Инструкцию читать не пробовали? Говоря, помогает...
http://www.generalclimate.ru/lib/GVM%20Ru.pdf И, вообще, разобраться надо, где должны стоять двух-, а где трехходовые. По циркуляции хладоносителя.
BIS пишет:
Инструкцию читать не пробовали? Говоря, помогает...
http://www.generalclimate.ru/lib/GVM%20Ru.pdf И, вообще, разобраться надо, где должны стоять двух-, а где трехходовые. По циркуляции хладоносителя.
Это первым делом я и сделал. Поэтому и спросил. Всякое бывает.Двухходовой стоит на входе в фанкойл.
Цитата
HEKTO пишет:
При большом перепаде давлений зашумит, может тарелку прижать. При маленьком может проканает.
Давление 1,2 бара на входе в фанкойл на выходе 1бар. Теплоноситель вода.
Почему, спросил?
В моём случаи, стоит чиллер CLIVET WRH P31, он нагружен единственным фанкойлом.
И по идеи, когда помещение охладилось, то чиллер должен просто вырубаться (выкл. Компрессор и насос) иначе встаёт по аварии, когда двухходовой закроется. Но установщики межблочки не проложили.
Или это как-то без проводов делается и пока у меня на это знаний не хватает. :oops:
Чиллер и фанкоил проводами не соединяют. Чиллер имеет свой собственный он\оф и набор отрубателей по воде(т) по фреону (р) по току и тд и тп. По достижении т в помещении отрубается фанкоил (переруб 3х клапан), а уж потом чиллер и то отрубает компрессор, насос молотит до опупения. Вот как-то так, на пальцах
DDAVID пишет:
Чиллер и фанкоил проводами не соединяют. Чиллер имеет свой собственный он\оф и набор отрубателей по воде(т) по фреону (р) по току и тд и тп. По достижении т в помещении отрубается фанкоил (переруб 3х клапан), а уж потом чиллер и то отрубает компрессор, насос молотит до опупения. Вот как-то так, на пальцах
Я не понимаю, зачем насосу молотить до опупения?
Если бы чиллер был бы нагружен двумя фанкойлами, тогда понятно, но если одним фанкойлам. Смысл гонять насос?
Alexandr пишет:
Если бы чиллер был бы нагружен двумя фанкойлами, тогда понятно
Производители как-то не задаются столь неинтересным на их взгляд вопросом. Им как- то пох сколько фанкойлов навесит клиент и менять что-либо они не собираются
PS Моя машинка тянет 4 пассажиров, понятно, еслиб я таксовал, но я ведь не таксую, максимум 1 пассажир(шеф,коллега,зак и тп). Нахрена спрашивается энти ахтунги мне задние сиденья понаставляли, таскаю понимаете-ли лишний груз. Вот как-то так и у тебя, мил человек, получается.
Народ Вы меня простите. :oops: Первый раз с такой техникой сталкиваюсь.
Вот поэтому и в толк не возьму. Стоит мини-чиллер CLIVET WRH P31мощностью по холоду 10квт, если не ошибаюсь. Этот чиллер нагружен фанкойлом мощностью по холоду тоже 10квт. Если б не вода, получается банальный сплит.
Отсюда и вопрос, зачем гонять насос, если холода больше не нужно?
LordN пишет: только нахера такой чиллер нужен я не понимаю..
Вот бы узнать.
По легенде, те, кто монтировал фанкойл, думали, что он подключается к общей системе, одного большого чиллера. Когда фанкойл установили, то выяснилось что в общем коридоре, есть комнатка, там и стоит мини - чиллер. На этом они и распрощались с заказчиком.
Alexandr пишет:
зачем гонять насос, если холода больше не нужно?
Задача чиллера поддерживать заданные температурные параметры
воды(7/12). При достижении обратки 12С (WRH)отключится компрессор,
а циркуляционный насос , естественно,должен работать.
Фэнкойл с клапаном обеспечивает заднные парамеры воздуха в помещении.
В вашем случае при достижении заданной температуры воздуха 2-х ходовой
закроется и сработает защита по протоку воды.