Утилизация фреона R22 - стравить не получиться, нужен акт. Где?
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Утилизация фреона R22 - стравить не получиться, нужен акт. Где?

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Утилизация фреона R22 - стравить не получиться, нужен акт. Где?»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 19830Тема: «Утилизация фреона R22 - стравить не получиться, нужен акт. Где?» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Заказчику (буржуи) нужно в связи с заменой хладагента R22 на другой (технические проблемы нас в данном случае не касаются, путь другие впухают в двумя сотнями "лыжами") необходимо его утилизировать. Хотя им конечно по барабану, что с ним сделают, нужен акт утилизации, проведенной лицензированной организацией. Кто проходил сию цепочку, поделитесь инфой, кто в стране этим занимается?
p.s. Ладно бы речь шла бы о нескольких тоннах, но дай боже чтобы там 300-400 кг набралось, не солить же его :sor
Профиль
E-Mail
#2
А как же станция сбора и регенерации х.а.? Собрали в пустые баллоны и можно снова использовать :sor А акт что какой-то особенный нужжен? В произвольной форме и всё.
С уважением, Александр
Профиль
E-Mail
#3
А как нас в данном случае технические вопросы не должны касаться ??? Некоторые кондюки не льзя переводить на нерасчетный фреон!?
Цитата
alpha пишет:
нужен акт утилизации, проведенной лицензированной организацией.
а что это лицензированый вид деятельности?, обычная климатическая компания с лицензией не подойдет? узнайте все с юридической и экологической точки зрения.
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
alex-servis пишет:
А как же станция сбора и регенерации х.а.? Собрали в пустые баллоны и можно снова использовать

Цитата
alpha пишет:
300-400 кг набралось, не солить же его

Цитата
AXE9 пишет:
а что это лицензированый вид деятельности?

да, должна быть именно лицензия на работу с вредными веществами, а не строительная лицензия. В том и дело, что любой хим.завод имеет лицензию на производство и лицензию на утилизацию, но не все занимаются переработкой и утилизацией. Если бы всё было так просто, вопрос бы отпал сам собой.
Цитата
AXE9 пишет:
Некоторые кондюки нельзя переводить на нерасчетный фреон

А то я не знаю, что проблемы не только с самим фреоном, сколько с промывкой трассы от минерального масла. Вопрос не стоит так, как вы его обозначили, вопрос стоит именно по утилизации имеющегося хладагента, не более.
Цитата
alpha пишет:
технические проблемы нас в данном случае не касаются, путь другие впухают в двумя сотнями "лыжами"

Профиль
E-Mail
#5
Если клиент дорог, то составьте договор на эвакуацию хладагента из оборудования. Ваша лицензия это позволяет сделать. И пропишите возможность подрядчика самостоятельно решать вопрос утилизации хладагента в рамках российского законодательства.
Имхо, я бы такого клиента послал к конкуренту, если в этом вопросе нельзя получить коммерческой выгоды.
Ну и как вариант, узнайте каким образом химчиски утилизируют свои растворители.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Профиль
E-Mail
#6
to bigor_2
проблема как раз в том, что кто-то на свой страх и риск уже взялся выполнять работу по замене хладагента (и я так подозреваю по промывке масла и его замене). Но вот насколько при этом две сотни "лыж", изначально рассчитаных и работавших на r22, перенесут сие мероприятие.
Так что к сожалению
Цитата
bigor_2 пишет:
составьте договор на эвакуацию хладагента из оборудования. Ваша лицензия это позволяет сделать. И пропишите возможность подрядчика самостоятельно решать вопрос утилизации хладагента в рамках российского законодательства
отпадает сразу.
Но за попытку помощи спасибо :)
бум дальше wall
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
Но вот насколько при этом две сотни "лыж", изначально рассчитаных и работавших на r22, перенесут сие мероприятие.


Такого я ещё не слышал. :sm Идея очень оригинальная - "безумству храбрых поём мы песню"!
Профиль
E-Mail
#8
Буржуи - идиёты...
типа решили перейти на экологичный R407с? бугага.
А масло слить можно только путем демонтажа компрессора. На 200-х лыжах т.о. слить масло - это жесть!
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
air_wave пишет:
А масло слить можно только путем демонтажа компрессора. На 200-х лыжах т.о. слить масло - это жесть!

Это точно! Дешевле купить новые блоки.

Профиль
E-Mail
#10
Цитата
air_wave пишет:
А масло слить можно только путем демонтажа компрессора

ага да, щаз. С компрессора - да, но из контура только путем промывки раза на 3-4 либ полной заменой трассы.
Цитата
alpha пишет:
путь другие впухают в двумя сотнями "лыжами"

:sor
Профиль
E-Mail
#11
Промывка трассы - отдельная песня.
В том то и фишка, что для промывки можно использовать специциальный девайс. а вот достать масло из компрессора без демонтажа не получится.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#12
Привет! Какие проблемы об списание фриона???? Всего 20 евро за кило и у вас есть сертификат и всё списано с Евросертификатом!!! Если вашим как вы пишите буржуям это надо пишите alistars@mail.ru или звоните +37128361337 Латвия!!!! Договорились...
Профиль
E-Mail

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.