Станция сбора и регенерации хладагента
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Станция сбора и регенерации хладагента

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Станция сбора и регенерации хладагента»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Сообщения 1 - 85 из 85
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец | По стр.
  Просмотров: 104347Тема: «Станция сбора и регенерации хладагента, Refco или CPS?» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Доброго времени суток уважаемому Сообществу!

Хочу узнать мнения спецов в отношении станций регенерации х.а. разных производителей.
Появилась возможность приобрести это чудо враждебной техники, и, естественно, хочется потратить деньги с пользой.

Возникла дилема - Refco PLUS-12 или CPS CR700E ?

Кто пользуется, опишите плюсы и минусы сего оборудования ?
С уважением, Александр
Профиль
E-Mail
#2
объясните чем отличается станция той же Refco, и если я собрал эвакуатор из компрессора обыкновенного? (мощностью 400 Вт).
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
step134 пишет:
чем отличается

в правильной технике компрессор правильный, безмасляный.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#4
Про Рефко пишут, что её можно использовать в качестве промывочной станции, применяя при этом не промывочный фреон, а тот, на котором работает промываемый кондей.
Может ли тоже самое творить CPS ?!

(не пинайте...)
С уважением, Александр
Профиль
E-Mail
#5
подскажите где про них (станции сборки и регенерации хладогента) можно нарыть инфы, узнать какие лучше , сопоставить цену качество?
Профиль
E-Mail
#6
2 года уже работаю по сервису кондиционеров,ни разу станции промывочной не видел.Очень бы хотелось чтоб нам приобрели такую.Вроде уважаемая в городе фирма,крупнейшая даже наверно.филиалы по всей России.а уровень оснащения нулевой.самое дешевое оборудование,инструмент.Работать нечем.Все спецы-самоучки.Руководители принцип работы кондиционера слабо представляют.Вот так.
(может не по теме,но накипело)
Профиль
E-Mail
#7
У нас тоже нет промывочной станции.
И как то без нее гемора хватает.
А с ней гемора будет в разы поболее.
2 alex-servis
CPS CR700E
Эта машинка у нас есть. Собираем с ее помощью хреон, взвешиваем.
Это не промывочная станция. Для промывки нужен насос, а не компрессор.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#8
Промывочный насос
http://www.aircon.ru/pbc_download/fil...925469.pdf
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
Leningrad пишет:
Промывочный насос

угу, я себе купил такую, тока большую, 24ю кацца.. приедет - буду пробовать...
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#10
Выглядит как сантехнический насос. Где-нибудь было указано, что он подходит для холодилки?
Если там центробежный насос, то R141b он перекачивать не будет.
а всякое гавно сантехническое в контур лить нахнах.
Лева, не ожидал от тебя такого шага.
читай: этот девайс для котлов.

Характерные особенности
• Эффективно очищают любые системы с замкнутым контуром.
• Высокопроизводительный реверсивный кран позволяет удалять
накипь в двух направлениях.
• Идеален для удаления накипи из котлов, теплообменников и
отопительных систем с замкнутым контуром.
• Накипь внутри замкнутого контура существенно уменьшает
производительность. Для удаления накипи предлагается
использовать 2 насоса с целью облегчения обслуживания.
• Оси обоих насосов располагают вертикально для создания
более мощного потока.

вообще риджид в основном сантехнический срумент продает
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#11
ну, прежде чем купить я интересовался подробностями... тут кое-кто из местных такой машинкой пользуется, в острове теплообменку моют... вопщем попробую - скажу.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#12
попробуй.
производитель пишет . что использование любой другой химии убьет машинку. наверное не запугивает.
а что представляет собой родная химия?
И кто же ее посоветовал, если не секрет?
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#13
Цитата
LordN пишет:
тут кое-кто из местных такой машинкой пользуется


Ну я пользуюсь, и не первый год уже. Заливаю именно R141. Шланги, только, стали жесткие, а в остальном-все работает.
Профиль
E-Mail
#14
Всё это хорошо! Но позволю себе процитировать материал, который встречал на нескольких сайтах, посвящённых холодилке и кондиционированию:

"Станция сбора и регенерации, которая может быть использована как промывочная станция, существенно упрощает процедуру промывки и снижает трудозатраты.

