Совмещение различных кондиционеров
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Совмещение различных кондиционеров

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Совмещение различных кондиционеров»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 61 - 76 из 76
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец | Все
  Просмотров: 50281Тема: «Совмещение различных кондиционеров» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#61
Оставить на месте.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#62
Цитата
human пишет:
Превышение температуры конденсации.Самсунг отслеживает приближение к верхнему пределу и путем снижения кипения пытается сбросить ее.
Это типа там уже стоит регулятор давления конденсации (регулятор оборотов вентилятора наружки)? Никогда бы не подумал! Круто! Самсунг впереди планеты всей!
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#63
Проводок оставил на месте. Завтра тестово погоняю в течении дня. Уважаемые ктонибудь знает как избавится от скрипа пластика (да и пластик то вроде толстый) забодал уже. Завтра придется перебирать блок и смазывать все двигающиеся детали.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#64
Поможет белая изолента по стыкам. Излишки только срежь.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#65
Ничего не трогай, вент наружки отключ плата внутр по сигналу pipe sensor, хня размером с сигаретный фильтр, сидит в гильзе на радиаторе внутр. Засадишь компр и вентилят вместе, оч быстро сдохнет компрессор
Отредактировано: DDAVID 23-09-2009 22:34
Профиль
E-Mail
#66
Хотелось бы знать, почему же в холодных моделях компр. и вент. включены вместе? Чтобы
Цитата
DDAVID пишет:
оч быстро сдохнет компрессор
Отредактировано: BIS 23-09-2009 22:44
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#67
Ладно, абисню па парядку!!! НА УЛИЦЕ +15 , кондюк на тепле , испаритель внутр работает как КОНДЕНСАТОР и момент темпера допрыгивает до +50(сунь термометр в выходящ воздух) он(испар внутр) типа меньше наружнего,эт типа хаз хужее теплосъемит ну типа туго компресору эжели темперу(давлюку) кипения не снизить, а где он кипит,ПРАВИЛЬНА, снаружи и если вентилябра стоит, то темпера кипения упадет до минуса даже. давления конденсац тож падет и компресу лехше будет. Андерстенд!
Профиль
E-Mail
#68
Экскиузми. Прочитал свою хню и эт ох.. слегка, я ли это писал.

BIS, пишет:
Хотелось бы знать, почему же в холодных моделях компр. и вент. включены вместе?


Элементарно! Ватсон. Они на тепло НИКОГДА не работают
Профиль
E-Mail
#69
То BIS, убедится легко. Соед вент и компр вместе, внутр на низкие обороты и слушаешь компрессор , как рабочий ток побежит, молчу-звук компрессора сам за себя скажет, главное что температура за бортом около +15 была. Проверь и все ясно станет
Профиль
E-Mail
#70
2 DDAVID
Повторяю вопрос:
Это типа там уже стоит регулятор давления конденсации (регулятор оборотов вентилятора наружки)? Это при работе на охлаждение.
При работе на тепло, если снизить скорость вентилятора наружки появится слабый испаритель и северный пушной зверек. Почему, объяснять или не надо?
Отредактировано: BIS 23-09-2009 23:13
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#71
Э-ээ, я про Ивана ты про болвана, про разные вещи говорим. Ни "если снизим" а когда радиатор внутр перегревается, либо сниж скорость(ЕСЛИ имеется) либо тупо отрубается внеш вентилятор и от этого никуда не денешся. А если засадить вент и компр вместе, то просто грязный фильтр может завалить компрессор, так как давление конденсации поползет вверх и кирдык
Профиль
E-Mail
#72
Цитата
DDAVID пишет:
когда радиатор внутр перегревается
нужно или увеличивать скорость вентилятора, обдувающего этот радиатор, или снижать кол-во фреона, поступающего из компрессора.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#73
ДУМ ДУМ ШЛАХ
ДУМ ДУМ ШЛАХ
Buddy you’re a boy make a big noise
Playin’ in the street gonna be a big man some day
You got mud on yo’ face
You big disgrace
Kickin’ your can all over the place

We will we will rock you
We will we will rock you

Buddy you’re a young man hard man
Shoutin’ in the street gonna take on the world some day
You got blood on yo’ face
You big disgrace
Wavin’ your banner all over the place

We will we will rock you
We will we will rock you

Buddy you’re an old man poor man
Pleadin’ with your eyes gonna make you some peace some day
You got mud on your face
You big disgrace
Somebody better put you back in your place

We will we will rock you
We will we will rock you
Профиль
E-Mail
#74
Цитата
BIS пишет:
Поможет белая изолента по стыкам. Излишки только срежь.

Спасиб щась попробую.
Цитата
DDAVID пишет:
Ладно, абисню па парядку!!! НА УЛИЦЕ +15 , кондюк на тепле , испаритель внутр работает как КОНДЕНСАТОР и момент темпера допрыгивает до +50(сунь термометр в выходящ воздух) он(испар внутр) типа меньше наружнего,эт типа хаз хужее теплосъемит ну типа туго компресору эжели темперу(давлюку) кипения не снизить, а где он кипит,ПРАВИЛЬНА, снаружи и если вентилябра стоит, то темпера кипения упадет до минуса даже. давления конденсац тож падет и компресу лехше будет. Андерстенд!

:D Я и сам ох.... с третего раза врубился. Чего курим?
Цитата
DDAVID пишет:
То BIS, убедится легко. Соед вент и компр вместе, внутр на низкие обороты и слушаешь компрессор , как рабочий ток побежит, молчу-звук компрессора сам за себя скажет, главное что температура за бортом около +15 была. Проверь и все ясно станет

Соеденил вент и компресор вместе и дестьвительно при выключении компресора слышался тяжелый удар. Чета мне этот звук нифига не понравился и переинул провод обратно.
Сегодня замерю все температуры и выложу в тему.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#75
Цитата
Zuk пишет:
Сегодня замерю все температуры
И давление не забудь
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#76
Фотоприемник можно выпаять из платы и на проводках перенести в любое потребное место .
Профиль
E-Mail
Сообщения 61 - 76 из 76
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец | Все

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.