Известно, что при работе кондиционера зимой на охлаждение необходима установка подогревателя картера и регулятора давления конденсации. А если кондиционер зимой работает только на обогрев, необходима ли в этом случае установка регулятора давления конденсации или можно обойтись только подогревателем картера?
bigor_2 прав, режим тепла зимой (при t<-5)полное издевательство над кондюком, т.к. чем ниже температура наружного воздуха тем ниже КПД кондюка. Лучше всего предложить клиенту кондиционер с електрическим подогревом воздуха.
Уважаемый DDC, инверторная модель RK запускается при плюсовой температуре наружного воздуха, примерно от +4. Дело в термисторе который отслеживает температуру наружного воздуха его можно обмануть, но я не рекомендую.
Расскажите, что такое компенсатор и для чего Вы его поставили, кто Вам посоветовал это сделать.
Уважаемый AVN, Пардон, не компенсатор а регулятор давления HPC. И как же быть с холодным запуском, у нас и в июне плюс не гарантируют, а договоры, обычно имеют сроки!
( Кстати, планируем подряд не в нашем, а вхолодном климате)
Уважаемый Dyrnos, выход из этой ситуации самый простой, устанавливайте на серверные холодные, не инверторные модели. НРС, подогрев картера и до -30 будут нормально работать (кондиционеры ДАЙКИН до 6 кВт)
Уважаемый Dyrnos, выход из этой ситуации самый простой, устанавливайте на серверные холодные, не инверторные модели. НРС, подогрев картера и до -30 будут нормально работать (кондиционеры ДАЙКИН до 6 кВт)
Dear AVN!
К сожалению, вышеуказанные , кондиционеры, устанавливаются как доводчики в кабинетах непосредственных ЗАКАЗЧИКОВ. Они обычно ценят комфорт! Кроме того существует общеобменная вентиляция со всеми прибамбасами по 120куб/рыло (требование заказчика).
А вообще совет дельный, спасибо, обязательно предложу.
С уважением Dyrnos
Дорогой АМК
Если позволяет система – поставьте штатные Эл. Тэны на испаритель (режим тепло), а если не позволяет – "не штатные" на конденсатор (+ регулятор конечно, но его (р.) придется собирать самому – таких в продаже я не встречал).
И все-таки:
Уважаемые - 2-й Bigor&Lexus правы: тепло зимой – это издевательство над кондиционером.
Но:
Если Заказчик хочет, а еще и платит ;-) ...
Джентельмены! Эксплуатация аппарата тогда, когда холодно - жестокая необходимость для некоторых (и меня). В доме загаженная система отопления - если зимой не греть кондиционером - будет 14 градусов (на улице -20). Третий год стоит Fujitsu - 07. При -20 температура воздуха на выходе +32 на высокой скорости вентилятора. Правда, сам любовно поставил подогрев картера с термостатом, который включает оный при понижении наружного воздуха ниже +5. Машина отличная!
Можно наружный блок всобачить в вытяжной воздуховод перед наружной решеткой. Не всегда это получается, решетки обмерзают,иней выпадает или воздухообмен маленький. Но если получится, то даже при наличии рекуператора Т вытяжного воздуха никак не ниже -5 С. Обычно около 0 С.
To Alexa. Конечно реализовывалась. Если например коттедж, и источник тепла только электричество. В качестве теплового насоса кондюк используем таким вот образом. Конечно, прямой нагрев должен тоже быть, но эффект от экономии электроэнергии есть.
Например в районах с мягкими зимами так очень даже хорошо пойдет. В Сибири может и нет.
To Anji.
О рекуператоре я говорил как о рекуператоре ЦК, после которого в самых плохих для кондюка случаях температура воздуха на вытяжке перед выбросом на улицу не ниже или около 0 С. Здесь же речь идет об использовании кондюка, как теплового насоса. Так вот кондюк начинает плохо/неэффективно работать как тепловой насос при Тн ниже -5 С, т.е. тогда, когда ои как раз нужен... Здесь же речь идет о том, чтобы разместить наружный блок в воздуховоде вытяжки перед самым выбросом. Т.е. кондюку будет обеспечена Тн не ниже 0, и тогда он и в морозы будет работать эффективно как тепловой насос. Ваш вопрос в принципе правомерен, т.к. кондюк в этом случае будет работать как рекуператор ( отчасти ).
Здравствуйте!
Работаем в Крыму, в мягком климате. Мы целые поселки отапливаем зимой кондицинерами GENERAL. Этой зимой было до -12С, устойчиво на обогрев работали модели начиная с 7 кВ. маленькие работали неустойчиво, но в диапазоне -5С и выше тоже грели хозяев без всякого тюнинга.
Рекомендую этот брэнд для прменения.
Михаил.
Всем привет!
Мороз и режим "Тепло" для кондиционера -надругательство что-бы на него не ставили.
Проводил эксперимент на FUJI RYT36R при Тн -10 в присутствии Заказчика.
Шаги к гибели:
Шуба на наружном блоке - снижение температуры испарения - вначале компрессор перегревается, затем по мере обмерзания теплообменника перегрев падает до нуля происход залив компрессора жидкарем, теплообменник уже не в состоянии работать испарителем, испарять начинает сам компрессор в результате покрывается инеем. Периодические автоматические оттайки не помогают, талая вода не успевает стекать образуется ледяная борода, льдом блокируется один из вентиляторов, нихние трубки теплообменника деформируются льдом распирает поддон .
На втором часе эксперимента Заказчик сам попросил выключить кондиционер и принять меры, исключающие его включение на тепло.
Г-н SerLeon, здравствуйте.
Не помню но кто-то уже произнёс фразу:"Холодильниками помещения не отапливают". Спасибо за подтверждение гипотезы.
С уважением, ТК.