Кривые руки
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Кривые руки

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Кривые руки»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 13150Тема: «Кривые руки, Этож надо было так смонтировать» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Приехал сегодня на новый объект на сервис начал осмотр и на втором кондёре офигел. Висит канальник Генерал 60 модель , растянуты гибкие тёплые воздуховоды и.......подсоединены к всасывающей стороне а сторона выхода холодного воздуха дует прямо в подпотолочное пространство.Я не вру, завтра сфотографирую и выложу фотографию.Объект находится по адресу ул.Лесная бывшая бутырская тюрьма.Кто там монтировал тот сам знает.
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
dm.i3 пишет:
сфотографирую и выложу фотографию

8) уже хочу поглядеть
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#3
rulez ФОТО В СТУДИЮ!!!
С уважением, Александр
Профиль
E-Mail
#4
А при чем здесь руки ???
Проблемы в голове. wall
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
Nikkar пишет:
А при чем здесь руки ??? Проблемы в голове. wall



)))) Зеки монтировали наверное!
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Профиль
E-Mail
#6
Это не единичный случай, а достаточно часто встречающийся. Руки и ЗЕКи тут не причем. Это результат несостыковки проекта, сделаного для открытого офисного пространства, в котором после установки внутренних перегородок, предполагалось расстановка подающих диффузоров от запотолочного пространства в рабочую зону. Это типичный западный подход к организации СКВ в офисах. Ессно у нас никто не заморачивается и после расстановки перегородок считают, что установка диффузоров - излишняя трата денег.
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
whip пишет:
предполагалось расстановка подающих диффузоров от запотолочного пространства в рабочую зону



В этом случае не было бы воздуховода на заборе воздуха. Я думаю, просто перепутали забор воздуха и приток.
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
Washington Capitals пишет:
В этом случае не было бы воздуховода на заборе воздуха. Я думаю, просто перепутали забор воздуха и приток

В этом-то вся и фишка. Забор воздуха определен изначально, в открытом пространстве офисов (например, равномерно в зависимости от произв-ти FCU) , тогда как приток предполагалось сделать в те места, где перегородками определены офисы и , например, наибольшее скопление офисной шушеры. Запотолочное пространство работает как один большой ресивер подготовленного воздуха (при условии, конечно, что там не водятся всякие насекомые и грызуны.) Вытяжке же пофиг, этот воздух может перетекать через решетки в перегородках, подталкивая приточный воздух из-за потолочного пространства в нужное место.
Профиль
E-Mail
#9
Этож надо было так сконструировать кондиционер, компоновка кондиционера у других производителей совершенно иная. Я попался на эту разницу и так лоханулся, эта модель называется ARG 60 RLA3 у них движение воздуха внутри блока не в ту сторону что у других.
Рисунок
Snap2.gif (19,24 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
dm.i3 пишет:
ARG 60 RLA3
Кто производитель ????
Профиль
E-Mail
#11
Производитель FGL.
Дмитрий, наверное Вы много чего еще не видели. Для высоконапорного канальника такая конфигурация вполне оптимальная. тот же Clivet например. Обратите внимание лучше, как выполнен дренаж, если на выходе сразу уменьшили диаметр шланга, то конденсат будет оставаться внутри корыта канальника :)
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
Этож надо было так сконструировать кондиционер, компоновка кондиционера у других производителей совершенно иная. Я попался на эту разницу и так лоханулся, эта модель называется ARG 60 RLA3 у них движение воздуха внутри блока не в ту сторону что у других


Что не так? Обоснуй! :D
Профиль
E-Mail
#13
Обычно у других производителей движение воздуха внутри блока идёт в сторону от всасывающего вентилятора к испарителю и дальше в воздуховод.Я первый раз встретил такой Генерал.Обычно я ставлю Митсубиси они мне нравятся и в плане гарантии нет такого гемороя как в АЯКе.
Профиль
E-Mail
#14
2 dm.i3
Обратитесь в Даичи, там с гарантией ноу проблем:).
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов