Теплоизоляция воздуховодов
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Теплоизоляция воздуховодов

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Теплоизоляция воздуховодов»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 8564Тема: «Теплоизоляция воздуховодов» в форуме: Установка и монтаж
#1
Есть проблема. По кровле здания проходят воздуховоды системы кондиционирования (Rooftop). Чем лучше изолировать воздуховоды? Какой крепежный материал для изоляции использовать с учетом наступивших холодов? Заранее благодарен.
АК
Профиль
E-Mail
#2
ИМХО, минвата типа Изовера или Урсы толщиной 50-100 мм, например КТ11-50/100 с покрывным слоем из фольготкани. Пришпиливать удобно на самоклеющиеся гвозди DEC PINSA042/051 с колпачками PINSACAP.
Можно PAROC фольгированный использовать - цена примерно 108 р./м.кв., базальтовые маты и т.п.


AleXa.
Профиль
E-Mail
#3
Фольготкань рвется при малейшем прикосновении. Например, при образовании сосулек, при очистке кровли от снега и минвата мгновенно промокает. Есть ли какой-нибудь прочный покрывной слой, кроме металла?
АК
Профиль
E-Mail
#4
Если воздуховоды круглые - я бы рекомендовал теплоизолирующий рукав ISOSLEEVE 25 (DEC). Если не круглые - рулонная теплоизоляция - DDI 419 (DEC), которая крепится самоклеящимися шпильками PINSA.
С уважением,
ABruk@mail.petrospek.net
Профиль
E-Mail
#5
Если это крыша, то будут вороны, коты, бомжи , ветер и ветки с соседних деревьев и прочий экстрим-фактор.
Мы при такой проблеме решили не рисковать и после изоляции УРСОй укрыли весь наружный тракт кожухом из оцинковки. Да это не очень красиво и лишние 40-50 квадратов металла. Зато потом никаких проблем.
Профиль
E-Mail
#6
К AK...

vovastr прав... Вороны очень любят теплоизоляцию на гнезда пускать... Поэтому покровный слой из оцинковки обязателен...

Если боитесь влаги - ставьте пенокаучук вместо ваты... Например K-Flex, Rubaflex или Armoflex...

С уважением,
stranger...
stranger...
Профиль
E-Mail
#7
Эх. Всеми силами хотел этого избежать. Но уже началось... Намерзают сосульки, а затем ветер срывает их вместе с покровным слоем. Так что без окожушивания не обойтись. Всем большое спасибо.
С уважением,
АК
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.