Поделитесь опытом
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Поделитесь опытом

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Поделитесь опытом»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Сообщения 31 - 39 из 39
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все
  Просмотров: 26815Тема: «Поделитесь опытом, тепло от отопления в приточке» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#31
Цитата
vittor пишет:
зациклился, искали причину не там где надо. Чувствовалось что мелочь, а лезли в высокие материи. Причина была еще проще
кто-то умный сказал: опыт, бесценная и удивительная вещь - его невозможно пропить, но можно продать, его никогда не бывает слишком много и всегда чуть-чуть не хватает, очень часто (почти всегда) он появляется сразу же после того как был срочно нужен :D
вам в каком-то смысле повезло, искали не там и не то, но (судя по всему) нашли кое-что интересное для себя, что в будущем может пригодится.
удачи!
p.s. кстати, подобная тема получила довольно интересное продолжение, если еще не видели, рекомендую.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#32
Цитата
LordN пишет:
кто-то умный сказал: опыт, бесценная и удивительная вещь... -

Правильно сказано. Но к этому я еще одно добавляю, то же кто-то сказал не помню: Язнаю, что я ничего не знаю. Помогает. А тему скачал, вечером почитаю. Не успеваю, пора выходить, спасибо за материал.
Профиль
E-Mail
#33
2 vittor
проще надо относится к форумам, не принимать все так близко :)
Пальтсев веером не было. Только конкретная информация, основанная на опыте.
А приточку отключили от города скорее по причине завышения обратки, штрафы и т.п.
И ничего доказывать вам не собираюсь.
насос поставили дополнительный, вот и молодцы!
Только не забывайте, что теплообменник на отопление не был рассчитан на доп. нагрузгу в виде водяного калорифера.
Впрочем зимы не будет, спите спокойно :)
З.Ы. есть график подачи воды на отопление. При -30 град около 120 град. Реально видели из города 100-110 град.
Если без РПД прямого действия то под 5-6 атм
перепады бывают...
Приводы колбасит неслабо...
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#34
Цитата
vittor пишет:
Причина была еще проще,

Подключили последовательно с отоплением. Угадал?
Профиль
E-Mail
#35
Для LordN
Спасибо за очередную ссылку. Получил конкретный исчерпывающий ответ на еще на один очень старый вопрос по поводу балансировочного клапана. Этот вопрос возник еще на заре когда пришлось вникать в узлы обвязки. Тогда занимался чисто вентиляцией, тепло делали другие, пуск и наладка были опять наши. И получалось как в пословице: У семи нянек дитя без присмотру. Вот и пришлось все брать под себя. Последней каплей был частный дом. Котельная отдельно стоящая. От гребенки котла шла одна ветка с насосом на две приточки(1500 куб и 600 куб) и подогрев бассейна. Веселье начиналось когда что-нибудь запускалось. Получалось что что-то работает , что-то нет. Пришли к выводу(чисто интуитивно), что нужно отстроить расходы, хозяин согласился с доводами, все равно до сих пор ни чего не сделал. Знаю точно. И все-таки вот уже сколько систем сделали балансировочники нигде не ставили. Пока работают. Ладно это уже разовор не по этой теме.
Цитата
ttt пишет:
Подключили последовательно с отоплением. Угадал?

Подключено паралельно, а причина еще проще
Профиль
E-Mail
#36
Цитата
От гребенки котла шла одна ветка с насосом на две приточки(1500 куб и 600 куб) и подогрев бассейна. Веселье начиналось когда что-нибудь запускалось. Получалось что что-то работает , что-то нет. Пришли к выводу(чисто интуитивно), что нужно отстроить расходы, хозяин согласился с доводами, все равно до сих пор ни чего не сделал

Вот уроды! Сэкономили на трубе...
А все равно не будет работать, даже если расходы балансировочником выставить.
2-х и 3-хходовые клапаны в узле смешения влиют на расходы воды в соседних нагрузках, поэтому переходные процессы могут вообще не закончиться... Нужно тащить трубу от гидравлической стрелки, коллектора, кольца (с насосом).
Был у нас такой коттедж, где тройником подключили теплообменник бассейна и узел приточки... Паяли калорифер 2 раза, пока не поставили доп. насос после тройника на узел смешения.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#37
Спасибо Всем за помощь. Что хотел узнать - узнал. Уходить в сторону от темы тоже не хочется. Сейчас пришла идея еще одной темы, не знаю насколько она будет форуму интересна. Посмотрим
Профиль
E-Mail
#38
Первые морозы в этом году и уже проблемы.
Со слов экспуатации:
- перепад 1,2 бара, на подаче 98 град, привод открыт на 55%.
Установка стартует с дцатого раза, прогрева теплообменника не предусмотрено, контроллер Кориго Л10.
Как запускали. Снизили аварийную температуру до 5 град,
Kv клапана подобрано нормально, узел правда висит на городской воде, к тому же 3-ходовой, от Ремака...
Виттор, напишите что происходит с приточкой, когда на улице будет -20 град :) (обещают в ближайшее время).
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#39
Пока все нормально, работает без проблем. Как будет вести себя при -20*С не знаю. Если читали выше на схеме от отопления еще не испытывали, этот год первый. В прошлом году она отработала без проблем от ТП как положено. Повторюсь, арендодатель отрезал от ТП и подсоединил к отоплению.
Не знаю, я всегда и везде (правда все приточки какие ставил - небольшие) делал прогрев калорифера и задержку запуска всегда ставил время открытия клапана + 30 сек. Спешить то некуда.
Сегодня запустили при температуре на улице -8*С, прямая вода 66*С, обратка - 36*С, темпер-ра в Воздуховоде 20*С, клапан открыт процентов на 60.