Имею в пользовании эту станцию
Пар до 15 кг/ч Жидкость до 45 кг/ч Перекачка до 200 кг/ч , довольно хороший аппарат!
Использовал, главным образом для определения остатка хладагента,
P.S. Ребята, может немного не в тему, можете ли подсказать, стоимость для конечного клиента, так называемой услуги "Эвакуация хладагента в баллон" Если конечно, это на объекте делается не даром!
Есть ли хоть приблизительные расценки? Поделитесь!
С уважением Владимир.
______________________________
Пессимист видит трудности при любой возможности; оптимист в любой трудности видит возможность. Уинстон Черчилль.
не видел в этих баллонах предохранительных клапанов.
на некоторых есть аварийная мембрана, но почему-то не на всех.
Цитата
Leningrad пишет:
Специално выкрутил из одноразового баллона и проверил нет ни какого обратного клапана
давно сам такой баллон в руках не держал, но в лихих 90-х, не всегда в продаже были одноразовые, купил в Морене развесной по 22 кг баллоны, на объект на следующий день надо было кг 5-6, дуру 22кг + вес баллона тащить не хотелось, тем более что на объекте его еще тащить на крышу, организовал ванну с холодной водой, вакуумнул одноразовый, засунул под воду, открываю крантик, а он не всасывает. Выкрутил краник, а там на сифонной трубке стоит обратный клапан, отрезал нафиг эту трубку под корешок и получил многоразовый баллон.
Сейчас может такого и не делают. Не буду спорить.
Я заправлял систему.
Мы и купили эту станцию чтобы заправлять кондиционеры, а то нагрузки нет или до ресивера далеко бегать.
а на кой черт станцией сбора заправлять кондиционеры, когда есть другой менее трудоемкий и шумный способ?
Цитата
Специално выкрутил из одноразового баллона и проверил нет ни какого обратного клапана.
НЕ ВСЕ БАЛЛОНЫ СЕЙЧАС ИМЕЮТ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН.
Цитата
Пар до 15 кг/ч Жидкость до 45 кг/ч Перекачка до 200 кг/ч
Чем режим перекачки отличается от жидкости?
Еще раз для тех кто не понял. станция может эффективно сливать жидкую фазу только из контуров с ресивером.
как только поток прервется, включите сбор паром, куда вы денетесь.
перекачка до 200 кг в час машинками с поршневым компрессором возможна с определенными холодильными машинами , если использовать толстые шланги без депрессоров. плюс к этому нужно создать бешенный перепад давления.
З.Ы. заправляли 60 кг R410a в 9 точек комбинаторной машины из трех блоков. времени ушло 1 час 20 мин.
машинкой реально затрахались бы.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
air_wave пишет:
не видел баллонов без мембраны! их бы фиг допустили к сертификации и продаже
:)
могу показать, их есть у меня. Монтажникам сказал, что если это чудо техники оставите на солнцепеке да еще на прогудроненой крыше, то после того как рванет, что б домой не приходили. Хотя оно, конечно, вряд ли рванет, но постращать лишний раз...
разница: предохранительный клапан: траванул, давление упало и вместимое осталось.
мембрана: лопнул, и вместимого больше нет.
сертификация и продажа (Вы, лично, когда-нибудь сертификацией занимались?) даже для Ростехнадзора (я не говорю уже о Ростесте) достаточно, чтобы получить его разрешение, (ксеро)копии документов. При нынешнем засилии фотожопов я какую угодно (ксеро)копию сварганю в один присест.
Покажите фото и производителя.
При чем здесь Ростехнадзор?
буржуи в принципе не должны выпускать такое порно. есть определенные нормы для сосудов работающих под давлением.
а то что наши умники за американские бумажки всякое гавно кетайское разрешают продавать, это и ежу понятно.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
air_wave пишет:
когда есть другой менее трудоемкий и шумный способ?
Когда на объекте нет эл.питания для работы кондиционера, я посмотрю как вы будете заправлять! А монтажникам надо закончить работу согласно графика. Потом когда будет питание приедет ПНР и будет запускать.
(речь идет о прецизионных кондиционерах и чиллерах)
поздравьте меня соврамши
все новые идут с мембранами, а старые давно повыкидывали.
но точно были без мембран. Лично искал на них защиту. Шилдик ДуПонтовский, хотя и, не исключаю, могла быть подделка. тогда еще брали где дешевле, капитан запаса был интендантом у нас, теперь давно уже берем в одном месте.
и 200 кг залетит!
безо всякого шестеренчатого насоса.
Даю подсказку: нужно создать перепад давления и хреон потечет :)
З.Ы. 60 кг почти за 1,5 часа в 9 точек никакая машинка и насос не обеспечат. долго и муторно перключать включать.
тем более шестеренчатый после нагрева жидкарь перестает нормально качать, надо охлаждать шестеренки.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Leningrad пишет:
Килограмм 100, у вас само залетает? Тогда поделитесь опытом, если это не страшная тайна!
Поясок для подогрева баллонов. Если очень торопитесь, то одеваете на баллон сразу 2 штуки.
ну и всякие экстримальные способы, типа подогрева баллона горелками
:D
Ребята, если у вас есть расценка на такую позицию, как утилизация_эвакуация хладагента в баллон на объекте зака? (допустим для определения остатка и дальнейшей перезаправки по весу кондиционера), Пожалуйста поделитесь стоимостью данной услуги!
С уважением Владимир.
______________________________
Пессимист видит трудности при любой возможности; оптимист в любой трудности видит возможность. Уинстон Черчилль.
Всем доброго времени суток.Может кто сталкивался.После многоразового использования промывочного фреона 141B, возник вопрос: куда его девать?
Кто как утилизирует? Поделитесь инфой.
Заранее благодарю.
А как работает кондеционер кто-нибудь у вас знает?
Всас в компрессор газом, конденсатор, жидкостью в другой баллон (канистру). И все дела.. :D
Лучше всего станцией регенерации с безмаслянным компрессором, но можно и простым, который не жалко.