9 или 12 вместо 24
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости 9 или 12 вместо 24

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «9 или 12 вместо 24»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 5112Тема: «9 или 12 вместо 24» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Здравствуйте.
Трубы проложены для 24 3/8 и 5/8. Если на них поставить 9 или 12, какие могут быть сюрпризы?
Профиль
E-Mail
#2
To Alexander
И проложены, наверное, в штробе, и ремонт закончен и т.д. и т.п. А Вы потребитель или коллега?
Говори, что думаешь.
Думай, что говоришь!
Профиль
E-Mail
#3
Если трасса короткая (через стену) то наверное все будет работать. Если длинная - то масло будет плохо возвращатся в компрессор, т.к. скорость в трубах будет низкая. Ну и накроется компрессор видимо через какое-то время.
Профиль
E-Mail
#4
skv1, Я - коллега. Ваши предположения верны.

Barstou, а маслоподъёмная петля не спасёт?
Профиль
E-Mail
#5
Коллега!
Я бы не стал испытывать судьбу. Планировалась 24 - LG? Трубы перепаять (для 9-ки газовая труба: 5/8 на 3/8 - жуть!), дозаправлять опять же на глазок (даже для короткой трассы). На месте перехода 1/4-3/8 на жидкостной линии (для 9-ки) испарение активное будет. Плохо отвакуумируешь, можно пробку поймать. Вопрос стоит так принципиально?
Говори, что думаешь.
Думай, что говоришь!
Профиль
E-Mail
#6
Спасибо за консультацию.
Заказчик такой, семь пятниц на неделе, решение меняет на ходу.
Мы решили, если не переубедим, то под его ответственность.
Профиль
E-Mail
#7
To Alexandr
Обязательно в письменном виде о том, что он поставлен в известность о возможных проблемах и никакой гарантии. А вообще, желательно таких вычислять на расстоянии и ласково переправлять конкурентам. Удачи!
Говори, что думаешь.
Думай, что говоришь!
Профиль