Странное поведение VRV
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Странное поведение VRV

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Странное поведение VRV»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 31 - 37 из 37
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все
  Просмотров: 69786Тема: «Странное поведение VRV» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#31
krio большое спасибо за открытую тему, очень выручила.
У Дайкина обнаружено много странностей.

Например VRV3 - внешние блоки REMQ16P8Y1B - 3 шт, cоединены в один контур.
Вышел из строя один из дополнительных внешних блоков:
1 - компрессор пробой на корпус
2 - пробита плата инвертора - светодиод на ней LD6 не светится (на исправной плате инвертора светодиод должен мигать ВСЕГДА и при вращении компрессора, и при остановленном компрессоре).

Поведение системы.
Система по-прежнему нормально охлаждает и греет помещения (10 шт.) ошибок нет в течение дня,
но вечером или ночью появляется сюрприз к утру на ПДУ:
сначала была ошибка L5 , через недельку появилась LC.
Ошибку пользователь сбрасывает с ПДУ один раз утром, а потом целый день до вечера в режиме (СOOL, HEAT) система работает без замечаний.

Что происходит ночью, почему появляется ошибка L5 , LC. - неизвестно.
Внутренние блоки охлаждают помещения круглосуточно, отопление в помещениях тоже греет круглосуточно.

Аварийные ошибки на неисправном дополнительном внешнем блоке отсутствуют.
Аварийная ошибка появляется на главном блоке вечером или ночью -
H2P - светит постоянно, до сброса ошибки с ПДУ или с чекера.

Показания чекера - ошибка LC на главном блоке, а на других блоках ошибок нет - вводит в заблуждение.
С учетом того, что на мастере месяц назад был заменен инверторный компрессор, получается увлекательная головоломка о первопричине выхода из строя инвертоных компрессоров и плат с ними.

Еще одно недоразумение:
В мануале красиво описано программное отключение инверторного компрессора или блока в составе MASTER-SLAVE.
Попробовал выполнить процедуру.
Удалось программно отключить исправный инверторный компрессор у MASTERа.
Но не удалось программно отключить исправный инверторный компрессор у SLAVE.

Тем ен менее выполнил эту шаманскую операцию на неисправном компрессоре и блоке.
Ошибка LC, по- прежнему, иногда появляется.

Еще одно недоразумение:
Попробовал исключить физически неисправный блок с дохлым компрессором и платой:
1 - закрыл порты
2 - отключил 380V
3 - отключил линию связи.
Попробовал запустить систему, вроде бы нормально работает мастер и второй слэйв, но
Покраснели символы наружек на чекере.
Cамодиагностики мастера - кнопкой SB4:
через час тестирования, на 10 шаге на чекере появляется ошибка Р7, которая отсутствует в мануале.
Попытка RESET (SB5) обоих плат пользы не принесла.
Символы, по-прежнему, красные и самодиагностика дает ошибку P7.

О процедуре адресации два слова - жмите SB5 и все.
Как выполнить адресацию?
В чем причина выхода из строя инверторных компрессоров - ?
Отредактировано: Тетраэдр 10-12-2016 21:01
Профиль
E-Mail
#32
Причину покажет только вскрытие компрессора.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#33
Цитата
"...через час тестирования, на 10 шаге на чекере появляется ошибка Р7, которая отсутствует в мануале.
Попытка RESET (SB5) обоих плат пользы не принесла.
Символы, по-прежнему, красные и самодиагностика дает ошибку P7."


По поводу ошибки P-7 - cм. пост #4 здесь Bug
Профиль
E-Mail
#34
Отредактировано: Тетраэдр 27-10-2013 15:16
Профиль
E-Mail
#35
krio:
"Ладно, думаю, для начала сделаю штатный "тестовый прогон" с наружного блока.
Как обычно, с помощью кнопки BS-4.
Процесс пошёл, замигал HP2, но вскоре вопреки ожиданию, выдал "HP2-ON и HP3-ON" (ненормальное завершение). "

Пробный пуск - "тестовый прогон".
Инструкция по монтажу VRV 3.
Здесь же инструкция по автоматической дозаправке.
Если не выполнить автоматическую дозаправку, то "тестовом прогоне"
появляются ошибки P2, P7, которые отсутствуют в таблице кодов неисправностей в сервисном мануале.
http://frost.az/files/instructions/da...montaj.pdf

В моем случае при эксплуатации двух внешних блоков (третий отключен от сети по холодилке и по электрике) 1 раз - днем, еще появилась самоустранившаяся ошибка F4.
Утром ошибки F4 не было. Описание ошибки F4 в сервисном мануале тоже отсутствует.

