Проблемы использования рекуператора!!!
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Проблемы использования рекуператора!!!

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Проблемы использования рекуператора!!!»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 12122Тема: «Проблемы использования рекуператора!!!» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Добрый день, господа специ!! простой но не понятный вопрос, объясните, плиз, начинающему, как можно использовать пластинчатый рекуператор при низких наружных температурах, ведь холодный воздух с улицы взаимодействует с тёплым обратным воздухом, в результате высадка влаги, а потом и вероятность замерзания этой влаги внутри рекуператора и это может привести к розрыву пластин... или я что то не правильно понимаю?? :sor
Рисунок
Профиль
E-Mail
#2
Поставить нагреватель на входе
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
Leningrad пишет:
Поставить нагреватель на входе


тогда зачем мне рекуператор??
Рисунок
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
тогда зачем мне рекуператор??


Чтобы экономить :D
Профиль
E-Mail
#5
Доброго вечера, В такой связке приток-вытяжка ставят датчик на давление (пересостатом я его кличу, по научному как то ни так его зовут ) так вот замерз рекуператор .приточка тормозит вытяжка работает, размерся рекуператор приточка снова заработала и так всю дорогу
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
BuMs пишет:
пересостатом я его кличу, по научному как то ни так его зовут


По-научному зовут его "дифференциальный манометр", народ же сокращает до "дифманометра"

Цитата
BuMs пишет:
так вот замерз рекуператор .приточка тормозит вытяжка работает, размерся рекуператор приточка снова заработала и так всю дорогу


А если заказчик не согласен с остановкой притока? Да и вообще заморозку рекуператора лучше не допускать. Практика показывает, что рекуператор работает без обмерзания до минус 15 - 12. Значит, до этой температуры воздух до рекуператора надо нагревать.
Профиль
E-Mail
#7
Практика показывает, что обмерзание есть функция не только температуры за бортом, но и температуры и влажности вытяжного воздуха.
И что значит заказчик не согласен с оттайкой? А если мощности на предварительный нагрев нет?
случаи разные бывают...
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#8
Во первых вы попробуйте ка остановить приток кубов так на 20-30 т. ...
Думаю после первого же срабатывания подобной разморозки заказчик попросит придумать что то срочно еще.
Во вторых хоть при возможности отключения хоть при возможности преднагрева итоговая экономия от реализации подобной системы при температурах ниже -12(-15) составит до 30% потребляемой энергии. и собственно смысл использования пластинок перед ротором сводится к тому, что они наименьшее зло при невозможности смешения потоков или необходимости периодической чистки.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
exelente пишет:
Во первых вы попробуйте ка остановить приток кубов так на 20-30 т.

На таких здоровенных только байпас. Ибо остановка притока= огромный дисбалланс, а пред. нагреватель (он может быть только электрическим, понятно) выйдет слишком ого-го
Думать надо головою, а не писькой половою
Профиль
E-Mail
#10
Ну Вы сказали! А почему не 150 тыс. кубов к примеру?
Я имел ввиду обычную приточку в коттеджный бассейн.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
air_wave пишет:
И что значит заказчик не согласен с оттайкой?


Заказчики, знаете ли, разные бывают.... Вот не согласен он и все.... :D

Цитата
air_wave пишет:
А если мощности на предварительный нагрев нет?


На нет и суда нет... Будет в оттайке стоять половину рабочего времени...

Цитата
Чоблин пишет:
пред. нагреватель (он может быть только электрическим, понятно)


Предварительный нагреватель может быть и на этиленгликоле.
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
Чоблин пишет:
только байпас


И полный нагрев...

И зачем тогда рекуператор?
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#13
Да, и зачем тогда рекуператор??
Рисунок
Профиль
E-Mail
#14
А рекуператор нужен, чтобы экономить тепло или электричество при температуре наружного воздуха до -15С.
Профиль
E-Mail
#15
Цитата
winstone пишет:
до -15С.


Главное, чтобы заказчик понимал, что его ждет после -15...
Я имею ввиду либо вариант без вентиляции, либо с холодным воздухом в затылок, либо волшебным образом изыскать в два раза больший источник тепла...
Я не часто видел на объектах преднагрев или второй калорифер на случай ниже -15
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...