Помогите ! Кондиционер 36 настенник отработал 2 года и приключилось что то ,что привело к взрыву конденсатора (там стоит 3 конденсатора 2х130мФ и один 60 мФ,дак вот маленький взорвался,(при этом компрессор пускался и работал 3-6 сек и вырубался,после замены конденсатора компрессор работает в таком же цикле,Что делать,мне кажется компрессор приказал долго жить!Кто может посоветоватьчто делать???
Гадать не надо, прозваниваем пусковую и рабочюю обмотки двигателя снимаем электролиты и проверяем их от сети на емкость клещами и на заряд разряд тестером и от прозвона на корпус.
Дальше опять гадаем))
А чиво компрессор однофазный???
У ЛЫЖИ наврядли...
10 киловатные однофазные в природе существую, но они не для слабых электро сетей.Имхо при такой моще надо уже всегда 3 фазные делать.
У LG больная проблема с конденсаторами для вентиляторов. Мы в прошлое лето заменили порядка 15 шт.
Дохнет конденсатор - вентилятор не запускается - компрессор перегревается и пошло поехало. Если вовремя заменить то компрессор остается живой.
Замени конденсоторы. Может компрессор еще живой. Запусти проверь токи . если готов компрессор, то проверь серийный номер (например 607 спереди-это означает что блок сделан в июле 2006г. гарантия 3 года, истекает в июле 2009). выход компрессора обусловлен некачественным конденсатором - 100% гарнтийный случай. Заказывай компрессор по гарантии. Меняй и все!.