Уважаемые специалисты! Уже не первый раз сталкиваемся с ситуацией, когда приезжая на монтаж, мы обнаруживаем, что наружный блок в упаковке лежит на боку (верх ногами и др.)...
ВОПРОС: Как может повредить такое хранение кондиционеру? Возможен ли выход из строя апппарата? Заранее благодарен!!!
Нуууу......К примеру, возможна такая пакость. При перевороте блока "на уши" все масло из компрессора стекло в конденсатор.....Блок установили, масло вернуться не успело (или не смогло самотеком).....При первом пуске клинит компрессор.
Коллеги, это я ведь так, наобум. Чисто умозрительные выкладки. Не сильно ли я лоханулся? :oops:
Поднимем старую тему :-)
Шутки шутками, а у нас на складе завалялся с конца прошлого года
дайкин RX25JV1B как раз перевернутый хранился.
мнения разделились- кто то говорит, что масло стечет обратно, кто-то говорит, что если ставить то со скидкой и без гарантии.
читал для души пособие по логистике дайкина - там указано, что при перевозке вверх ногами действительно слетает компрессор, рвет трубки.
Здесь же просто хранение.
Народ делайте ставки - жив нет кондиционер?
При транспортировке холодильника на боку,кроме повреждений конденсатора-упаковка никакая,стекает масло.Рекомендуется выдержать перед включением минимум 4 часа в вертикальном положении.Даже если только несли горизонтально.Наверное аналогично,плюс минус время с поправкой на габариты и мощность кондиционера.
Если вверх ногами ... как на счёт капилярки,могло масло затечь?
Имел гемор с небольшим руфтопом. У импортера долго хранился на боку (2-3 мес.). Смонтировали, через 2-3 дня запустили. Нае...ся при первом пуске. Импортер поменял компрессор по гарантии, признали неправильное хранение. Модель была самая простейшая малоизвестной марки made in USA.
Скажу по поводу бытовых холодильников - если компрессор вертикальный,так называемый "горшок" - то при переворачивании с ног на голову - тупо слетает с пружин (внутри кожуха естественно) - сталкивался несколько раз.А вот горизонтального исполнения, мы их называли "огурцы",им всё пох,как не крути и не верти.Но повторюсь - имеются ввиду компрессоры бытовых холодильников.
Скажу по поводу бытовых холодильников - если компрессор вертикальный,так называемый "горшок" - то при переворачивании с ног на голову - тупо слетает с пружин (внутри кожуха естественно) - сталкивался несколько раз.А вот горизонтального исполнения, мы их называли "огурцы",им всё пох,как не крути и не верти.Но повторюсь - имеются ввиду компрессоры бытовых холодильников.
Все правильно! И никакой гарантиии, что будет работать, касаемо и сплитов.
Мне так интересно стало, где там пружины в компрессоре. Кулисные поршневики от бытовых холодцов в кондеях еще не встречал. Вот масло на клапан - эт да, но не стопроцентно.
Цитата
zimorodok пишет:
А вот горизонтального исполнения, мы их называли "огурцы",им всё пох,как не крути и не верти
Не огурцы, а КОЛБАСА. В кондеях колбасы вертикальные, так что им "всё пох,как не крути и не верти" :D
Цитата
VitaliyVV пишет:
читал для души пособие по логистике дайкина - там указано, что при перевозке вверх ногами действительно слетает компрессор, рвет трубки.
Усе верно, если кондей перевернуть и отдуши потрясти, по3,14здить как следует, то попросту оторвутся шпильки и свободный от оков горшок пошукает всю медь вокруг.
Я - не сервисник и компрессор в разрезе никогда не видел. Поэтому меня часто мучает вопрос: а как из перевернутого компрессора выливается масло при закрытом по умолчанию клапане на нагнетании?
"Мое мнение, что Дайкин разводит не только юзеров, но сервисников." (с) air_wave
lord_wartech пишет:
меня часто мучает вопрос: а как из перевернутого компрессора выливается масло при закрытом по умолчанию клапане на нагнетании?
Ну и вопросы Вас мучают :D мне бы такие муки...
А я этот клапан видел. По крайней мере в спиральном Копланде это даже клапаном стыдно назвать - просто металлическая пластинка, свободно лежащая на нагнетательном отверстии. При переворачивании компрессора она, соответственно, открывается под силой тяжести.