У меня был такой случай... На одном объекте была запроектирована и выполнена в железе комбинированная система теплохолодоснабжения: автономная котельная + теплые чиллеры с единой системой трубопроводов... Котельная имела мощность свыше 300кВт, поэтому по требованиям СНиПа в ней должен быть предусмотрен теплосчетчик. Естественно Энергонадзор потребовал от нас выполнения данного пункта. Однако вскоре выяснилось, что теплосчетчики как правило не могут считать холод (имеется в виду холодильная мощность или энергия). Расход - пожалуйста, температура - пожалуйста, но в тепловычислителях не заложен алгоритм расчета при температурах ниже 10-20С... Для теплосчетчиков это и не нужно в общем-то. Для учета холода требуется специсполнение счетчика. Не каждый производитель возьмется делать 1-2 прибора на заказ. Здесь можно посоветовать следующее: поставить расходомеры, термодатчики и использовать для вычислений программируемый контроллер (естественно кто-то должен его запрограммировать). Вообще лучше конечно обратиться в специализированную фирму, которая занимается установкой приборов учета.
Желаю успехов,
stranger...