24 сплит от Мицубиси работает вроде нормально. Коды ошибок молчат, но иногда кондей сам по себе выключается! Стали тестировать наружний блок на стенде и вот что получилось:
1. На холод Н.Д.-4,2 ; В.Д.-18
2. На тепло Н.Д.-8 ; В.Д.-15
Т.е. получается, что на холод он работает нормально, а с темлом проблемы.
Но вот тут то и начинается самое интересное: выходная температура в режиме охлаждения ~10, а в режиме тепло ~50. Из за чего происходит сбой непонятно!!! Приходится отключать питание у кондея и через несколько минут влючать. Может компрессору КИРДЫК наступает?