Нужон совет
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Нужон совет

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Нужон совет»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 31 - 40 из 40
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все
  Просмотров: 31463Тема: «Нужон совет» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#31
Цитата
штирлиц пишет:
многое и по хитачам приходится делать

Геноссе Штирлиц! А вот с этого места по-подробнее плиз! Настораживают слова "многое" и "приходится" - т.е. что, постоянно косяки вылазят? Я тут последнее время в сторону хитачей стал поглядывать... может зря?
Профиль
E-Mail
#32
Цитата
База пишет:
Настораживают слова "многое" и "приходится" - т.е. что, постоянно косяки вылазят?

"Многое"-в основном по "москам" и то в связи с месным электроснабжением....
"Приходится"-отправлять брак дилерам муторно, дешевле и быстрее делать на месте (у фирмы типа контракт с несколькими магазиними) Пример, ради интереса отправили плату в Москофф, прислали обратно через месяц (сняли денег есно) результат ноль, пришлось самим доделывать..., Вот ещё...., у кетайцеф есть прикол..,.... со слов пользователей: любят ночью погудеть корпуса, ну ето пол часа работы (кусочек флекса туда, кусочек сюда) :D
Профиль
E-Mail
#33
Цитата
Nikkar пишет:
Австралия , Африка наконец ....

Во во ,я о том и думаю!!!!
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#34
Цитата
штирлиц пишет:
любят ночью погудеть корпуса, ну ето пол часа работы (кусочек флекса туда, кусочек сюда)


Есть такое дело, шумные корпуса особенно у Ballu... а на счет флекса что вы имеете ввиду? шумоизоляция? или виброизоляция? и куда в наружнике её пихаете?
Профиль
E-Mail
#35
Ruslw провоцируешь шум корпуса нажатием руки, слушаешь де стучит, отгинаешь подкладываешь, но про шумы я говорил во внутрених блоках...,
Профиль
E-Mail
#36
Цитата
штирлиц пишет:
про шумы я говорил во внутрених блоках...

с внутренними проблем не бывало))) надеюсь и не будет :D
Профиль
E-Mail
#37
Схема кранов манометров такова: при закрытых кранах (по ч стрелке до упора): желтый(центр) шланг не подключен ни к чему, син(лев) и красн(прав) шланги соединены с соответствующими измерителями - синий с мановакууметром(низкое давление), красный с манометром(высокое давление).
при откр-ии крана - появляется связь между соотв шлангом(и манометром или мановакууметром) и коллктором.
Син и красн шланги подкл-ся на толст и тонк трубы сплита (на тонкой трубе может не быть порта => не подключать, закрыть кран). При работе на холод - толст труба это низк давл, тонк - высок.
при вакуумировании - подкл шланги к сплиту, подкл желт шланг к насосу(вакуумнику), вкл насос, откр все краны. По времени вак-я см уже было сказано, потом закр краны на коллекторе, выкл насос и выдерживаешь от 20 мин до бесконечности :-) (в зав-ти от величины блока). Стрелка не должна уйти вверх (если трасса свежая). если ушла - есть утечка.

Дозаправка: под вакуумом(и с выкл блоком) заливаешь самотеком жидкарь(баллон перевернут) сколько надо или сколько влезет через красн шланг. До начала этого, необходимо продуть шланги фреоном (чтоб воздух с вод паром при заправке не затолкнулся в систему).
если залил скоко надо - Ок.
если мало - остаток заправляешь т.о.: красн закрыт, баллон не перевернут, включаешь конд-р, откр синий - идет дозаправка газом (нельзя для R407C).
Заправлять надо с пом весов!!! (или заправ циллиндра).

При заправке жидкарем пауза между заправкой и запуском блока д.б. минут 10... для устаканивания...
Профиль
E-Mail
#38
а если сервисный штуцер только на газе ???
оба только на мощых машинах...
Профиль
E-Mail
#39
Цитата
kkr-knez пишет:
При работе на холод - толст труба это низк давл, тонк - высок.

Там всё низкое давление
Цитата
kkr-knez пишет:
Стрелка не должна уйти вверх (если трасса свежая). если ушла - есть утечка.

опять же, проверять утечку вакууммом на трасе не хорошо, так как в этом случае развальцованые поверхности могут плотно "присосаться" к к стыкуемой поверхности.
Цитата
kkr-knez пишет:
До начала этого, необходимо продуть шланги фреоном (чтоб воздух с вод паром при заправке не затолкнулся в систему).

Делается проще, с помощью "красного" шланга вакууммируешь и системму и линию к которой подключён балон......
Профиль
E-Mail
#40
Цитата
Ruslw пишет:
с внутренними проблем не бывало))) надеюсь и не будет

Погоди ,как ещё кликнется ,а потом аукнется !!! :sor naughty
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
Сообщения 31 - 40 из 40
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.