)
Опять 25.
Читай выше. Задание впихнуть в 100 басков
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
как вариант можно вообще ничего не делать и не дорабатывать.
просто поднять ценик, наклеить на блок стикер "доработано до -**С".
на разницу менять блоки по-гарантии, если до такого дойдет.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
human пишет:
WOKER пишет:
В двух приведенных цитатах нет ни одного одинакового слова.
Есть епт! DC вентилятор - ключевая фраза.
А как же иначе назвать вентилятор с электродвигателем постоянного тока c регулируемой скоростью?
Есть такой человек!
Его зовут - Радомир.
Его понимание расшифровки аббревиатуры DC FANMOTOR.
DC - Decimal Control (электродвигатель с цифровым управлением)
вместо
DC - Direct current (электродвигатель постоянного тока)
Где правильно ?
Радомир изготовил и успешно испытал 2 года назад в каком то НИИ при - 70С зимний комплект для инвертора.
Живет он в России. Адрес не знаю. Может быть, сюда заглядывает.
Спец очень грамотный и кондиционерщик, и электронщик.
Дурить (якобы тепло на улице) пару датчиков, не уменьшая скорости вентилятора нет смысла.
В этом случае Pk низкое.
WOKER Кем бы Вы не были, не нужно вплетать в эту тему Радомира (Илью, Виктора и т.д.).
Идите своей дорогой, набивайте свои рога, придумывайте свои термины и сокращения.
Как вариант DC - Doctor of Chiropractic
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
WOKER пишет:
Радомир изготовил и успешно испытал 2 года назад в каком то НИИ при - 70С зимний комплект для инвертора.
Живет он в России. Адрес не знаю. Может быть, сюда заглядывает.
Спец очень грамотный и кондиционерщик, и электронщик.
Какой то Радомир в каком то НИИ
За анвертор в -70 Нобелевку или как минимум Шнобеля должон получить!
Толян, чем дальше в лес, тем толще партизаны.
Может хватит, а? :)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Спасибо всем.... посмеялся от души
самый простой способ кинуть термопару наружного воздуха под кожух компрессора, а сам компрессор замотать подогревом картера.... диагностировал такой кондер панас 3.5 кВт отработал в серверной 5 лет, и сдохла жучка, вот руки все ни как до него не дойдут вскрыть посмотреть компрессор, не каждый день инверторные компрессора сгорают
мы туда поставили 5 кВт панас малазийца с ЗК
ROZEC мое мнение что в серверную (ну а куда еще зимний комплект изобретать) лучше ставить гоп-стопный кондер, ИМХО закон чем меньше деталей (узлов) в технике тем меньше вероятности у нее сломаться еще ни кто не отменял
Драть жопу изобретая что-либо при этом не патентуя изобретение смысла нету, а зарабатывать деньги дяде имея от него подачки в виде зп это глупо
Ну если у Вас все же есть желание помучится то я так думаю что все будут не против ЗК для инвертора
MDS пишет:
"Симистор регулирует форму переменки, верно.
Осталось выпрямить ее и направить на управление DC движком."
хотелось бы узнать схему обвязки, а как быть с частотой вращения?
Просто напряжением регулировка не покатит, если реальная частота вращения двигателя сильно не совпадает с частотой выдаваемой инвертором, некоторые инвертора выдают ошибку.[/QUOTE]
Все очень просто.
Оптопара позволяет и выпрямить переменку и развязаться по гальванике от сети.
Уже ответил:
ОС не обходил, а смоделировал и
зафиксировал при Т=+20С
Датчики - тоже.
"Все очень просто.
Оптопара позволяет и выпрямить переменку и развязаться по гальванике от сети."
оптопара не выпрямляет переменку, она передает сигнал в той же форме и с той же частотой, только другого уровня! и вообще оптопара работает от постоянки! (передатчик ик-диод)
MDS пишет:
оптопара не выпрямляет переменку, она передает сигнал в той же форме и с той же частотой, только другого уровня! и вообще оптопара работает от постоянки! (передатчик ик-диод)
У него хитрая оптопара, Радомир подогнал из того самого НИИ.