В качестве промывочной жидкости в этом случае может быть использован фреон, на котором работал кондиционер.

Подготовка компрессорно-конденсаторного блока к промывке заключается в демонтаже компрессора, соединении трубопроводов всасывания и нагнетания, шунтировании расширительного устройства.

Дополнительно к станции необходимо иметь емкость для фреона с газовым и жидкостным кранами и комплект трубопроводов с запорной арматурой."


Взято тут - Проблемы замены компрессора

Что вы на это скажете? Неужели никто не пробовал промывать таким образом?

С уважением, Александр
Профиль
E-Mail
#15
долго и муторно. станции сбора НЕ ПЕРЕКАЧИВАЮТ ЖИДКИЙ Х.А.. качать придется пары, соответственно производительность никакая + фильтры- шмильтры, времени кучу убьете. с таким же успехом можно чистить контур фильтрами
и с помощью родного компрессора, предварительно промыв кишки R22.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#16
Цитата
air_wave пишет:
станции сбора НЕ ПЕРЕКАЧИВАЮТ ЖИДКИЙ Х.А..


А как же это?

"В состав станции CR700 входит уникальный компрессор, разработанный фирмой CPS, обеспечивающий максимальную скорость сбора хладагента как в жидком виде, так и в газообразном."

Взято из инструкции к CR7000
С уважением, Александр
Профиль
E-Mail
#17
Вот выложил инструкцию
CPS CR7000E
С уважением, Александр
Профиль
E-Mail
#18
"Если в процессе сбора хладагента компрессор начинает издавать постукивающий звук, прикройте всасывающий клапан до исчезновения этого звука"
Если Вы реально попытаетесь перекачивать жидкарь, этот звук появится сразу.
Профиль
E-Mail
#19
мля. у нас есть такой девайс. компрессор обычный безмаслянный, с тефлоновым поршнем. клапан на выходе стоит мощный, гидроударов не боится, НО КОГДА ПРЕТ ЖИДКАРЬ, сначала стук, потом мощности движка не хватает и он клинит и останавливается по току. Понятно?
А собирает он жидкарь из ресивера хорошо и быстро, только толкать его надо парами нагнетания из машинки, а пары брать из баллона.
только пошел разрыв струи и писец. производительность - нуль.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#20
Цитата
narkom пишет:
Если Вы реально попытаетесь перекачивать жидкарь, этот звук появится сразу

Я и перекачивал, точнее собирал фреон с кондея. Как раз станцию испытывали :) В начале постукивание действительно появилось, вентиль прикрыли, через пару минут открыли на полную. Стука больше небыло. Удивило то, что в инструкции указаны нереальные скорости сбора х.а. Мы 4,2 кг 22-го собирали около часа!
С уважением, Александр
Профиль
E-Mail
#21
Цитата
air_wave пишет:
у нас есть такой девайс. компрессор обычный безмаслянный, с тефлоновым поршнем. клапан на выходе стоит мощный, гидроударов не боится, НО КОГДА ПРЕТ ЖИДКАРЬ, сначала стук, потом мощности движка не хватает и он клинит и останавливается по току. Понятно?

Понятно :(
Значит всё про промывку - байки. Жаль...
Спасибо за ликбез!
С уважением, Александр
Профиль
E-Mail
#22
Баллон, в который собираете, можно в ведро с водой сунуть. Процесс веселее пойдет.
Профиль
E-Mail
#23
Цитата
narkom пишет:
Баллон, в который собираете, можно в ведро с водой сунуть. Процесс веселее пойдет.

