BIS пишет:
Ты бы лучше выложил схемы, которые изнутри внутренних блоков. Толку было бы больше.
На самсунг, еще можно найти схему, то на тойлер просто нереально.
Чёто не понял, внутрянка и наружка тойлера. Мульт - демонтаж (наружку). Поставить просто тойлеровский сплит не проще?
Уже выложил схему. На тойлер не нужна схема У мя обе внутрянки самсунговские. Одна с мульта вторая со сплита.
От тойлера только наружка. Проверенно наружка Тойлера с самсунговской внутрянкой дружат. :D В наружках мозгов нет. Поставить Тойлеровский сплит тема но она стоит денег за внутрянку. Причем по звонку в представительство Тойлера они не поняли сначала что мне нужна только внутрянка без наружки, потом осведомились нахрена, а потом выставили счет в 400 баксов и попросили подаждать в течении месяца пока придет внутрянка т.к. системы не разкомплектовываем. А через такое время уже минуса настанут и Некомерческое это дело. Потом куплю а сечас собираем из того что есть. :)
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Про реле.
С процессора внутреннего блока идет команда на включение компрессора наружнего блока.
Она в обычном сплите через электронику идет на обмотку реле, которое включает компрессор наружки. Это реле самое большое на плате внутрянки.
В твоем мультике это реле стоит в наружке, т.к. компрессор может включаться по сигналам двух внутрянок.
Если самому, и с электроникой туго, то проще разобраться с платой индикации и приемника ИК сигналов с пульта ДУ.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Усе вопрос решился просто - истинно по руски. пока тупил изучая платы выбирая какой провод обрезать (как у саперов) дошла простая мысль - а нахера? Нахрен чувику индикации режимов, реагирует на пульт и все задачи на пульте - чего на кондиционер пялится. В итоге перекинул платы, клемники и пр. -закрыл крышку и тупо засанул родную (от сплита) плату управления в пространство между крышкой и коробкой. Совместил приемник с стеклом крышки что бы видел пульт и фсе. Все работает шуршит и нифтяк - как вариант до лета отпашет а там уже будет родная внутрянка от Толлера и перекину платы на место обратно. :D Вобщем задача решена, тема закрыта. 8) Огромное спасибо всем участвовавшим (не дали молодой семье замерзнуть :D )!
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
АААА... мужчины выручайте. Нездоровая ситуация. Установил кондер все нормально. Включаю на охлаждение работает без проблем. Включаю на тепло начинает обогревать помещение а через 2-3 минуты пропадает питание с вентелятора наружнего блока. Что это? схема самсунга внутреннего выше. Помогите, срочно нужна помощь.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
BIS пишет:
Поскольку нет датчика тока вентилятора наружки, то не заморачивайся, а переставь питание параллельно компрессору.
Такая мысль у меня шевелилась. Хотелось подтверждения - спасиб.
По прошествии небольшого времени обнаружил что внутрянка сама управляет вентелятором наружки. Отключает его а через какоето время включает - это нормальная работа Самсунга?
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.