Вроде правильную музыку слушаешь, а такие вопросы задаёшь. Канальник как приточка - это зло. Всё равно, что на концерте, например, Within Temptation, на разогреве будет Жанна Фриске.
_____________________________
Очень не люблю Toyota Prado 120
Да чувствую, что это зло, но кроме того что компрессор будет валить не выключаясь и что теплообменник вн.блока засрется быстро и что теплоперепад между наружным и внутренним воздухом будет всего 5-7 градусов, чем еще эта попытка юмора может закончится? :sor
To _GothiC_
Стандартное решение. Оборудование поставляется заводского производста - бери и монтируй.
Однако!
Такую систему надо тщательно расчитывать.
и тонкость вот в чем: органиченный диапазон наружного воздуха. Естественно при работе на тепло. Поэтому в большинстве случаев в качестве первой ступени подогрева необходимо использовать притоно-вытяжную уст. с рекуператором.
А ежели хочется самый дешевый канальник поставить на круглогодичный приток, то на этот вопрос ответил уважаемый Sotnik Pajero выше.
Михаил
Палками прошу особо не закидывать, т.к. идея подобного монтажа не моя.
А на счет рекуператора такую мысль толкал, но решили обойтись эл. нагревателем на случай зимы ;-)
Объект -ресторан в подвале, площадь примерно 200 м.кв.
Естественно курят и все такое...
Все се это дело сводится к такой компановке:
1) Забор воздуха на уровне 3 м от земли (благо за зданием тихий дворик без особой пыли)
2) Фильтр в подвале
3) Эл. каллорифер (на случай зимы ;) ) 30 кВт
4) Кондиционер канальный 30 кВт/5000 м.куб.
5) И пошел воздух по двум прямым веткам в зал и выдается с потолка решетками
Не верьте никому - можно все! Из ТВ - осциллограф, из приемника- металлоискатель, из сплита - нагреватель для воды, из DVD привода - точильный станок, из Бентли - трактор Приточка из канальника вполне достойно впишется в ряд таких полезных самоделок.
_GothiC_ пишет:
Использования канальника в качестве приточной установки
всё зависит от того, что в конкретном случае понимать под приточной установкой. вариаций - масса.
если ПУ = ЦК, то Вам уже ответили - это бредовая мысль и её нужно как можно скорее выкинуть из головы, т.к. гемороя много, а толку мало.
если ПУ = механическая подача воздуха только в теплое время года, с жестко заданными условиями по работе ХМ (включать ХМ при температуре на улице не ниже, скажем, +20..+25*С) и не обращая внимания на температуру воздуха на выходе из неё - то мысль нормальная и рабочая при условии соблюдения необходимых мер по "защите от дурака".
LordN пишет:
ПУ = механическая подача воздуха только в теплое время года,
Так это и будет. +20 + 25 температура в помещении - приемлемая. А если на улице ниже то канальник включать в режим вентиляции. А вцелом авто режим (+ 24) я думаю справится с задачей. А датчик на входе в канальник вынести в помещение.
В холодное время - вентиляция + калорифер
_GothiC_ пишет:
В холодное время - вентиляция + калорифер
с этим сложнее будет. т.к. стандартными средствами нагреватель к управлению канальником не приляпать. сталбыть потребуется отдельное устройство управления нагревом, со своим датчиком, регулятором, уставками и блокировками. а это означает что юзер должон быть слегка продвинутым либо потребуется електронных наворотов на целый воз и маленьку тележку, что автаматиццки потянет за собой денежную массу и последущий геммор в эксплуатации и обслуживании, свойственный подобным самоделкам. вот вам и говорят - овчинка выделки не стоит, т.к. за те деньги, что клиент влупит в эту самоделку, ему можно поставить нармальную функциональную приточную систему.
Многоуважаемые коллеги....Вы меня, конечно, простите, но я бы вообще постыдился эту тему обсуждать и давать профессиональные советы. Чай, не первый год замужем.
А вот автору рекомендовал бы заняться или самообразованием или тем, на что он учился. После школы.
По своему личному опыту скажу. :) 100% приток на канальник это гемор, нам одного разу хватило такой конструкции :evil: дороботок внести пришлось нехило.