угу, и блок из которого собирается - тоже, в ведро, с кипятком :D
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#24
Цитата
alex-servis пишет:
Я и перекачивал, точнее собирал фреон с кондея. Как раз станцию испытывали В начале постукивание действительно появилось, вентиль прикрыли, через пару минут открыли на полную. Стука больше небыло. Удивило то, что в инструкции указаны нереальные скорости сбора х.а. Мы 4,2 кг 22-го собирали около часа!

Такаяже фигня Я расчитывал что это весч, а на самом деле на 13 кг болон надо потратить целый день.
Профиль
E-Mail
#25
Цитата
alex-servis пишет:
Мы 4,2 кг 22-го собирали около часа!

Скорость сбора по пару зависит от его давления насыщения.
Мы этой машинкой скачивали 360 кг R22 )))))). А вам уже 4,2 кг показалось вечностью 8)
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#26

Цитата
dm.i3 пишет:
Такаяже фигня Я расчитывал что это весч, а на самом деле на 13 кг болон надо потратить целый день.

Я предупреждал, что чуда от нее ждать не надо.
На самом деле на 13 кг уходит 2 часа
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#27
Цитата
dm.i3 пишет:
а на самом деле на 13 кг болон надо потратить целый день.

Я засекал, у меня баллон 13,6 кг залетает за 15 минут.
Станция СR7000.
Профиль
E-Mail
#28
Значит я делаю что-то не так. Мне было лень впаивать в болон клапан шредера и я собирал в балон через штатный вентиль только балон переворачивал в вер ногами.
Профиль
E-Mail
#29
Я заправлял систему.
Мы и купили эту станцию чтобы заправлять кондиционеры, а то нагрузки нет или до ресивера далеко бегать.
Профиль
E-Mail
#30
Цитата
dm.i3 пишет:
собирал в балон через штатный вентиль

раньше они были односторонними, т.е. с обратным клапаном, теперь все поменялось? можно дать какому-нибудь придурку чтобы он туда 150 бар азота дунул?
:-)
Профиль
E-Mail
#31
Цитата
Poulel пишет:
можно дать какому-нибудь придурку чтобы он туда 150 бар азота дунул

от придурков есть защита. предохранительный клапан 8)
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#32
Имею в пользовании эту станцию Рисунок
Пар до 15 кг/ч Жидкость до 45 кг/ч Перекачка до 200 кг/ч , довольно хороший аппарат!
Использовал, главным образом для определения остатка хладагента,
P.S. Ребята, может немного не в тему, можете ли подсказать, стоимость для конечного клиента, так называемой услуги "Эвакуация хладагента в баллон" Если конечно, это на объекте делается не даром!
Есть ли хоть приблизительные расценки? Поделитесь!
С уважением Владимир.
______________________________
Пессимист видит трудности при любой возможности; оптимист в любой трудности видит возможность. Уинстон Черчилль.
Профиль
E-Mail
#33
Цитата
Poulel пишет:
раньше они были односторонними, т.е. с обратным клапаном, теперь все поменялось?

Специално выкрутил из одноразового баллона и проверил нет ни какого обратного клапана.
Профиль
E-Mail
#34
Цитата
air_wave пишет:
предохранительный клапан

не видел в этих баллонах предохранительных клапанов.
на некоторых есть аварийная мембрана, но почему-то не на всех.
Цитата
Leningrad пишет:
Специално выкрутил из одноразового баллона и проверил нет ни какого обратного клапана

давно сам такой баллон в руках не держал, но в лихих 90-х, не всегда в продаже были одноразовые, купил в Морене развесной по 22 кг баллоны, на объект на следующий день надо было кг 5-6, дуру 22кг + вес баллона тащить не хотелось, тем более что на объекте его еще тащить на крышу, организовал ванну с холодной водой, вакуумнул одноразовый, засунул под воду, открываю крантик, а он не всасывает. Выкрутил краник, а там на сифонной трубке стоит обратный клапан, отрезал нафиг эту трубку под корешок и получил многоразовый баллон.
Сейчас может такого и не делают. Не буду спорить.
:-)
Профиль
E-Mail
#35
Цитата
Я заправлял систему.
Мы и купили эту станцию чтобы заправлять кондиционеры, а то нагрузки нет или до ресивера далеко бегать.

а на кой черт станцией сбора заправлять кондиционеры, когда есть другой менее трудоемкий и шумный способ?

Цитата
Специално выкрутил из одноразового баллона и проверил нет ни какого обратного клапана.


НЕ ВСЕ БАЛЛОНЫ СЕЙЧАС ИМЕЮТ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН.

Цитата
Пар до 15 кг/ч Жидкость до 45 кг/ч Перекачка до 200 кг/ч

Чем режим перекачки отличается от жидкости?
Еще раз для тех кто не понял. станция может эффективно сливать жидкую фазу только из контуров с ресивером.
как только поток прервется, включите сбор паром, куда вы денетесь.
перекачка до 200 кг в час машинками с поршневым компрессором возможна с определенными холодильными машинами , если использовать толстые шланги без депрессоров. плюс к этому нужно создать бешенный перепад давления.
З.Ы. заправляли 60 кг R410a в 9 точек комбинаторной машины из трех блоков. времени ушло 1 час 20 мин.
машинкой реально затрахались бы.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#36
Цитата
не видел в этих баллонах предохранительных клапанов.
на некоторых есть аварийная мембрана, но почему-то не на всех.

ну мембрана, какая разница.
не видел баллонов без мембраны! их бы фиг допустили к сертификации и продаже.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#37
Цитата
air_wave пишет:
не видел баллонов без мембраны! их бы фиг допустили к сертификации и продаже

:)
могу показать, их есть у меня. Монтажникам сказал, что если это чудо техники оставите на солнцепеке да еще на прогудроненой крыше, то после того как рванет, что б домой не приходили. Хотя оно, конечно, вряд ли рванет, но постращать лишний раз...
разница: предохранительный клапан: траванул, давление упало и вместимое осталось.
мембрана: лопнул, и вместимого больше нет.
сертификация и продажа (Вы, лично, когда-нибудь сертификацией занимались?) даже для Ростехнадзора (я не говорю уже о Ростесте) достаточно, чтобы получить его разрешение, (ксеро)копии документов. При нынешнем засилии фотожопов я какую угодно (ксеро)копию сварганю в один присест.
:-)
Профиль
E-Mail
#38
Покажите фото и производителя.
При чем здесь Ростехнадзор?
буржуи в принципе не должны выпускать такое порно. есть определенные нормы для сосудов работающих под давлением.
а то что наши умники за американские бумажки всякое гавно кетайское разрешают продавать, это и ежу понятно.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#39
Цитата
air_wave пишет:
когда есть другой менее трудоемкий и шумный способ?

Когда на объекте нет эл.питания для работы кондиционера, я посмотрю как вы будете заправлять! А монтажникам надо закончить работу согласно графика. Потом когда будет питание приедет ПНР и будет запускать.
(речь идет о прецизионных кондиционерах и чиллерах)
Профиль
E-Mail
#40
Цитата
Когда на объекте нет эл.питания для работы кондиционера, я посмотрю как вы будете заправлять!

легко и просто!
не заправляю с помощью компрессора. особенно чиллеры и прецизионники.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#41
Цитата
air_wave пишет:
не заправляю с помощью компрессора. особенно чиллеры и прецизионники.

Килограмм 100, у вас само залетает? Тогда поделитесь опытом, если это не страшная тайна!
Профиль
E-Mail
#42
Цитата
air_wave пишет:
Покажите фото и производителя.

поздравьте меня соврамши
все новые идут с мембранами, а старые давно повыкидывали.
но точно были без мембран. Лично искал на них защиту. Шилдик ДуПонтовский, хотя и, не исключаю, могла быть подделка. тогда еще брали где дешевле, капитан запаса был интендантом у нас, теперь давно уже берем в одном месте.
:-)
Профиль
E-Mail
#43
и 200 кг залетит!
безо всякого шестеренчатого насоса.
Даю подсказку: нужно создать перепад давления и хреон потечет :)
З.Ы. 60 кг почти за 1,5 часа в 9 точек никакая машинка и насос не обеспечат. долго и муторно перключать включать.
тем более шестеренчатый после нагрева жидкарь перестает нормально качать, надо охлаждать шестеренки.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#44
Цитата
Шилдик ДуПонтовский, хотя и, не исключаю, могла быть подделка.

не боитесь покупать кетайское гавно под дюпонт? а вдруг он мочой крестьянина-рисоеда разбавлен? :)
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#45
Цитата
air_wave пишет:
не боитесь покупать кетайское гавно под дюпонт?

боюсь, из-за этого капитана и уволили, ну не именно из-за дупонта, но похожая ситуация
:-)
Профиль
E-Mail
#46
Цитата
Leningrad пишет:
Килограмм 100, у вас само залетает? Тогда поделитесь опытом, если это не страшная тайна!

Поясок для подогрева баллонов. Если очень торопитесь, то одеваете на баллон сразу 2 штуки.
ну и всякие экстримальные способы, типа подогрева баллона горелками
:D
Профиль
E-Mail
#47
Цитата
ну и всякие экстримальные способы, типа подогрева баллона горелками

Строительный фен рулит! компактный и легкий. и не надо мучать машинку, которая предназначена для сбора х.а., а не для заправки :)
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#48

Цитата
air_wave пишет:
Строительный фен рулит!



Присоединяюсь ! Фен - самое лучшее устройство для заправки - фреон сам залетает, только успевай баллоны менять :)

А что можно машинку для СБОРА фреона использовать для заправки - такого и в голову не приходило.
Профиль
E-Mail
#49
 Ребята, если у вас есть расценка на такую позицию, как утилизация_эвакуация хладагента в баллон на объекте зака? (допустим для определения остатка и дальнейшей перезаправки по весу кондиционера), Пожалуйста поделитесь стоимостью данной услуги!
С уважением Владимир.
______________________________
Пессимист видит трудности при любой возможности; оптимист в любой трудности видит возможность. Уинстон Черчилль.
Профиль
E-Mail
#50
Спешу поделиться....
Приобрели станцию эвакуации CPS Pro-Set CR500.
Проработала ровно неделю. Заклинил шариковый подшипник насоса. Разлетелся сепаратор подшипника. Железо на нем - где-то 0,3-0,4 мм.
Хваленое американское качество...
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#51
меняйте по гарантии.
У нас 1HP машинки, летят только сальники. а так ничего не разваливается...
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#52
Всем доброго времени суток.Может кто сталкивался.После многоразового использования промывочного фреона 141B, возник вопрос: куда его девать?
Кто как утилизирует? Поделитесь инфой.
Заранее благодарю.
Профиль
E-Mail
#53
Цитата
qwer5 пишет:
Кто как
делаю самогон
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#54
Цитата
LordN пишет:
делаю самогон

Поделись рецептом.
Отредактировано: qwer5 29-12-2009 14:36
Профиль
E-Mail
#55
Лев прикалывается. :D
Конечно перегоняет, только не на самогон, а для повторного использования. bravo
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#56
Цитата
qwer5 пишет:
Поделись рецептом.
рецепт простой: бадья - испарение, радиатор - конденсация, остудил - выпил :)
все как всегда...
Профиль
E-Mail
#57
Цитата
BIS пишет:
Лев прикалывается.
Конечно перегоняет, только не на самогон, а для повторного использования.

Так подскажите люди-умные Тривиально, Ватсон. ,а то скопилось около 10литров 141-го ну в очень страшном состоянии а выкинуть совесть непозволяет....
Профиль
E-Mail
#58
А как работает кондеционер кто-нибудь у вас знает?
Всас в компрессор газом, конденсатор, жидкостью в другой баллон (канистру). И все дела.. :D
Лучше всего станцией регенерации с безмаслянным компрессором, но можно и простым, который не жалко.
Отредактировано: BIS 29-12-2009 15:51
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#59
BIS попробуем, спасибо.
Профиль
E-Mail
#60
боже, ну шо за...
люди русския, а самогон как варить не знают..

никогда и никто для варки самогона не использовал и не будет использовать компрессор. ёмаё..
бадья, грелка, конденсатор, ведро. и фсё.
:D
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#61
Цитата
LordN пишет:
бадья, грелка, конденсатор, ведро. и фсё.
А чё нибудь на огонь поставить (не ведро) :D . Грелкой, думаю, не обойдешься... :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#62
подогревалка картера компрессора. любая. подходящая. одевается на балон с грязным промывчным. сверху на балон можно накинуть шубейку. из балона в конденсатор. из конденсатора(в его качестве годится спиралька из пары-тройки метров шестерки) в чистый балон с открытым вторым краником. за ночь из грязного балона промывочник переедет в чистый балон и станет довольно чистым. всё гавно типа масла, вода и т.д. останется в грязном балоне.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#63
Тока надо второй баллон в прохладном месте держать, чтобы промывочный не испарился за ночь :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#64
подпружиненного о.к. в балоне хватает для гаража в сибири самым жарким летом :)
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#65
Всем привет.
В холоде я пока не сильный спец (учусь), раньше занимались только газ.системами отопления. И в последнее время нужда заставила переходить на альтернативные источники обогрева.
Помогите разобраться.
Была приобретена БУ станция для сбора и регенерации хладагента Watsco WC-5 MicroFlash. Найти хоть какой-то толковый мануал или описания в нете я не смог.
Может кто пользуется похожим сабжем.
Использовать буду исключительно для сбора (с целью перевеса и последующего использования) хладагента R22 ( Т.к. на ней указано максимальное рабочее давление: 2,76 МПа (высокого давления), и R410A я не могу использовать . ИМХО (поправте если могу)
Вопрос :
1.При откачке что происходит с маслом в системе, как проверить сколько его уносит. И куда его уносит в станцию или баллон.
2. Какой фильтр посоветуете установить при откачке. (или маслоуловитель)
С Уваж.
Рисунок
wc-5.jpg (13,79 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#66
R22 уже не актуально.
Сейчас все кондиционирование и тепловые насосы переходят на R410a
так что приобретение сомнительное.
Продайте и купите нормальную станцию с безмаслянным компрессором для R410a.
А сгавнякать маслоотделитель и установить фильтр - дело десятое
Отредактировано: human 23-01-2011 18:06
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#67
Надо разобрать, поменять масло. Станция по устройству примерно такая как MINI-R/V2
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#68
кипили CR700E новую, запустить неможем, гудит 3-5 сек потом отшибает предахранитель, хто че подскажет???
Профиль
E-Mail
#69
- Не стартует, будучи подключенная к контуру с хладагентом?
Нажралась жидкаря и поршня не могут его переварить.
- Пускали насухую?
В момент запуска уроните ее на пол с высоты 20-30 см. Должна стартануть.
- Не помогло?
Разбирайте машинку.
Отредактировано: human 08-07-2011 17:20
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#70
не помогло(((( разбирать нахнах пошлю ее обратно, а запускали и с давлением и без и жидким толкнуть пытались со усех сторон
Отредактировано: Vector1850 08-07-2011 17:35
Профиль
E-Mail
#71
Подскажите пожалуйста по промывке компрессора.
Принесли сегодня компрессор герметик текумсен слили с него масло(чернее не бывает и мертвого запахом поднимет), сказали что стоял в системе, где забивает дюзу ТРВ грязью похожей на пластилин. Нужно промыть его и всю систему. Промыть систему не проблема, но встал вопрос как правильно промыть компрессор?
В инете где-то было написано, что сначало просто промыть R141b, слить, продуть, залить 50% R141b и 50% масла и погонять его 10-15 минут, ну потом слить, продуть, от вакуумировать, заправить новым маслом и готов.
Возник вопрос, не повредит ли это обмоткам компрессора?
Профиль
E-Mail
#72
Проковыряй дырку в днище. Слей-залей новое погоняй слей-залей новое погоняй слей-залей новое погоняй слей-залей новое погоняй слей-залей новое погоняй слей-залей новое погоняй слей-залей новое ....
Профиль
E-Mail
#73
Конец у такой печальной истории с дырочкой в днище есть?
Профиль
E-Mail
#74
Со 141 не рекомендую связываться. Систему промыть эт можно... Но в компрессор бы не стал (он же как вода). Потом выпаривать придется ну неделю точно. Масло слил - залил новое и погоняй через фильтр, пока по тепловухе не вырубится. Все достаточно.
Профиль
E-Mail
#75
Прогнать компрессор уже установленный на систему или просто трубки у него закольцевать через фильтр?