Вот, что нашел в иннете:
install monkey
09-07-2011, 04:59 PM
the only thing i found was this“F4”
Outdoor Unit: Humidity alarm

Remote Controller Display F4
Applicable Models RQYQ-PY1PQEQ-PY1
http://www.daikin.co.id/products/for_...yq-py1.jsp

Method of Malfunction Detection
The condition of the liquid refrigerant returning to the compressor is detected the temperature and pressure of any part during the cooling operation.

Malfunction Decision Conditions
When the following humidity condition continues for 30 minutes
Supposed Causes

http://www.refrigeration-engineer.com...-2322.html

Из описания следует, что один из вариантов выхода из строя компрессора -
жидкарь на входе компрессора из заклинившего открытого клапана внутрянки.
Может быть и так, но я проверял каждую внутрянку в отдельности в течение 20 мин, остальные внутрянки были выключены.
Аварийные ошибки отсутствовали.

АСЦ запросил доп. данные:
1- экспертиза компрессоров.
Какие параметры должны быть отражены в акте экспертизы - ?
2 - Чекерные записи.
Чекерные записи в тестовом режиме или в штатном?
3 - План разводки трубопровода.
4 - Ошибка F4 - не может быть.

В настоящее время неисправный инверторный компрессор заменен.
Фреон заправлен новый. Прогон в течение 2 суток - без ошибок.
Все три внешних блока работают нормально, проверил и на тепло, и на холод.
Поведение одинаковое.

Какие превентивные меры предпринять для предотвращения выхода из строя третьего инверторного компрессора и платы?
Отредактировано: Тетраэдр 10-12-2016 20:53
Профиль
E-Mail
#36
Пришло время выхода из строя третьего инверторного компрессора.

Появилась ошибка Е5, свидетельствующая о замедленном вращении компрессора или неисправной плате инвертора.
https://eurodaikin.ru/content/42-kody-oshibok-daikin
http://split61.ru/kody-oshibok/daikin...aichi.html
http://www.refrigeration-engineer.com...-2322.html

Понаблюдал за инверторным компрессором.
Он не стартует, не мычит, не шоркает спиралью, холодный, за исключением подогрева картера. Напрашивается замена платы инвертора - рискованная операция, исходя из статистики дохлых компрессоров.

Попытка блокировки инверторного компрессора или всего внешнего блока из троицы наружек не удалась:
1 - Вентиляторы заблокированного блока по-прежнему вращаются одновременно с вентиляторами других, исправных внешних блоков.
2 - По-прежнему, иногда появляется ошибка Е5 - может через 5 минут, а может, после сброса с ПДУ, Е5 появиться на следующий день.

Указанный в мануале алгоритм блокировки одного блока из троицы действует, но ошибку Е5 от неисправного ведомого блока 1 не устраняет.

Проверено на исправном внешнем блоке - ведомый 2.
На плате управления в МАСТЕРе был набран код 40,
после этого через 5 минут остановился МАСТЕР и ведомый 2.
Еще через 5 минут МАСТЕР включился, а ведомый 2 остался выключеным.

Ошибка Е5 не появилась в течение 30 минут, несмотря на то, что ведомый 2 был искусственно заблокирован, а ведомый 1 по-прежнему не вращал инверторный компрессор по неизвестной причине.

Один раз ошибка Е5 появилась только на двух ПДУ,
на остальных ПДУ никаких ошибок не было,
на внешнем блоке - мастере, ошибок не было (Н2Р не светился).

Аналогичная тема.
http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE...&TID=42024
При этом все три внешних блока остановились.
Отредактировано: Тетраэдр 11-12-2016 03:10
Профиль
E-Mail
#37
Чекер - очень важный инструмент!

Чекер позволяет заблаговременно (6 мес) определить остаток ресурса инв. компрессора по завышению тока на 50% (15А) относительно других инв. компрессоров (10А) во время теста чекером.

Рисунок

В это время аварийные ошибки еще не появляются,
но дни нормальной работы инверторного компрессора уже сочтены.
Отредактировано: Тетраэдр 07-11-2022 23:54
Профиль
E-Mail
Сообщения 31 - 37 из 37
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.