Она и выпрямляет и синус развязывает и температуру конденсации держит. и помещается с обратной стороны панели управления SC-4
Нанотехнологии :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
MDS это уже будет другой тип кондиционера, который нужно самому собрать. а всем нужно быстрое, дешовое решение.
al 7 Век ON-OFF сплитов уходит в прошлое. Большинство именитых брендов уходят на инвертор R410A.
Вот поэтому WOKER'у поставили задачу форсировать сроки изобретения.
Но задача эта не имеет универсального решения даже в условиях разработки под один бренд.
WOKER проси у спонсора подъемные и чем больше тем лучше!
а потом, ...
когда соберешь нужную сумму, быстро и самое главное далеко БЕГИ!!!!!!!!!!
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
bigor_2 пишет:
WOKER
Кем бы Вы не были, не нужно вплетать в эту тему Радомира (Илью, Виктора и т.д.).
Идите своей дорогой, набивайте свои рога, придумывайте свои термины и сокращения.
Как вариант DC - Doctor of Chiropractic
Спасибо на добром слове.
Для идентификации пользователя недостаточно общеупотребительных терминов и фраз.
Должна быть выявлена необычная заковырка.
Я думал, что данный ресурс является клубом элиты профессионалов климатической техники.
Очень удивился, что Радомир тут не бывает или нет ;) .
В моем представлении DC - цифровое управление было бы в том случае, если бы передавалась последовательность импульсов для управления вентилятором.
В данном случае на вентилятор подается постоянное, плавно изменяющееся напряжение от 1 до 5V.
Считаю, что "изобретать велосипед" создвавать в одиночку З/К в условиях расцвета интернета - не рациональная трата времени.
Обмен результатами испытаний, здоровая конкуренция, обсуждение результатов тестирования в различных условиях - способствуют прогрессу. Этот закон справедлив в любой сфере деятельности.
да ладно, за такие деньги можно и сделать, только коробочка будет на монобренд! сигналы управления движками отличаются. Проверено на Daikin и Panasonic
MDS пишет:
"Все очень просто.
Оптопара позволяет и выпрямить переменку и развязаться по гальванике от сети."
оптопара не выпрямляет переменку, она передает сигнал в той же форме и с той же частотой, только другого уровня! и вообще оптопара работает от постоянки! (передатчик ик-диод)
Ошибаетесь.
Возьмите в руки осциллограф - совершите открытие.
Оптопара состоит из светодиода, включенного через ограничительный резистор в электросеть.
На оптотранзисторе вы увидите меандр 20мС.
Этим способом некоторые платы управления проверяют правильность фазировки 3ф.эл. питания.
MDS пишет:
да ладно, за такие деньги можно и сделать, только коробочка будет на монобренд! сигналы управления движками отличаются.
Проверено на Daikin и Panasonic
Циферками сигналов управления разрешите поинтересоваться?
Какие модели тестировались?
WOKER вашим венам не хватает еврейской крови.
все-таки нужно не все писать, что хочется сказать (спросить).
хотя я вас понимаю, собеседников в шаговой доступности у вас нет.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
MDS пишет:
готовы выполнить заказ по разработке регулятора по сумме 100$, при условии одновременного заказа 1000 штук, предоплата 100%
И после получения предоплаты срочно валить! заказчика?
LordN поделитесь, пожалуйста, опытом.
Как З/К поддерживает давление конденсации при Тул. ниже 30С у Дайкин?
Реально ли добиться работы З/К при Тул =-30...-40С - ?
Какие возможны варианты решения?
bigor_2 пишет:
WOKER
вашим венам не хватает еврейской крови.
все-таки нужно не все писать, что хочется сказать (спросить).
хотя я вас понимаю, собеседников в шаговой доступности у вас нет.
Обсуждение SC-4, его модификации на концепцептуальном уровне - гос или коммерческая тайна?
Фамилии и бренды не указаны. Все остальное - фантазия участников темы.
Форумчанин, покажий на...
А как же название подраздела: "Обмениваемся опытом. Маленькие и большие хитрости."
Для электронщика-профи.
Поставленная задача не сложная.
Секрет делать из принципа действия оптопары не вижу смысла.
Подозреваю, что профессиональные разработчики такой проблемой просто не озадачивались.
Слепить устройство лучше и дешевле SC-4 можно, но кому это нужно?
Вот в чем вопрос.
Унификация З/К для инверторов не получится, только на одну модель.
Теряется смысл массового производства.