Хотя уже приняли решение о замене компрессора, но все равно интересно как его промыть
Профиль
E-Mail
#76
Цитата
den223 пишет:
Со 141 не рекомендую связываться. Систему промыть эт можно... Но в компрессор бы не стал (он же как вода). Потом выпаривать придется ну неделю точно. Масло слил - залил новое и погоняй через фильтр, пока по тепловухе не вырубится. Все достаточно.

а чего, вроде 30 гр. кипит при атмосфероном давлении, да и отвакуумировать можно компрессор. слышал CCl4 еще моют у того 66 т. кипения.
я так думаю что для периодических работ по сливу и перегону хладона пойдут отвакуумированные баллоны, если снизу сливать - само пойдет. Ускорить процесс можно например феном и углекислотой, разница температуры в холостую около 300-400 гр, даже десяток килограмм распихать по баллонам получится довольно быстро. Так же и перегнать.
Ну а если каждый день такие процедуры то тут нечего и заморачиваться, станция окупится в миг.
Профиль
E-Mail
#77
У 141 - го очень агрессивная среда ... Разъедает всё . Если не досушите компрессор .. представьте ,что будет с маслом через пару - тройку месяцев . Денис вам правильно сказал :слейте через дырочку в днище ... потом запаяйте серебром ... заливайте ... ну можно на "баяне" поиграть .. а можно с помощью вакумирования ... Если посидеть помозговать , не думаю , что сильная проблема придумать . Только 141 -ый не вздумайте в компрессор лить . Ладно там трассы помыть ..
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#78
Зачем запаивать - проще заварить.. Я так с ротационниками делаю - стресса меньше. Но! при указанносм симптоме "пластилин" - либо в помойку, либо - пилить, перебирать. Объясняю свою точку зрения:
Надысь досталась 7ка с гордым названием pioner (именно так и написано - изделие дедушки Лао). Там перетерся кабель к компрессору, прожгло трубку на всасе компрессора (О как бывает). Ну, фигли нам, пацанам - трубку вырезал, впаял новую. Маслом забило все трубы, масло подозорительно густое. Снял компрессор, просверлил дырку в днище. А оно оттуда не течет - а только густое и черное вываливается, консистенции, как майонез. Ну, фигли - промыл ацетоном, пока ацетон чистый не пошел. Заварил, залил минералку компрессорную. Сдуру сразу впаял в контур. А оно не стартует - заклинено. Выпаял, провел аккуратную аутопсию - внутри - чисто, а вот вал-подшипник системы в нижнем подшипнике, и в кольце ротора - насмерть присохли. Ну, оторвал, с помощью такой-то матери, протер все насухо - все в желтом, мерзком, твердом нагаре. На днях, когда делать будет нечего, соберу взад, заварю днище, попробую.
По теме - у самого - 700ая станция, доволен, как удав. 410 кушает. Если не стартует - открыть, авось дело в кондере - ремонт копеечный.
Профиль
E-Mail
#79
Цитата
Alexey11 пишет:
Надысь досталась 7ка с гордым названием pioner (именно так и написано - изделие дедушки Лао). Там перетерся кабель к компрессору, прожгло трубку на всасе компрессора (О как бывает). Ну, фигли нам, пацанам - трубку вырезал, впаял новую. Маслом забило все трубы, масло подозорительно густое. Снял компрессор, просверлил дырку в днище. А оно оттуда не течет - а только густое и черное вываливается, консистенции, как майонез. Ну, фигли - промыл ацетоном, пока ацетон чистый не пошел. Заварил, залил минералку компрессорную. Сдуру сразу впаял в контур. А оно не стартует - заклинено. Выпаял, провел аккуратную аутопсию - внутри - чисто, а вот вал-подшипник системы в нижнем подшипнике, и в кольце ротора - насмерть присохли. Ну, оторвал, с помощью такой-то матери, протер все насухо - все в желтом, мерзком, твердом нагаре. На днях, когда делать будет нечего, соберу взад, заварю днище, попробую.


