Кондераьи занимаюсь недавно. Опыта не много. Так что помогите пожалуйста кто чем может. Кондер Fugitsu AOY 24 R. Ситуация такая- приехал на объект трубки подачи и обратки покрыты льдом.Давение 2.5.Испаритель внутреннего блока покрыта льдом толщиной в 1 см. Это при тимпературе внутри помещения 70 градусов цельсия,с наружи 35.Заломав нет,трсса короткая.После оттайки блока заустил без дозоправки давлене покозал 5.После запуска через 30 минут отключился компрессор как от перегрева.Запустить больше не смог.В чем причина обмерзания и отключки компрессора.Замер типературы сделать не смог.Зарание спасибо.
При таких теплопритоках не хватает мощности А/С. Наверняка на пульте Д/У стоит +16 и бедняга работает на износ, не выключаясь ( его вырубает теплуха). Про заправку пока не думайте - давление +/- в норме(5 кГ). Всё-таки перепроверьте подбор техники по необходимой холодопроизводительности!
mik1471 пишет:
Мало хладагента !!!! Если нет проблем с обдувом испарителя (не загрязнена крыльчатка вентилятора вн блока
Я полностью согласен ,но возможно где то утечка ,протяни стыки трассы ,а лучше заново развальцуй ,или хотябы проверь как развальцовано . Свакумируй: иногда монтажники халтурят и не вакумируют должным образом или на внутреннем блоке стыки не протягивают .
И вот ещё ,что крути клиентов ещё на один кондёр ,если это объект типа серверной и понижение температуры необходимо как воздух ,иначе от большой нагрузки он всё равно скоро износится и сдохнет . Кондёр расчитан примерно на 10-12 часов максимум работы в сутки .
Дык вот !!!!!!!!!!!!!!!!! 8)
Я полностью согласен ,но возможно где то утечка ,протяни стыки трассы ,а лучше заново развальцуй ,или хотябы проверь как развальцовано . Свакумируй: иногда монтажники халтурят и не вакумируют должным образом или на внутреннем блоке стыки не протягивают .
И вот ещё ,что крути клиентов ещё на один кондёр ,если это объект типа серверной и понижение температуры необходимо как воздух ,иначе от большой нагрузки он всё равно скоро износится и сдохнет . Кондёр расчитан примерно на 10-12 часов максимум работы в сутки .
А теперь, представьте ситуацию: эта контора платит по безналу. Какую сумму им выставлять в счёте, если никто не знает, даже примерно, стоимость ремонта?!! Я не знаю, как вы получаете и за что деньги, но, поверьте, для руководства вашей фирмы - не всё равно, где брать бабло на ваше содержание! Так что давать советы, связанные с материальными затратами, не стоит. Либо есть договор на обслуживание, тогда фирма платит сервису по полной. И, вообще, всё, что вы пишите по этому поводу...Детский сад.
Gena Bukin пишет:
Я не знаю, как вы получаете и за что деньги, но, поверьте, для руководства вашей фирмы - не всё равно, где брать бабло на ваше содержание! Так что давать советы, связанные с материальными затратами, не стоит. Либо есть договор на обслуживание, тогда фирма платит сервису по полной.
И вообще я не даю советы по поводу материальных затрат .Если после устранения неисправности у нас возникает такая же проблема ,то мы едем 2 раз и дальше делаем за спасибо ,а так счёт выставляется монтажникам.
Насчет 70 градусов я сразу думал что ошиблись, но теперь
Цитата
Gena Bukin пишет:
При таких теплопритоках не хватает мощности А/С. Наверняка на пульте Д/У стоит +16 и бедняга работает на износ, не выключаясь ( его вырубает теплуха).
Цитата
Gena Bukin пишет:
Всё-таки перепроверьте подбор техники по необходимой холодопроизводительности!
Leningrad пишет:
Я больше 10 лет совмещаю теорию и практику.
Тогда вам должно быть известно что при данной температуре кондиционер будет работать на износ,практически не выключаясь и срок службы снижается в 2-3 раза: сталкивались мы с такими ситуациями когда в серверных хорошие кондиционеры ,вроде Митсубиси вылетали через 1,5 года ,вот вам и ответ ,поэтому ставят по 2-3 сплитухи ,чтобы была взаимозаменяемость ,через автоматику - люди потом проблем не знают. Даже Daikinы и те ставят по паре.
"Я больше 10 лет совмещаю теорию и практику"-рад за вас!!!
При 70 град теоретически температура кипения будет 50 град.
Бред имхо.
обычно испаритель считается для температуры +20...+35 град
Компрессоры в серверной вылетают по разным причинам.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
В чем было дело сам не понял.Спас метод научного тыка.Заменил трассу,продул вн.блок и перенес на более затененную сторону наружный.Вакуум в течении 1,5 часа.Запустил работает. Раскрутил на еще один кондер,установил,вроде все в норме.
Хорошо все то, что хорошо кончается. У меня было пара таких случаев. Причина в банальной халтуре монтажников. Где вальцовка хреновая, где трасса длинная была не дозаправлена. Как следствие-нехватка хладагента и жуткое обмерзание испарителя до такого состояния, что вентилятор внутреннего блока терся об лед и влага конденсировалась на пластике.