Пескоструйная камера
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Пескоструйная камера

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Пескоструйная камера»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 4533Тема: «Пескоструйная камера» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Кто знает помогите !!!

Вентиляция - пылеулавливание
Камера 90 m2 , 360 m3

Воздухообмен ?
Приток / вытяжка расположение ?

Заранее спасибо !
Профиль
E-Mail
#2
Честно говоря никогда не проектировал.
Но по довольно старому справочнику Рысина "Вентиляционные установки"
Для литейных производств - пескоструйные и дробеструйные камеры, обслуживаемые снаружи через отверстия для рук рабочих :
Удаление воздуха :
Непосредственно из пескоструйных закрытых камер, обслуживемых снаружи для рук рабочего.
От головки элеватора если он имеется.
1000м3/час на м площади внутренего горизонтального сечения камеры.
800м3/ч при ширине ковшей 300мм
1500 - более 300мм
Очистка - 1 ступень- сухой циклон
2ступень - матерчатый фильтр

А вообще попробуйте достать эту книгу. Может будет более понятно.
С уважением.


Профиль
E-Mail
#3
Спасибо !

Думаю сделать просто 15-20 кратный воздухообмен .
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.