Цитата |
---|
BIS пишет:
дренаж помпой (капилярка 6 мм) загонялся вверх под потолок, затем шел горизонтально 5 м и опускался со 2-го этажа в подвал в канализацию. |
Напорная помпа?
Тогда не понятно, как мог возникнуть этот эффект:
Цитата |
---|
BIS пишет:
при работе блока помпа начинает проталкивать конденсат в капилярку, и, как только протолкнула в вертикальную часть достаточное кол-во воды возникал "эффект сливного бачка" - вода летела по капиллярке вниз высасывая все из дренажной ванны со специфическими звуками. |
Когда вода пойдет вниз, даже при не работающей помпе, то ничего она из поплавкой камеры забирать не будет. Ибо дренаж 6 мм разделен с камерой мембранным насосом.
После установки воздухоотводчика на дренаж напорной помпы, получите водопад с потолка.
Если речь о помпы аля с кассетного блока, у которой высота заброса максимум 0,5...0,7 м, то какого лешего заужать диаметр на выходе из блока до 6 мм? Это косяк.
Поэтому уточните о какой помпе идет речь.
Иначе приходится гадать шопочем.
P.S. Честно говоря, от вас не ожидал такой темы. :D