Монтаж канальника Daikin на ф.трубу большего сечения
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Монтаж канальника Daikin на ф.трубу большего сечения

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Монтаж канальника Daikin на ф.трубу большего сечения»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 5461Тема: «Монтаж канальника Daikin на ф.трубу большего сечения» в форуме: Установка и монтаж
#1
Вопрос.
Ф.Трубы уже проложены сечением 1/2" и 7/8", монтируем Daikin FHYB125 12.5 кВт холода по паспорту ф.труба 3/8" и 4/3".
Длина трассы примерно 20 метров.
Наружка и внутренний блок приблизительно на одном уровне.
Что грозит Заказчику?
Может вообще не ввязываться все таки гарантия?
Профиль
E-Mail
#2
Дополнительный вопрос. Можно ли поставить наружный блок на 10 метров выше внутреннего ?
Профиль
E-Mail
#3
Заказчику ничего не грозит. Проблемы будут у Вас, когда будете писать опросный лист и доказывать дистребьютору, что случай гарантийный. Совет как написано в инструкции по монтажу так и поступай: получается отлично - руки заняты, голова отдыхает(шутка)
ТО Vktr
У FH(Y)B125 длина трассы 50 метров перепад высот30 метров. Наружный блок в Вашем случае ставить на 10 метров выше внутреннего можно.
C Уважением AVN
Профиль
E-Mail
#4
Спасибо.
Профиль
E-Mail
#5
Коллеги, я непонимаю, зачем такие вопросы по DAIKINу выносить на форум?
у каждого кто занимается DAIKIN есть обсолютно вся информация, просто кто то не умеет с ней работать, а кто то не хочет. Типа: диск у кого то или я вообще не хочу работать головой -мне проще позвонить, а вы думайте за меня и давайте советы, а если у меня не полупится вы плохие.
C Уважением AVN
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.