Всем здрасьте.
Может кто сталкивался с такой проблемой на "лыжах": после минуты работы (холод) вент-ра внутр. блока (компрессор не запускается) последний обрубается и уходит в ошибку (5 вспышек диода питания). В нете нашел коды - ошибка обмена данными. Поставил экранированный кабель - глухо. Кстати, лед на наружном блоке ничего не показывает. Модель S-12LHN инвертор. Нашел похожую проблему на серии LS-D - пишут, что нужно изменить величину опорного напряжения приемника данных внутр. блока с 2,5В до 5В, путем удаления резистора R94. Но блок то у меня другой, поэтому такого резимтора там нэт. И еще они пишут, что такая проблема часто встречается в LG.
Если кто сталкивался-отпишите плиз
Я вот щас в немецком сервис-мануале прочитал, что может быть перепутаны L и N на наружке или нет питания на наружке (банально сгорел предохранитель на наружке). На клемме 3 - пульсирующее напряжение (нормально).
Verbindungsleitung prüfen (L und N dürfen nicht vertauscht
werden). Klemme 3 hat ein pulsier. Spannungssignal (normal).
Hat die Platine der Außeneinheit Spannung (Sicherung)?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
BIS пишет:
Я вот щас в немецком сервис-мануале прочитал, что может быть перепутаны L и N на наружке или нет питания на наружке (банально сгорел предохранитель на наружке). На клемме 3 - пульсирующее напряжение (нормально).
Verbindungsleitung prüfen (L und N dürfen nicht vertauscht
werden). Klemme 3 hat ein pulsier. Spannungssignal (normal).
Hat die Platine der Außeneinheit Spannung (Sicherung)?
Пробовал менять L c N правда на внутр. блоке (в принципе тоже самое) - ни к чему не привело. На плате наружного блока напряжение присутствует, все предохранители целые. На 4-м проводе (я так понимаю по нему идут сигналы от блоков) действительно сидит что-то непонятное - напряжение относительно ноля прыгает от 10 до 170 В, причем прыгает как-то безсистемно, т.е. хаотично. Знать бы какой потенциал там должен быть и какой из элементов его выдаёт...
Выдают это напряжение оптронные ключи всязи - по 1 на рередачу в наружном и внутреннем блоках, а принимают - тоже по одному оптрону в каждом блоке. Какой-то из них не работает и все. Писец. Отдай платы электронщикам, быстро найдут.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
BIS пишет:
Выдают это напряжение оптронные ключи всязи - по 1 на рередачу в наружном и внутреннем блоках, а принимают - тоже по одному оптрону в каждом блоке.
Там посложнее будет - на приём работает два оптрона один из которых завязан на контроллер по управлению приёмом то есть должна быть чёткая синхронизация сигналов контроллером причём источник опорного напряжения связи в наружном блоке, поэтому думаю оптроны здесь могут быт не причём, хотя всё бывает :) .
Цитата
BIS пишет:
Отдай платы электронщикам
Согласен для того что бы что либо ремонтировать - нужно чётко представлять как это работает, ремонтировать методом тыка можно очень долго ;) .
замечена та же ошибка на абсолютно новых комплектах LG S09AWU. может отработать 5 часов, потом ни с того ни с сего моргает ошибкой передачи данных. причём, если отсоединить мотор вентилятора наружки от платы, всё работает бесконечно долго (ошибку ждали неделю, не дождались), соответственно обдув конденсатора производили сторонним вентилятором. симптом удаляется только снятием питания. электронщики из уважаемого сервисного центра (правда, не кондиционерного) причину пока не нашли. R94 (или ему подобного) там попросту нет - там другая расключка управления. замены плат и установка менее мощного мотора вентилятора на присланные представительством LG из Кореи результата не дали. сервис-мануалов по словам инженера LG в России ещё нет. отправлен запрос на завод в Корею. неисправность массовая - 7 комплектов за месяц.
BONDGOMEL, если нашёл причину, ОТВЕТЬ, пожалуйста!
shanetnavigator пишет:
замечена та же ошибка на абсолютно новых комплектах LG S09AWU. может отработать 5 часов, потом ни с того ни с сего моргает ошибкой передачи данных. причём, если отсоединить мотор вентилятора наружки от платы, всё работает бесконечно долго (ошибку ждали неделю, не дождались), соответственно обдув конденсатора производили сторонним вентилятором. симптом удаляется только снятием питания. электронщики из уважаемого сервисного центра (правда, не кондиционерного) причину пока не нашли. R94 (или ему подобного) там попросту нет - там другая расключка управления. замены плат и установка менее мощного мотора вентилятора на присланные представительством LG из Кореи результата не дали. сервис-мануалов по словам инженера LG в России ещё нет. отправлен запрос на завод в Корею. неисправность массовая - 7 комплектов за месяц.
BONDGOMEL, если нашёл причину, ОТВЕТЬ, пожалуйста!
Пока ничего конкретного сказать не могу... Сняли плату отдали электронщикам - ковыряются. Но у вас он хоть запускается, у меня же вообще мертвый. Хотя от этого не легче :(
Если кому интересно...
Проблема была в транзисторе на плате внешн. блока. Кстати, точно такая же ситуёвина лежит вот сдесь http://aircon.ru/forum/read.php?FID=1...ssage93821 Поменяли - всё заработало.
в продолжение темы, если кому интересно; на инвертерах AWU, пишущих ошибку передачи данных, неисправен PSC_Module на плате наружного блока. конкретнее, КЗ между ногами 25 и 26. пять рецидивов, успешно устранены. моё мнение, корейцы продвигают новые очень-микросборки, в маленький объём запихали большую мощность. это плата за малые размеры.
Это типичная болезнь в инверторах LG, сам с такой сталкивался раз 9-11 на тех установках, которые у меня стоят на межремонтном обслуживании.
С полной уверенностью могу сказать, что это ошибка внутреннего блока.
Прежде всего необходимо проверить провода связи между внутренним и наружным блоком, как ни банально бы это звучало.
Обязательно сравни сопротивление датчиков (кроме воздушного) с его аналогом, а конкретнее с термодатчиком от контроллера eliwell т.к. они полностью идентичны и взаимозаменяемы. !!!!! Очень часто причина кроется в том датчике, который в красном кембрике.!!!!!!!!
Суть в том, что судя по опыту не всегда индикация об ошибке соответствует самой ошибке.
твой как раз случай в той категории, когда зеленая лампочка мигает либо 5, либо 6, либо 7 раз.