krio:
"Ладно, думаю, для начала сделаю штатный "тестовый прогон" с наружного блока.
Как обычно, с помощью кнопки BS-4.
Процесс пошёл, замигал HP2, но вскоре вопреки ожиданию, выдал "HP2-ON и HP3-ON" (ненормальное завершение). "
Пробный пуск - "тестовый прогон".
Инструкция по монтажу VRV 3.
Здесь же инструкция по автоматической дозаправке.
Если не выполнить автоматическую дозаправку, то "тестовом прогоне"
появляются ошибки P2, P7, которые отсутствуют в таблице кодов неисправностей в сервисном мануале.
http://frost.az/files/instructions/da...montaj.pdf
В моем случае при эксплуатации двух внешних блоков (третий отключен от сети по холодилке и по электрике) 1 раз - днем, еще появилась самоустранившаяся ошибка F4.
Утром ошибки F4 не было. Описание ошибки F4 в сервисном мануале тоже отсутствует.
Вот, что нашел в иннете:
install monkey
09-07-2011, 04:59 PM
the only thing i found was this“F4”
Outdoor Unit: Humidity alarm
Remote Controller Display F4
Applicable Models RQYQ-PY1PQEQ-PY1
http://www.daikin.co.id/products/for_...yq-py1.jsp
Method of Malfunction Detection
The condition of the liquid refrigerant returning to the compressor is detected the temperature and pressure of any part during the cooling operation.
Malfunction Decision Conditions
When the following humidity condition continues for 30 minutes
Supposed Causes
http://www.refrigeration-engineer.com...-2322.html
Из описания следует, что один из вариантов выхода из строя компрессора -
жидкарь на входе компрессора из заклинившего открытого клапана внутрянки.
Может быть и так, но я проверял каждую внутрянку в отдельности в течение 20 мин, остальные внутрянки были выключены.
Аварийные ошибки отсутствовали.
АСЦ запросил доп. данные:
1- экспертиза компрессоров.
Какие параметры должны быть отражены в акте экспертизы - ?
2 - Чекерные записи.
Чекерные записи в тестовом режиме или в штатном?
3 - План разводки трубопровода.
4 - Ошибка F4 - не может быть.
В настоящее время неисправный инверторный компрессор заменен.
Фреон заправлен новый. Прогон в течение 2 суток - без ошибок.
Все три внешних блока работают нормально, проверил и на тепло, и на холод.
Поведение одинаковое.
Какие превентивные меры предпринять для предотвращения выхода из строя третьего инверторного компрессора и платы?