http://www.youtube.com/watch?v=MOn8MXKDwOw

смотреть с 2.36
http://www.youtube.com/watch?v=BkDSBu...7C834304E3
Отредактировано: human 22-08-2011 01:00
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#80
блин, ну не все такие крутые и богатые, чтобы сразу в помойку. Я понимаю, что лучше сидеть, и в розницу торговать, 40% накидывая - при грамотном подходе к делу порш кайен за сезон - легко.
Компрессор в пионере поменян на новый. Вместе с работой, материалами, демонтажем/монтажем возьму с людей 9 тыщ. Мне 5 тыщ за 5 часов трахотни - вполне хватит. Мне дядю кормить не надо.
Профиль
E-Mail
#81
Цитата
Alexey11 пишет:
блин, ну не все такие крутые и богатые, чтобы сразу в помойку.


Да речь не о кошельке и размерах детородных органов.
За эту сумму ты должен дать хоть какую то гарантию.
А так потрахался (полизал абрикосики), взял 5000 руб, все заварил, залил. А ведь износ подшпиника уже есть, промывай не промывай, эту трихомудень нада менять. И через два дня снова клин. Несешь бабло обратно.
И на дядю не надо работать, сам на себя 5 часов бесплатно повъебывал :D
только не надо сказок, что после вскрытия сраный кетайский компрессор еще 10 лет отработает :D
Отредактировано: human 25-08-2011 10:31
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#82
чудопионер уже с поменяным, другим, компрессором, сделан. А вскрытое чудо - соберу, заварю, и - на внутренний рынок. Люфтов в подшипниках нет. Проработал он до смерти года три. Компрессор немного не сраный- китайский. Тошиба, однако... Грамотно сделан. Я их много попилил - много повидал.
А полученые практические навыки? а обученный на снятии/постановке/заправке по перегреву/заправке по весам персонал?
Этот говнопионер был прекрасной лабораторной работой для двоих свежих и необстрелянных бойцов. А бойцы сейчас очень нужны. Работы больше, чем меня.
Профиль
E-Mail
#83
Можно вопрос..?
А с какой целью контура моете?
Профиль
E-Mail
#84
Цитата
А с какой целью контура моете?

О как... Вопрос, блин, ставящий в тупик :D
Чтобы чистые были от продуктов распада, кислоты, грязи, ошибок молодости...
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Профиль
E-Mail
#85
(оффтоп)
Цитата
human пишет:
http://www.youtube.com/watch?v=MOn8MXKDwOw

смотреть с 2.36

Никола жжот :D
Отредактировано: Denni 27-08-2011 22:25
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail