Однозначного ответа никто не даст.
Т.к. наружные блоки бытовой серии и полупрома, а также VRF имют различные схемные решения.
Например в бытовых бюджетных кондиционерах до 24000 BTU/h контакторы вообще не используют.
И если плата управления не опрашивает датчик на испарителе, то кондиционер будет работать с обесточенным компрессором без ошибок, в режиме вентиляции. При этом ваша реле должна гарантированно выдерживать ток компрессора.
Самое правильное выключать питание всего кондиционера, соответствующим по мошности контактором, если, конечно, оно подключено к наружному блоку.
Из списка пункт 4 лучше не применять.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов