Потек медный теплообменик на приточно-вытяжной вентиляционной установки с рекуперацией! Разобрали но прогреть не модем и запоять не получается! Что посоветуете!
Недавно теплообменник в сплите (на внутреннем блоке) перепаял вырезав половину трубки от калача. Скажите это всегда трубы на теплообменниках, как из папируса?
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
RusBuka "папирус" в сплитах, похоже, всегда. Хорошо, пока ещё не алюминиевый. Ваш подопытный какой фирмы и какого года издания был? Внутрь трубки заглядывали? Внутри она гладкая или вдруг микрорельеф какой имеется? Толщину стенки озвучить можете, хотя бы на глаз? Мне для истории :D - пишу :book историю Китая, раздел "сплиты"
Нутрянка была навивная, кондей Китаец General Climat сборка сто пудов Мидеевская.
Просто криворукие "умельцы" умудрились четверть заломать в 3 местах, и оторвать трубку после дросселя у калача....
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
сообщаю
толщина трубок в сплитах 0.24-0,28мм , жто значит ребенок пальцами сгибает в пластинку как жевачка ДИРОЛ
толщина в приточках побольше 0,32-0,35 но это уже девочка лет 18-ти может пальцами сложить в пластинку
у очень щедрых изготовителей (давным давно это было) трубка 0,5-0,45, и это не всякий парень может пальцами сложить в пластинку.
По пайке - паять такой тонкий металл без опыта в неудобном месте НЕполучится совсем.
Опытный пайшик в НЕудобном месте тоже не всегда запаивает.
Вопрос в температуре плавления припоя и виде разрыва.
Стандартный ДЕШЕВЫЙ припой МЕДНО-фосфорный 750С очень тяжело плавится и трубка просто прогорает в месте пайки, ремонт приводит к еще худщим результатам чем было ДО
Более дорогйо припой - серебросодержащий имеет Т плавления до +200С и легче прогревается, риск травмировнаия трубки меньше.
В любом случае такие ремонты- дело очень опытных ребят по пайке - холодильщиков .
Вараинт за бабки всегда понятен - делать новый калорифер, но надоело до жути ...
Вопрос задал - ответа не получил, масса флуда и ёрничанья, пишу:
-трещина на калаче - запаиваивайте её не банальным наливом припоя в трещину, а изготовьте накладку из отрезка медной трубы близкого диаметра, припой >15% серебра, горелка №2-3, газ ацетилен+кислород
-трещина в трубке - заглушите данную трубку по соответствующим калачам
-трещина более, чем в одной трубке - меняйте теплообменник, на говне сметаны не соберёте...
Если трещина в калаче, это вообще не вопрос: горелку в зубы :D и вперед(без фанатизма конечно) . Если лопнула трубка: очищаем это место от оребрения(фольга снимается достаточно легко), а дальше опять горелка :sor .Лично я пользуюсь обычным медно-фосфорным.
P.S. Ну и конечно сколько трубок порвано, толщина Т/О, а то проще под замену :D
2 Тренер дубля
Автор прогреть не может, впервые в жизни теплообменник увидел, а Вы о разрывах и трещинах...
SERG_711 прав! Трещины и без накладок паяются.
Разрыв в трубке - ничего глушить не надо.
Очень редко бывает больше двух-трех разрывов в трубках. Где тонко там и рвется. А тонко - на поворотах.
Да и ацетилен для меди абсолютно не нужен.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Мужики! Клиенты разморозили теплообменник (VTS Clima) на приточке, Причем лопнули ВСЕ!!! калачи. Че мне с ним делать? Паять или легче новый купить? Чего там творится с трубами под оребрением? Есть вероятность что и они лопнули?
den223 пишет:
Мужики! Клиенты разморозили теплообменник (VTS Clima) на приточке, Причем лопнули ВСЕ!!! калачи. Че мне с ним делать? Паять или легче новый купить? Чего там творится с трубами под оребрением? Есть вероятность что и они лопнули?
Паять все калачи (минут 10 работы) потом опресовать на предмет, что творится под оребрением.
Припой применять медно-фосфорный Harries. Газ лучше MAPP (желтый балончик).
Если первый раз то надо немного потренироваться на обрезках.
den223 пишет:
А где узнать стоимость? Кто ими занимается?
а он там какой-то особенный?
вам нужно знать:
реальные темп. по воде подача/обратка на зиму
реальный расход приточки
расчетную темп. на зиму
до скольки греем на выходе из приточки
размеры.
по этим данным и надо искать замену у арктики, корфа, ремака, втс и т.д. и т.п.
но самое главное - надо установить почему разморозился т/о. при каких условиях. что было на улице, что было с водой. фильтры, насосы, привода, автоматика и т.д. и т.п. хорошо если была какая-то нештатная ситуация, а если т/о изначально был неправильно подобран, неправильно собран см.узел, обвязка, автоматика, настройки - тогда будет весело.
т/о поменяли, а он тут же бабах и опять новый надо.
Мега пишет:
Паять все калачи (минут 10 работы) потом опресовать на предмет, что творится под оребрением. Припой применять медно-фосфорный Harries. Газ лучше MAPP (желтый балончик). Если первый раз то надо немного потренироваться на обрезках.
+1
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов