У меня примерно такая же ситуация была....на лессаре, посл монтажа трех бригад и КЗ платы наружки.
Убил весь день на поиск причины...перепроверил почти все и ...так не смог докопатся до истины.... Аж злость взяла. Решил что добьюсь своего. Выдернул инженера по лессарам из сервисного центра. к нам присоеденился их с директор. и поехали в троем докапыватся до сути - подстраховавшись запасным кондером.
Это было нечто, повторили в точности все мои шаги которые я предпринимал для оживления, перекопали мануалы сервисные - убили весь день! Под вечер уставшие и уже со 100 процентными мыслями менять кондюк присели покурить. Ну тут я вспомнил что не проверял датчик конденсатора , т.к до него хреново было добиратся стоя на телескопе на уровне 3 этажа. Мы нашли данные по датчику - звякнули а он МЕРТВ. Бондинко хренов! Вытащили а он разорван нафиг! Поставили новый и все запустилось!!!!!
Так что тести датчики!!!!