Здравия желаю!
Проблема не новая, но актуальности не теряет. Питание подвели к внутреннему блоку, а надо было подвести к внешнему. Панасоник CU-E7GKD. ессесно ремонт уже позади и на стенах дорогие обои.
Сэн-Сэй предложил схему подключения через межблочный кабель
клемы 1 и 3 соединяются на наружном и внутреннем соотвественно, фаза идет на фазу наружного блока, а нулевой раздваяицца на клему 2 внутреннего блока и ноль на наружнем блоке.
итого: под внутренним блоком две скрутки(ноль и фаза) напрочь отсутствует заземление,
но все работает и все довольны.
интересно послушать мнение специалистов. какие последствия еще могут быть.
На 1- фаза, на 2 - ноль, 3 - межблочка. НЕ ПУТАТЬ!
1-2 - питание, 2-3 - связь.
Заводите питание на внутренний блок и в параллель ведете на наружный. Сечение кабеля - из расчета мощности наружного блока, естественно.
Чет я не поня что под этот кондер шесть жил надо закладывать?
Обычно у инверторного Panasonica надо всего 4жилы 1,2,3 и земля
На следующей неделе у меня предмонтаж под такой кондер уточните плиз сколько проводов. или выложите схемы соединений этого кондиционера.
питание подводится к наружнему блоку. межблочка 4 жилы. все как всегда. здесь же питание проложили к внутреннему и теперь ломается голова как сделать так чтоб работало.
Цитата
K_proff пишет:
На 1- фаза, на 2 - ноль, 3 - межблочка. НЕ ПУТАТЬ!1-2 - питание, 2-3 - связь.Заводите питание на внутренний блок и в параллель ведете на наружный. Сечение кабеля - из расчета мощности наружного блока, естественно.
Володька пишет:
питание подводится к наружнему блоку. межблочка 4 жилы. все как всегда. здесь же питание проложили к внутреннему и теперь ломается голова как сделать так чтоб работало.
Цитата K_proff пишет: На 1- фаза, на 2 - ноль, 3 - межблочка. НЕ ПУТАТЬ!1-2 - питание, 2-3 - связь.Заводите питание на внутренний блок и в параллель ведете на наружный. Сечение кабеля - из расчета мощности наружного блока, естественно.
не понял как чего куда
По паспорту питание на инвертор подводится к наружному блоку. Но если коммуникации заранее проложены и питание брошено на внутренний блок (через стену идет только четыре провода), то можно выйти из положения подав питание на внутренний блок 1-фаза, 2-ноль. Межблочка как обычно.
если правильно понял в гнезда межблочки ВНУТРЕННЕГО блока 1 и 2 подсоединяем еще и фазу с нулем?[quote]Володька пишет:
получается: в колодку внутреннего блока вставляем: межблочные провода и к ним же на 1-фаза, на 2-ноль и земля к земле... на наружнем блоке подсоединяем только межблочку.
колодка под питание остается не задействована.
вопрос почему это возможно?
какие последствия такого отклонения от инструкции?
какие последствия такого подключения:
клемы 1 и 3 соединяются на наружном и внутреннем соотвественно,
фаза идет на фазу наружного блока, а нулевой раздваяицца на клему 2 внутреннего блока и ноль на наружнем блоке. земли нет.
Володька пишет:
получается: в колодку внутреннего блока вставляем: межблочные провода и к ним же на 1-фаза, на 2-ноль и земля к земле... на наружнем блоке подсоединяем только межблочку. колодка под питание остается не задействована.
Правильно
Цитата
Володька пишет:
вопрос почему это возможно? какие последствия такого отклонения от инструкции?
Потому, что на наружном блоке между клеммой L и клеммой 1 стоит перемычка.
Между клеммой N и клеммой 2 стоит перемычка.
Последствий никаких при соблюдении сечения кабеля.
Володька пишет:
какие последствия такого подключения: клемы 1 и 3 соединяются на наружном и внутреннем соотвественно, фаза идет на фазу наружного блока, а нулевой раздваяицца на клему 2 внутреннего блока и ноль на наружнем блоке. земли нет.