А Тосол (ТехнологияОрганическогоСинтезаОЛ) и этиленгликоль - это не бегемот с гипопотамом? :)
В чистом виде этиленгликоль (как правило и в ТОСОЛ обычно чего то не добавляют) в систему категорически не допускается заливать. Нужны специальные присадки. Покупайте готовые растворы, иначе потеряете теплообменник.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Уважаемое сообщество!
В систему залит этилен-гликоль с водой - 1/1 (Тзам=-20*С). Как думаете, можно-ли оставить раствор на зиму?
Монтажники утверждают, что можно. Что посоветуете?
С уважением
Все будет хорошо, пока на улице температура не опустится ниже -30 град в течении 3-4 дней. Потому что при -25 уже пойдет крисстализация, ну еще 5-10 град на теплоизоляцию, а дальше ...повезет, не повезет.
Можно обезопасить себя заправкой в контур испарителя раствора, рассчитанного на -60 град. В случае, если вы не используете машину на холод зимой.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
тоже, млин, залили Дикси60 пару лет назад, грюндики-насосы месяц-два поработали - и заплакали, в другом месте Дикси30(или 40?, не помню) - такие же грюндики - пашут уже который год.
не порвет. гликоль кристаллизуется, он мягкий сжимается. только течь не будет, колом стоит - вот от этого нужна защита.
2 LordN
Я же подчеркнул специально: если не будете использовать зимой. Это раз. А во вторых, задвижками отсекается теплообменник в чиллере (разумеется если это предусмотрено) и заливается не Дикси (жалко теплообменник), а HotBlood 60. Весной открыли задвижки и насосы будут в порядке.
Ну насчет гликоля точно говорить не буду. Мягкий он или твердый... Зимой будем посмотреть.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
2 air_wave
На самом деле разговор идет о теплообменнике и медных трубах чиллера, а там теплоизоляции нет (никакая), а "наши" магистрали не порвет, т.к. трубы - пластиковые. Соответственно приведенные Вами величины т-р (-25...-30*С) следует уменьшить?
Чиллер зимой не используется, но заливать более текучие р-ры желания нет, т.к. практически все стыки трубопроводов чиллера текли неоднократно -
легче слить р-р (хотя тоже тот еще гемор для конкретной системы)
2 LordN
О том, что гликоль кристаллизуясь, сжимается, я слышал, но вот на сколько это утверждение верно? Не охота попадать на замену теплообменника
С уважением
Вас послушаешь, так и на рекомендации производителей этиленгликолей не надо обращать внимания и трубы пластиковые не рвутся (странно, что они прочнее стальных, гвоздем можно пробить, а лед им нипочем...).
Согласен насчет стыков. Но и это лечится, при желании.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов